1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22

Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexBus
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    AlexBus

    Участник

    AlexBus

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Чего-то я не пойму, это прикол? Яж написал, ЧТО ОТ щита кабель идёт в металлическом лотке, на консоли по периметру помещения, ни чем не обшивается, как в производственном помещении, проводка получается скрытая. Опуски кабеля к оборудованию, из лотка, осуществляются Трубой, жесткой пластиковой, не поддерживающей горение. Какой кабель можно проложить в этой конструкции?
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Так какая же она скрытая, если она не закрыта строительными конструкциями? Прочитайте в ПУЭ определение скрытой проводки и не пудрите мозги людям. По деревянным конструкциям открытая проводка РАЗРЕШЕНА непосредственно по ним. Но кабелем нг-LS. А уж при помощи металлических или других нг приспособлений - подавну.
     
  3. AlexBus
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    AlexBus

    Участник

    AlexBus

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Это всё что я хотел узнать, Спасибо!
     
  4. Ugin43
    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Ugin43

    Участник

    Ugin43

    Участник

    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Как и чем лучше крепить кабель по стене дома от ВРУ до внутреннего щита? Кабель АВВГ. Хотел в гофру, но, думаю, она развалится вскоре. Может лучше прям так кабель крепить? Кто что думает? Спасибо!
     
  5. alexeim2005
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    1.313
    Благодарности:
    833

    alexeim2005

    Живу здесь

    alexeim2005

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    1.313
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Москва
    @Ugin43, используйте черную гофру или если много денег металлорукав в пластике.
     
  6. Srggr
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    51

    Srggr

    Живу здесь

    Srggr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если резюмировать, то при прокладке открытой проводки по горючим основаниям (бревно) необходимо соблюдать 10мм от него, либо подкладка из негорючего материала? Или все-таки в трубах?
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Если не резюмировать, а четко следовать правилам, то при ОТКРЫТОЙ прокладке кабеля нг-LS можно вообще без всяких зазоров и негорючих материалов. Или в коробах
     
  8. Gri128
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    5

    Gri128

    Живу здесь

    Gri128

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По интернету гуляет статья...
    В ней критикуется прокладка кабелей в гофртрубах и металлорукавах по деревянным конструкциям, как нарушающая правила нормативных документов.
    Но у меня возникло сомнение, а на самом ли дело всё так плохо?
    Как иллюстрация нарушения приводится следующая фотографии выполненного монтажа:
    elektromontag_skritoy_elektroprovodki_v_derevyannom_dome_21.jpg
    На ней видная проложенная по деревянной конструкции проводка в гофротрубе (открытая защищённая прокладка). Крепится гофротруба к стене при помощи клипс для гофротрубы. Большинство из выпускаемых клипс имеют основание в h = 1 см:

    id710_.png

    Таким образом, гофра не вплотную прилегает к стене, а находится на некотором расстоянии от неё.
    Вместе с этим 7-е издание ПУЭ учит нас:
    п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и не-защищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструк-ций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм.и уже потом в этом пункте указывается про подкладку негорючих материалов под кабель, в случае невозможности выдержать эти 10 мм, как справедливо указал автор уже во второй части статьи.
    Получается, что применение клипс с таким основанием позволяет выдержать нормируемое ПУЭ расстояние в 10 мм до сгораемой стены и грубых нарушений нет?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  9. lis777
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    618
    Благодарности:
    29

    lis777

    Живу здесь

    lis777

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    618
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Сделать ещё дальше от стены очень просто, достаточно под
    клипсу вставить втулку из пвх трубы, те что паяют, по мне так я бы вообще запретил эту пластиковую гофру, она не выполняет свои функции, разьве что чуть
     
    Последнее редактирование модератором: 14.01.18
  10. lis777
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    618
    Благодарности:
    29

    lis777

    Живу здесь

    lis777

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    618
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Кстати, говорят что металопластиковая труба ставится для проводки
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.769
    Благодарности:
    26.081

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.769
    Благодарности:
    26.081
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати, говорят что ставят. А это две большие разницы. Самоуспокоение от слова металло... Там этого "металла" тоньше чем в пивной банке.
     
  12. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Владимир
    ПВХ трубы клеятся.
    Свариваются Полипропиленовые трубы.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Клипса действительно обеспечивает требуемый зазор. А какой реальный зазор на дистанции между клипсами, на входе в коробку и на входе в брус?
     
  14. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Владимир
    Ой, клипса - это такакя прищепка, что уповать на её надежность не стоит.
     
  15. Srggr
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    51

    Srggr

    Живу здесь

    Srggr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В таком случае коммутационные коробки любые можно применять или можно прямо в клемниках светильников соединять?
    И надо ли защищать спот-светильники с обратной стороны, т. к. там открытый клемник?
     
Статус темы:
Закрыта.