Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    1.500

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    1.500
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте. Скажите, есть ли смысл и можно ли так делать. Я хочу от столба до ввода в дом, затем в штробе в стене из КББ, 18метров и до щитка, провести цельным проводом СИП.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Довольно распростроненное решение. Противопоказаний не вижу...
     
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.531

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.531
    Адрес:
    Киев
    Смысл в цельности есть всегда, но если СИП криворуко будет подключен на столбе, то через него в щит в доме может попадать вода. Лучше всего подземный ввод бронированным кабелем. Ввод можно прятать в штробу, землю, только если счетчик на столбе.

    СИП непосредственно в штробу нельзя! Нужно в тяжелую гофру НГ или пластиковую электротехническую трубу НГ. СИП очень желательно НГ.
     
  4. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    День добрый.
    Можно ли до заливки сборно-монолитного перекрытия, уложить в его ребрах (под стенами) в гофре не поддерживающей горение электрокабели? Если перекрытие - несгораемое, ПУЭ это позволяет? Вроде требование к метал. трубам распространяется только если перекрытия сгораемые...
     
  5. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    И под стенами и в перекрытии. В ребрах сборно-монолитного, такого:

    Сборно-монолитные перекрытия на стройках Испании.jpg

    Над гофрой будет не более 5 см. бетона, не думаю что сдавит. Не та масса.
    Горючесть по ПУЭ (если правильно понял) важна, в деревянных перекрытиях прокладка кабелей только в металл. трубе, а в негорючих перекрытиях - допустима в гофре.

    Кабели в монолите, гофра.png
     
  6. Мамонов
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    2.965

    Мамонов

    Живу здесь

    Мамонов

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    2.965
    Адрес:
    Москва
    Если вас интересует непосредственно горючесть. То прокладывайте в гофре. Это действительно допустимо.
    Если вы будете лить бетон аккуратно и потоком смеси щебня с раствором не посрывает ваши провода в гофре..То тоже проблем ни каких.
    Не вижу что конкретно вас смущает.
     
  7. Мамонов
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    2.965

    Мамонов

    Живу здесь

    Мамонов

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    2.965
    Адрес:
    Москва
    Кстати вы поясните что за стрение у вас. Если собственный жилой дом..то подход может быть упрощён в пределах адекватности. Если коммерческая застройка, то тут лучше всё делать п снипам и Пуэ. Иначе со здачей в эксплуатацию проблемы могут возникнуть.
     
  8. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Благодарю, дом жилой. Смущал ранее вопрос не противоречит ли ПУЭ - вроде нет.
    Ну и по небольшому ослаблению жесткости ребер плиты от кучки гофоротруб, тут проконсультируюсь с конструктором проекта.
     
  9. Gricall
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.793

    Gricall

    Живу здесь

    Gricall

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Тюмень
    Всем привет. Мне электрик у меня плиты перекрытия советует вести провода по плите в гофре, а не как скажем в меня в квартире когда провод заводится в пустотку. А тут получаются все провода на виду. уже потолок не зашпаклюешь. Какой будет потолок еще не знаю. Говорит так сейчас все делают, в пустотку провод уже никто не прячет, все лучше вести по потолку, а потом это все закроется.
     
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.531

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.531
    Адрес:
    Киев
    Если есть пустотка, то лучше в пустотку!
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679
    Адрес:
    Белгород-Москва
    По плите в гофре имеет смысл только если потолок будет подшит гипроком или армстронгом, т. е. негорючим материалом. Если потолок будет натяжной, то в гофре открыто нельзя. Если потолок будет шпатлеваться, то в пустотку... если плита не пустотка, то в штрабу.
     
  12. Classic
    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Classic

    Участник

    Classic

    Участник

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дубна - Курск
    Кабель креплю в штробе, так же, как это делалось (наверное и делается) на стройке монтажной лентой ЛМ-5 (виниловая лента с отверстиями) на стройке её называют прошивной.

    Прибивается она в шов между кирпичами на строительный гвоздь. Остались на заводе советские запасы, но уже мало. Знакомые электрики у кого нет такой ленты крепят на кабель для радио марки ПТПЖ. Крепление на алебастр считаю извращением. Дюбель-хомутов не нашёл не в одном магазине.
    Если попадаю на бентон креплю тоже лентой, только не на гвозди, а сверлением под дюбель и вворачиванием самореза.
     
  13. AngryAndry
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    AngryAndry

    Участник

    AngryAndry

    Участник

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кострома
    Доброго всем!

    Перечитал всю тему, а однозначного ответа так и не нашол! Строю дом, деревянный. Сейчас как раз начинается одна из частей "Марлезонского балета" с названием "Монтаж электропроводки". По существу-то хочется найти внятный ответ: делал так-то, пришли принимать спиногрызы, сказали надо то-то, или же сказали все ок, живите спокойно!
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679
    Адрес:
    Белгород-Москва
    В этой теме и в соседней рассматриваются различные варианты. Одновременно тянется спор по поводу правильности. Никто никому ничего не может доказать, поскольку пересекаются различные интересы: надежность против трудоемкости, качество против стоимости...

    Предлагаю сделать такой ход: распечатайте имеющиеся варианты и сходите в местный энергонадзор проконсультироваться. Это серьезно...
     
  15. АндрейНикол
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    АндрейНикол

    Участник

    АндрейНикол

    Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петропавловск-Камчатский
    А вы не слышали по кабель NUM?
     