Схема электрощита для небольшого дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем waldgeist, 12.12.09.

  1. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    По идее правильнее до счетчика, но перед вводным автоматом, чтобы счетчик тоже защитить от импульсов тока. Но есть нюансы в зависимости от места нахождения счетчика.
    Поэтому я вас тогда и спрашивал про полную схему, чтобы не было недопонимания.
     
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    УЗМ-51М в доме, как на схеме.
     
  3. MegaWolt
    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    26

    MegaWolt

    Живу здесь

    MegaWolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Воскресенск
    Если подключение по ТУ сетевой организации осуществляется, то всё что до клеммной колодки счётчика так или иначе ляжет на обслуживание СО и должно быть опломбировано. Сомневаюсь, что СО "оно надо" будет. У остальных же без этого счётчики работают.
     
  4. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Нет. Граница ответственности по умолчанию - граница участка, если иное не определено в акте балансового разграничения. И счетчик ваша собственность следовательно все затраты по его обслуживанию, в т.ч. и по его пломбировке лежат на вас.
     
  5. MegaWolt
    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    26

    MegaWolt

    Живу здесь

    MegaWolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Воскресенск
    Затраты на обслуживание и обслуживание - не одно и тоже. У абонентов пломбировочных приспособлений и пломб СО (энергосбыта) нет.
    Когда к нам в диспетчерскую поступает звонок от потребителя, что пропало напряжение, ОДС в первую очередь выясняет уходит ли со счётчика напряжение. Если да, то "до-свиданья".
     
  6. Az-05
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Az-05

    Участник

    Az-05

    Участник

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите, плиз, расположение элементов в эл. щитке. Может можно как-нибудь оптимальнее сделать? Практически все соединения планирую сделать планками - от УЗМ к УЗО - двойными, от УЗО к ВА - одинарными. И использовать 4 шины - земля, нейтраль с входа и 2 нейтрали от 2 УЗО. Можно как-нибудь сделать так, чтобы выходы с ВА были не вниз, а наверх - так удобнее будет выводить.
     

    Вложения:

    • схема щитка.jpg
  7. Az-05
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Az-05

    Участник

    Az-05

    Участник

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Перевыложил схемку.
     

    Вложения:

    • схема щитка.jpg
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Делайте, в чем проблема, разводка хоть гребенкой, хоть кабелем.


    ВА 32 и 63 А заменить на диф 100мА. УЗО не защищены по току, надо на 63 А. Чего куда и каким кабелем? АВ линий можно 1p+n, тогда нулевые шины каждого УЗО не нужны, но это дороже.
     
  9. Az-05
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Az-05

    Участник

    Az-05

    Участник

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А почему УЗО не защищены? Ведь на вводе всего 32А, а я ставлю УЗО на номинал больше, т.е. 40А. Понятно, что сумма последующих ВА на 1 УЗО равна 48А, что превышает номинал УЗО на 8А. Но по моим расчетам максимальная нагрузка на одну розеточную группу из трех ВА будет не более 32 А. Так что УЗО не пострадают. Переделал схемку. Так вроде получше.
     

    Вложения:

    • схема щитка2.jpg
  10. Az-05
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Az-05

    Участник

    Az-05

    Участник

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ВА 10А - на освещение - 2*1,5 ВВГ
    ВА 16А - на розетки - 3*2,5 ВВГ
    Внутри щитка можно наверное вводным кабелем на 6мм разводить.
     
  11. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Все правильно, УЗО 40А-30ма защищены вводным АВ на 32А.
    Только непонятен смысл АВ на 63А...
     
  12. Az-05
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Az-05

    Участник

    Az-05

    Участник

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь, не нарисовал еще один АВ. После 63А идут 2 автомата. Один на 32А в дом и еще один на 25А на улицу (гараж и т.д.) :)
     
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Укажите выделенную вам мощность (АВ на вводе, но номинал не какой хотите, а какой был или мощность по договору). Добавьте в схему ваши АВ.
     
  14. Az-05
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Az-05

    Участник

    Az-05

    Участник

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел точно - автомат на вводе не на 63А, а на 40А. В схеме также отразил, что в уличном щитке и что в доме. Заземление вроде так соединено с нейтралью.
     

    Вложения:

    • проводка.jpg
  15. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Если так, то это неправильно. Соединение должно быть до вводного автомата, который рвет ноль.