Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Кабель, спрятанный под сгораемый матреиал, разрешено вести только в стальной трубе.

    Самостройщики часто делают не так, как предписано Правилами, а так, как удобнее. Но подобные варианты даже обсуждать не буду.
     
  2. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Владимир
    Раз бревно - то ретро-проводка на роликах.
     
  3. Srggr
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    51

    Srggr

    Живу здесь

    Srggr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для подключения датчиков температуры, сигнализации и т. д. есть требования к кабелям с точки зрения пожарной безопасности?
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679
    Адрес:
    Белгород-Москва
    нет
     
  5. Srggr
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    51

    Srggr

    Живу здесь

    Srggr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо.
    Еще вопрос: при монтаже розеток и выключателей на бревно есть смысл делать подкладки из негорючего материала (металлические) на случай плохого контакта? Вся проводка сделана без распаечных коробок.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Смысл есть, если применяются розетки, не имеющие закрытого основания.
    Был у меня случай по молодости... закрепил розетку на деревянной стене с применением металлической прокладки... А когда вставил вилку, то получил КЗ... вилка достала до металла и коротнула. :ogo:
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    26.081

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    26.081
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ваш пост огорчает буратин! :aga:
     
  8. Mari0
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    115

    Mari0

    Живу здесь

    Mari0

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Нерезиновая
    Нигде не могу найти характеристики кабеля КМЖ или КМЖВ 3х2,5.
    вот то что есть: Кабель состоит из однопроволочных токопроводящих жил из бескислородной меди, изолированных окисью магния и заключенных в медную оболочку из бескислородной меди. Кабели предназначены для неподвижной прокладки при напряжении 500 и 750 В постоянного или переменного тока частоты до 400 Гц.
    Фактически это кабели в медной трубе, то есть пригодные для скрытной проводки по сгораемым конструкциям.
    Про номинальную рабочую мощность нигде нет информации. Можно ли их использовать под силовую проводку в доме?
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ложь. В ПУЭ говорится про СТАЛЬНЫЕ трубы, обладающие локализационной способностью. Ни про какие медные, алюминиевые или прочие не говорится. Под силовую проводку в доме их можно использовать, если дом выполнен из несгораемых материалов или при открытой проводке по сгораемым конструкциям.
     
  10. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    НГ - не распространяющие горение
    LS - low smoke - малодымные
    FR (Fire Resistance) - огнестойкие
    HF (Halogen Free) – не содержащие галогенов
    LTx – с низкими показателями токсичности при горении и тлении.
     
  11. Ni4esse
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    28

    Ni4esse

    Живу здесь

    Ni4esse

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Скажите пожалуйста. Можно ли проложить кабель (ВВГнг А ls Кольчугинский) по надземной не эксплуатируемой части ленточного фундамента (под полом) в пвх гофре. Этот вариант рассматриваю в качестве горизонтальной прокладки проводки, что бы не делать горизонтальные штробы в стенах.
     
  12. Extremel
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1

    Extremel

    Участник

    Extremel

    Участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Помогите пожалуйста определится.
    Необходимо протянуть новую проводку в комнате.
    Прилагаю фотографию так сказать объекта:
    для форума с варианты прокладки.JPG

    Суть проблемы - в комнате очень старая проводка выполнена алюминием, проложенна под полом с надплинтусными розетками. Дом 64 года постройки, вот встал вопрос замены.
    Есть 2 варианта:
    1) проложить с помощью Плинтуса с кабель каналом MEX 60/3*16 (проложить выше уровня пола на 10 см) - вариант 1 на рисунке
    2) проложить с помощью жёсткой трубы 16-20 мм ПВХ на уровне пола и закрыть плинтусом - вариант 2 на рисунке

    Но по пути прокладки есть батарея в стене (на рисунке цифра3)
    Будет ипользованн кабель ВВГ-п-нг 3*2,5мм и ВВГ-п-нг 2*2,5мм
    Собственно вопрос: можно ли проложить кабель как отметил на фотографии, магистраль 1 и 2
    Настораживает что батарея может нагреваться очень сильно, а границы использования ВВГ-п-нг от -50 до +50 градусов
     
  13. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.382
    Благодарности:
    262

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.382
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, как правильно ввести провод в гофре внутрь светильника с защитой IP44 или IP56, укомплектованного зажимом с внутренним диаметром 12 мм (похожий - на фото)?
    Гофра в магазине минимум 16 мм. А зажим под 12 мм.
    Что делать: закупать другие зажимы большего диаметра?
    Есть ли где-нибудь схемы применения гофры с узлами её соединения?

    зажим кабельный 12мм.jpg
     
  14. foton72
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    287

    foton72

    Живу здесь

    foton72

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Новокуйбышевск
    Всем привет, собираюсь весной подымать стены по тисе, трехслойная стена, и хочу провести проводку для розеток по горизонтале в пространстве где будет находиться утеплитель (вспененый полистерол) и с этим вопрос к знатокам, нужно ли кабель ВВГ-нг 2,5 кв. Крепить к стене внутри, и нужно ликак то защищать его? в смысле короб, доп изоляция? Да еще крышу закроючерез пару лет, за это время проводу ничего не будет?
     
  15. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А если в стяжку монолитить, то обязательно во что - то? Если да то во что лучше? Заранее благодарен.
    И вообще кому не сложно подскажите, где лучше провести проводку в 2-х этажном (2 - мансарда) из полистеролбетона. Стены ещё не штукатурены. Потолок черновой на 1 и 2 этажах. Пол: 1 этаж будет стяжка, 2 пока не закрыт, только обрешётка. Описание дома есть в подписи. Щётчик и ввод будет слева от входа в дом в углу под лесницей.