    @McDyr, большое спасибо за ответ!

    Ясно, моя идея не очень хорошая из-за необходимости проходов из холодного подвала в тёплое помещение металлическими трубами. :(

    Наверное, проще и лучше сделать открытую проводку по внутренним стенам помещения, проложив все провода в пластиковые короба?
    Короба можно разместить около потолка и на потолке (лучше) или в плинтусе с кабель-каналом (хуже).

    Если вести кабель из одного помещения в другое через отверстие в бревне - тоже необходима именно металлическая труба? Пластик не допустим? Короб с одной стороны - отверстие в бревне - короб с другой стороны.

    Провод NYM 3х2.5
     
  2. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Да к сожалению. В России. В америках хоть без трубы вообще...
     
  3. Serg_A
    Регистрация:
    25.02.08
    Сообщения:
    768
    Благодарности:
    177

    Serg_A

    Живу здесь

    Serg_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.08
    Сообщения:
    768
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    На сколько труба должна торчать из стены? И как это будет выглядеть: по стене идет короб. Удобнее всего прямо внутри него просверлить в стене отверстие... Или короб входит в коробку, а отверстие внутри неё?
     
  4. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Не нормируется. Вплотную к углу сложно засверлить бревно. Как получится так и делайте. Вариант с коробкой проще в исполнении, хотя если короб например 60х40 то вполне можно и в него попасть.
     
  5. Serg_A
    Регистрация:
    25.02.08
    Сообщения:
    768
    Благодарности:
    177

    Serg_A

    Живу здесь

    Serg_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.08
    Сообщения:
    768
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    @VIMAL, спасибо!

    Еще маленький вопрос. Бревенчатая стена дает усадку, а когда я ее буду переконопачивать - вырастет. Если я прикручу пластиковый короб вертикально к стене от пола до потолка - его будет ломать. :(
    Вести вертикальную проводку без короба (в гофре или голым кабелем) или есть какие-то хитрости?
     
  6. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Мы проводку ведем после окончания работ со срубом. Можно короб ставить не на отверстия, а на пазы ну чтоб скользила головка шурупа при движении. Но вообще лучше сруб осадить полностью до начала инженерки и отделки. Иначе только времянки. Да и заделать швы бревен герметиком не получится.
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Вообще-то, короб должен скользить по стене, т. е. его нельзя сильно прижимать саморезами.
     
  8. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    А как быть с теми элементами (распред.коробками, розетками, выключателсями), с которыми короб стыкуется? Ведь короб либо "отъедет" от них, либо упрется и изогнется.
     
  9. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Поэтому ставят не короб, а пластиковые трубы, которые "входят в коробку и выходят"... :)
     
  10. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    ...которые, вероятно, только серые или белые? :no:
     
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Обычно серые.
     
  12. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561
    Адрес:
    Киров
    Сруб, брус, цилиндровку в любом случае надо выстаивать год, а лучше два и только потом делать окна, двери, отделку ну и электрику.
     
  13. Dremlin
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    5.150
    Благодарности:
    3.679

    Dremlin

    юрист-консуль

    Dremlin

    юрист-консуль

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    5.150
    Благодарности:
    3.679
    Адрес:
    Россия, Ярославль
    Ну, хорошо. А вот у меня срубу уже лет эдак шестьдесят уже. Какое разумное обоснование есть для того, чтобы делать проход кабеля через стену только трубой? Особенно если сделать небольшие компенсационные петли кабеля.
    Просто постоянно слышу эту догму от электриков, которые словно не видят, сколько лет моему дому
     
  14. Serg_A
    Регистрация:
    25.02.08
    Сообщения:
    768
    Благодарности:
    177

    Serg_A

    Живу здесь

    Serg_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.08
    Сообщения:
    768
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    Традиционно в деревянных домах проводку делали на "роликах". Если провод не натягивать, такая конструкция будет легко переносить сжатия и растяжения. Дом легко может сесть на 10 см., а после конопатки - подняться на 15см (это у Шепелева написано!). Коробка столько не компенсирует.
    Выходит спуски и подъемы лучше делать открытым проводом или придумывать конструкцию, где короб или труба малого диаметра входит в короб или трубу большего диаметра.

    Ну у меня то уже лет 5 стоит. Но в прошлом году переконопачивали.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Это требование прописано в ПУЭ. Причем, в тексте Правил нет разграничения по возрасту строения.

    Кроме того, Правила не рассматривают различные условия совместного существования провода и сруба. Возможно, что у Вас и нет обязательной необходимости применять стальную гильзу при проходе сквозь стену. Зато у другого счастливого домовладельца такая необходимость существует. Электрик не должен быть экспертом физических процессов деревянных конструкций или ясновидящим. Электрик должен соблюдать требования Правил.

    Изредка попадаются заказчики, которые предлагают сделать по-проще... Типа, и так нормально... Нет уж. Это сейчас Вы такие лояльные и теоретически берете ответственность на себя. А если что случись - напрочь забудете свою лояльность и будете искать виноватого.
     