1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Схема электрики дачи 3 фазы 15 кВт + генератор. Нужна критика

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Windy5, 16.04.20.

  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Да какая разница, правая тоже хорошая. Счетчики просто от подключения в них СИПа точно не взрываются.
     
  2. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Вообщем прошло достаточно уже времени.
    Резюмирую.
    08.06.20 приехала бригада от МОЭСК из 2-х человек на монтаж трубостойки.
    Расчехлились, достали инструмент и приступили к работе.
    20200608_122458.jpg 20200608_123516.jpg 20200608_124839.jpg
    Смонтировали основание и полезли на экскурсию на опору ВЛ.

    Хоть я и вел заранее беседы с МОЭСК и их подрядчиком о перекомпоновке щита учета согласно моих требований, все равно привезли свою готовую сборку ЩУ.
    щит учета 2.jpeg
    Перекомпоновку уже делали на месте на складном миниверстачке около своей машины.
    В итоге вот какой ЩУ получился:
    20200608_143556.jpg 20200608_143602.jpg
    Что удивило, это то, что по началу они надели НШВИ на многопроволочный провод и зажали его просто винтом в шине :ogo:. Я естественно указал им на этот недостаток, и после этого они пошли за обжимным инструментом. И принесли такой. Сказали, что взяли у "дяди Васи", когда ехали ко мне. (предварительно по телефону говорили о том, что придется обжимать гильзы ГАМ 10-16)
    527971.png
    Удивился. Но да ладно. Обжали наконечники НШВИ им.
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Вот это непонятно. Неужели настолько мало инструмента с собой? Ну, блин, хотя бы WSку (или аналог) надо с собой иметь.
     
  4. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Установили верхнюю часть трубостойки на основание, закрепили её, и полезли закидывать СИП наверх.
    20200608_144046.jpg 20200608_144104.jpg
    Подключать СИП к магистрали не стали. Сказали, что им никто такую команду не давал. Закончили монтажи, свернулись и уехали. Почти полдня работа заняла, долго бурили, камни все попадали. Говорил им сместиться сантиметров на 10-15 в сторону, но отказались, сказав, что уже полметра пробурили, и продолжат тут же. В итоге пробурив метрсорок сломали шнек, нарвавшись на кусок пружины от стойки амортизатора какой-то легковушки.)
    Вообщем по завершении, когда они уехали, я позвонил в МОЭСК, уведомил о выполнении ТУ и продолжил заниматься сборкой распределительного шкафа для дома.
     
  5. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Вообщем стал я ждать звонка от инспектора МОЭСК для согласования времени осмотра и опломбирования. МОЭСК сказал, что в течение 10 дней должны позвонить и договориться о времени осмотра и подключения СИП к магистрали.

    Разложил все на столе и приступил первый раз в жизни к сборке электрощита.)
    Установил дин-рейки, навесил коммутационные аппараты согласно разработанной схеме.
    20200606_154314.jpg 20200606_162056.jpg 20200606_164816.jpg
    Далее начал соединять фазные и нулевые проводники.
    20200606_182059.jpg
    Понравилось, как работает инструмент с али
    20200426_152251.jpg
    и купленный тут
    20200520_223911.jpg
    за это отдельное спасибо форумчанам с помощью в выборе. :hndshk:
    Вот результат:
    20200606_182333.jpg 20200606_202548.jpg
     
  6. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Вообщем очень понравилось собирать электрощит. Новое дело однако, слегка теоретически подкован, за поясом советы опытных форумчан и специалистов. Продолжаю.
    К вечеру (с перерывами на шашлык-машлык естественно, но без алкоголя, другие дачные дела) почти закончил.
    Решил проверить сборку:
    20200606_230211.jpg 20200606_230501.jpg
    Вроде все работает, Слава Богу!
    На следующий день начал "наводить красоту", закреплять провода на раме. Использовал нейлоновые кабельные стяжки черного цвета размером 3х150 мм КВТ и Площадки самоклеющиеся 20х20 белые под хомуты ИЭК
    Площадка самоклеящаяся 20х20 под хомуты ИЭК.jpg 20200607_114633.jpg 20200607_115847.jpg
    Потом закрепил раму в корпусе и начал монтировать щит на стену.
    20200609_192446.jpg
    Кабели заранее перед демонтажем старого щитка промаркировал (подписал) используя Хомут с площадкой для маркировки ХП1 2,5х110 (100 шт/упак) ИЭК
    Хомут с площадкой для маркировки ХП1 2,5х110 ИЭК.jpg
    Подключил пока временно для пользования электричеством в доме к старому вводу СИП 2х16 от старого ЩУ, запитав все линии от одной фазы, использовав перемычку на АВ.
    20200609_205530.jpg

     
  7. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Прошел всего день, и в 9 утра 10.06 звонок. Звонит инспектор от Россетей Чеховского РЭС. Думаю, сейчас будем согласовывать время осмотра. А он мне говорит, что приехал уже и стоит у ворот в СНТ. О как! Однако.) Впустил их. Посмотрели на ЩУ, на опору и один из них, тот что в комбезе спрашивает: "А чего сразу к линии через проколы не подключили?" У меня немая пауза.) Лень ему было на лазах на опору лезть просто. Делать нечего, полез, подключил.
    20200610_102619.jpg 20200610_103141.jpg 20200610_103350.jpg
    Опломбировал, и уехали.
    Дозвонился в МОЭСК, стал требовать акты, сказали ждать неделю.
    Ну пока решил доделать щит дома (установить заглушки, дверцу) и вернуть вагонку на место.
    20200610_134237.jpg 20200610_134327.jpg
    Понравился внешний вид. :)
     
    Последнее редактирование: 23.06.20
  8. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    11.06 приехал мой заказной Провод СИП-2 4х16+1х25. Вызвонил другого местного электрика (нашел в странеуслуг), т. к. бригада, монтировавшая трубостойку, с которой договаривался, слилась из-за основной работы.
    Кстати, пока звонил по объявлениям, ценник скакал более, чем в 2 раза. В итоге договорился за 3700 на монтаж СИП от трубостойки до дома с переходом на медь на следующих условиях: мой СИП, мой ВВГнг (А)-LS 5x10, мои Зажимы ответвительные изолированные ЗОИ 16-70/1,5-10 (P6, P616, EP95-13, SLIW11.1) IEK UZA-11-D01-D10, его работа, 2 куска гофры д32 по 2 метра, и 4 Зажима анкерных абонентского ответвления ЗАБ 16-25М.
    Работали вдвоем: он на крыше и опоре ВЛ, я - на земле. Возились долго достаточно, часа 3 почти.
    20200612_153950.jpg 20200612_162454.jpg 20200612_171642.jpg
    Заводить медь в щиток дома за отдельную плату он отказался и уехал. Ничего, я справился быстренько сам.
    20200612_203703.jpg
    Старый ввод 2х16 отключил в старом ЩУ и оставил пока в щите. Хозяйка хочет, если получится, заиметь 2 ЛС. Типа старая линия будет резервной. Посмотрим, если прокатит, то воткну потом Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 4P 25А IEK 4 модуля и АВ 2Р С25.
    Установил пластрон и наклеил наклейки.
    20200612_225325.jpg 20200612_225356.jpg
     
    Последнее редактирование: 23.06.20
  9. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Так выглядит вблизи:
    20200612_230712.jpg 20200612_230727.jpg 20200612_230738.jpg 20200612_230746.jpg
    С дебютом меня! :)
    Работой доволен.

    ЗЫ: интересно мнение специалистов: какие косяки (они наверняка есть) заметили, а я - нет.

    Огромное спасибо за помощь @Arsenij d, @Джипер, @loa, @СтранникXXI, @Alex992, @Eugene47, @Avs7153, @bloommer, и всем форумчанам, оказывающим помощь, и даже @Иванов Костя, хоть он и не отметился тут)

    ЗЫЗЫ: теперь грядет черед ремонта электрики у родителей в доме (там, конечно, посерьезней задача стоит)
     
    Последнее редактирование: 22.06.20
  10. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Вот и не знаю даже, вроде на подряде у МОЭСК работают, должны вроде посерьезней быть, четверка (см. выше фото) полностью забита чем-то, а с инструментом напряг у них)
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Не совсем понял, зачем пятая жила (при воздушке)?
     
  12. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Да что-то заморочился ранее при обсуждении заземления и решил дополнительно взять еще землю с трубостойки. Теперь на шину один провод заземления приходит с трубостойки, второй - от треугольника возле дома. "Кашу маслом не испортишь" (с) ;)
    А воздушка - т. к. в земле не получилось проложить. pardon.gif

    Какие "косяки" Вы ещё заметили?
     
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Ни разу не сталкивался с таким решением. Хотя, если в ВЛИ есть совмещенный ноль, то вроде и передать PE пятой жилой, по идее, можно.

    Насчет остального. Косяком это не назовешь, к тому же многие именно так предпочитают собирать. Но лично я не сторонник хомутания проводов под динрейками. Где стяжку можно увидеть и куснуть, если что, там ставлю. В связи с относительно большим процентом щитов на комбилайнах, соответственно, чаще пользуюсь держателями проводов из этой же линейки. Если что, провод легко выдернется из пучка.
     
  14. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Подразумеваю, что есть.
    ВЛИ в прошлом или позапрошлом году поставили.
    Ну это выходит за рамки бюджетного щита кажется.
     
  15. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Я имею ввиду, что наличие PEN-проводника в воздушной линии в принципе корректно.
    То есть, и отдельно PE там имеет право быть.

    Бюджетность понятие относительное. Понятно, что пластик на такие объемы дешевле.
    Интереса ради "собрал" щит на 60М из корпуса 1/1B и модуля на 5 динреек. Примерно 20 тыр.