Схема электрики дачи 3 фазы 15 кВт + генератор. Нужна критика

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Windy5, 16.04.20.

  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Дык ежли кто вынужден отдыхать, то можно всякие видосики поглядеть полезные. Форум почитать, альбомы поглядеть, опять же :)

    Я, к примеру, ПЛК программировать научился :|:
     
  2. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    По п. 3 Вы абсолютно правы, так и есть, несмотря на то, что я новичок. И по остальным пунктам не могу не согласиться.
    Вот поэтому и задаю вопросы на форуме. Делаю виртуальный щит доступными средствами.
    Но не стоит забывать и про реальность отсюда и вопросы.
    Спасибо за понимание.
    К сожалению, нет возможности съездить в магазины или на рынки по пощупать вживую то, что планируешь купить.
     
  3. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    В продаже то же, что и у Вас. ;)
    Самонаилучший в данном случае уже не подойдет. Но спасибо, учту на будущее.
    Динреечные клеммы+перемычки - выход, но сильно не дешевый, однако, особенно 2 и более контактов на единицу.
     
  4. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    :super:
    Я вот Visio осваиваю. SweetHome3D освоил. SketchUp научился пользоваться, осваиваю.
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.215
    Благодарности:
    34.986

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.215
    Благодарности:
    34.986
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    У вас есть щит (готовый или виртуальный)- с известными размерами и видом.
    Располагаете там модульку (можно живьём, виртуально, на бумаге прямоугольничками), смотрим как с местом - где расположить шинки узо и общие шинки-к которым будут приходить много проводов, кабелей.
    Учитываем при этом ввод кабелей в щит- так что бы общие шинки, подключенные к ним кабели и приходящие кабели в щит не мешали друг другу и не создавали "толпу", "бороду","кашу", "селедки в банке" в одном месте.
    Расположите общие шинки немного в стороне.
    А что касается вида шинок- для себя лично:aga:, для красоты:aga:, выберите самые хорошие. :) Ведь хочется красоты. Можно и изолированные-землянные.
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.215
    Благодарности:
    34.986

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.215
    Благодарности:
    34.986
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Можно использовать простые динреечные клеммы и перемычки к ним. На фото показал куда прикручиваются соединяющие перемычки (самих перемычек у меня сейчас нет под рукой)
     

    Вложения:

    • IMG_20200426_142635.jpg
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Какие-нибудь МА2,5 или М4/6 сравнительно недорогие и можно одним махом в электромонтаже взять все прибамбасы (в розницу).
    ZK2,5 или ZK4 там тоже вроде были, но не факт, что перемычки будут. Или изоляторы. Хотя сами клеммы недорогие и хорошие.
     
  8. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Ну вот. pot.gif
    Несколько вариантов перепробовал. Переместил вводную группу вниз. Менял местами шины, менял их типы и т. д. Морочился в общем. :aga: Каждое более-менее нормальное изменение записывал фблакнотег в таблицу эксель, чтобы видеть изменение стоимости сборки. :um:
    В итоге получился такой макет. :|:И снова прошу Вашей критики, уважаемые специалисты.
    Макет щита v.6_4.png Макет щита v.6_3.png
    Продолжаю осваивать Visio. Почти автоматически подсчитал длину проводов.
    Длина ПУгВ.png
    Получилось, почти как @Arsenij d сказал, фазных по 3м надо брать, нулевого 6м с запасом.

    Хотелось бы услышать Ваши комментарии, уважаемые форумчане.
     
    Последнее редактирование: 27.04.20
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Нулевую шину для внутреннего распределения я бы перетащил вниз и поставил бы на рейку рядом с УЗМами (шинку лучше брать в корпусе, от греха). Во-первых так логичнее, "внутренняя" распределительная N-шина не путается с "внешними". Во-вторых, у УЗМ-50МЦ есть проводочки подключения нуля, типа как у юсовских АВДТ, они у Вас не показаны. Вряд ли они имеют большую длину, да и тащить куда-то совершенно не гут.
    "Земляную" шинку может быть тоже стОит утащить вниз.
    Вопрос: напомните, что это за ИЭКовский агрегат с синим квадратиком рядом с правой верхней УЗОшкой?
    И еще: УЗОШки ИЭК, а АВ АББ - это так задумано? А смысл?
     
  10. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Во, блин! polbu.gif
    Об этом я забыл. Спасибо, что напомнили! :hndshk:
    Про длину нулей УЗМ: "В нижней части корпуса выведен провод НВ3-0,75 длиной 50см, для подключения к нейтральной шине."
    УЗМ50ЦМ.png
    ЗЫ: а что за "юсовские АВДТ"?:|:
    Это буду по месту смотреть. Хватит ли длины кабелей? Пока неизвестно. Вероятно, что может не быть их запаса под вагонкой:
    ЩРН (щиток распределительный)_вид справа.jpg
    Этого ИЭКовского агрегата в первоначальной схеме не было. Этот агрегат - Сигнальная лампа ЛС-47М (LED-матрица) синяя MLS20-230-K07 (на неотключаемую линию). Смысл - захотелось;)
    По поводу задумки ИЭК и АВВ: АВшки от АВВ, как видно на фото, уже есть в наличии, а УЗОшки АВВ сильно кусаются ценой, поэтому выбор пал на ИЭК.
     
  11. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332
    Что за ступенка сверху! что там. может проще тогда было шинки нули и земли спрятать туда под декор.
    а щиток повесить как есть на тоже место со сдвигом вниз 3ей рейки
     
  12. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Ступенька? Где?
    Ааа. Вкурил по-моему.)
    Это?
    ЩРН (вид издалека).jpg
    Это короб.)
    Прятать туда кмк извращение.
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.215
    Благодарности:
    34.986

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.215
    Благодарности:
    34.986
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Раз переделываете- может заранее, сейчас прямо:), снимите немного вагонки и проверите запас длин кабелей?
    А дальше попланируете.
    Кстати -а может по высоте щиток сместить- тогда и длины кабелей хватит.
    А так как то не очень хорошо плотное сборище всех шинок рядом.
    Вскройте этот короб-выступ-посмотрите что с кабелями.
     
  14. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Смещать выше щиток не вариант. Хозяйка невысокого роста :|::aga:. Если б пользовался только я - сместил бы.
    А так да, сниму вагонку и проверю конечно. Просто поездку надо с чем-то совместить, т. к. ограниченный собакинский пропуск делать надо :mad:
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Американские дифы. Не берите в голову.
    Это "захотелось" стоит Вам лишней нулевой шинки.

    Да, чей-то у них тип А вздорожал негуманно (тип АС) не смотрел.
    Стоимость щита целиком в таком виде прикидывали?