Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.

  1. Srf123
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12

    Srf123

    Участник

    Srf123

    Участник

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Петрозаводск-Севастополь
    Доброго времени суток. Дом газоблок 300 мм D500, на УШП 250 мм ППС, кровля холодный чердак, утепление перекрытия 200 минеральная вата, регион г. Севастополь (холодная пятидневка -9, теплопотери порядка 7 кВт без инфильтрации и 12 с учетом). Чего то сомневаюсь в раскладке ВТП. Во вложении планировка и раскладка примерная. Где нет ВТП это под камин место в гостиной и кладовая и гардеробные. На перехлесты в котельной не обращайте внимание, торопился. Смущает в детской две петли если делать, то контур более 85 м получается, можно ли так сделать? (выделил общий на две детских контур на наружную стену). Заранее спасибо за обоснованную критику.
     

    Вложения:

  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    сделайте три

    ориентация и перегородки раскладки не соответствуют плану - гадай, что где и как
    коллектор в центр
    длины петель и шаг ?
    пирог пола полный ?
    12 много, 9 будет примерно. в целом на 145 кв метров порядка 60 Ватт на кв метр терпимо с учетом 250 мм ППС и одноэтажности
     
    Последнее редактирование: 18.03.24
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    Опросник
    1. Краткое описание дома - пироги ограждающих конструкций и теплого пола послойно в см (мм).
    2. Регион, теплопотери и температурный режим, также режим проживания (постоянно/выходные/только летний).
    3. Планируемая труба (материал, диаметр, толщина стенки и тд) и шаг.
    4. План дома/этажей с расстановкой мебели, размерами, квадратурой и экспликацией помещений в графическом формате (картинка).
    5. Раскладка петель в соответствии с планом, расположение теплогенератора (котла или другого источника тепла) и коллектора (иного концентратора) петель теплого пола.
    6. Иные подробности (например, при электричестве - наличие ночного тарифа)
    Чем точнее описание по опроснику - тем быстрее (без уточнений) и конкретнее будут советы.
     
  4. Misantroph
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Misantroph

    Участник

    Misantroph

    Участник

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Подскажите по раскладке ТП, есть схема, смущает 2 момента. Половину котельной занимает транзит. У входной двери так же только транзит проходит.
    1. Дом из КББ, один этаж с холодным чердаком, Стены - КББ 300мм, пенопласт 150мм, штукатурка. Кровля - пароизоляция, 300мм эковаты, Кровля покрытая мягкой черепицей. Пол - песок 600мм, пленка, эппс два слоя по 50мм, трубы ТП (крепить буду на скобы к пеноплексу), стяжка 70мм и финишное покрытие керамогранит во всех помещениях.
    2. Регион Тюмень, постоянное проживание, поддерживаемая Т +21 в доме. Общие теплопотери дома 11322 ВТ в самую холодную пятидневку при -35 за окном.
    3. Труба Valtek pex-a 16х2мм, шаг в коридоре, гардеробе и котельной 200мм, в остальных помещениях 150мм
    4. план дома во вложении, правда без мебели, но я не планирую делать какие то обходы кроватей/шкафов
    5. Отопление будет газовым котлом BAXI eco life 24Квт
    План дома.png Раскладка ТП.png
     
    Последнее редактирование: 28.03.24
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    Транзиты прокладываются сплошняком в утеплителе и не учитываются.
    Одни коллектор стоит нормально, второй почему-то нет.
     
  6. Misantroph
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Misantroph

    Участник

    Misantroph

    Участник

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Нормально стоит тот, что в коридоре? Был второй вариант расположения коллектора в котельной. Но я посчитала, что лучше если он будет на той же стене где висит котел. Теперь сомневаюсь в правильности такого решения
    Раскладка ТП_предыдущая версия.png
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    Если коллектора два - их ставят согласно двум центрам масс.
     
  8. Misantroph
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Misantroph

    Участник

    Misantroph

    Участник

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    @Roaroma, мой вопрос был - нормально ли половину котельной занимать транзитом? Почему, по вашему мнению второй коллектор (это какой) стоит ненормально?
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    я не понял этого вопроса. что конкретно Вас смущает ?
    один коллектор - в центре здания, два - в центрах обслуживаемых ими пространств ТП. тогда и уменьшаются транзиты.
     
  10. Misantroph
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Misantroph

    Участник

    Misantroph

    Участник

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Смущает что на перед входной дверью нет контура ТП, только транзит проходит и в котельной половина площади это тоже подводки до коллектора. Боюсь что у входа будет холодная зона и в котельной тоже будет прохладно. Поскольку с ТП не сталкивалась, вопросы могут показаться дилетантскими. В моем случае проектировщик предложил поставить 2 коллектора, один в центре на 17 контуров не подходит, будут большие потери давления.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    глупость, не в этом дело. в "котельной" пусть будет прохладно а вот перед дверью лучше перерисовать.
     
  12. Voland13rus
    Регистрация:
    24.10.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Voland13rus

    Участник

    Voland13rus

    Участник

    Регистрация:
    24.10.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте! Прошу помощи в раскладке теплого пола. Составил схему просто по помещениям. Коллектор сместил от котельной примерно в центр дома.

    1. Дом из газоблока Д500 толщ 400+облицовка кирпич, один этаж с холодным чердаком, кухня-гостинная утепление по крыше. Кровля металлочерепица. Полы по грунту. Потом пленка, утепление пеноплэкс 100 (перекрестное).
    2. Регион Мордовия, постоянное проживание, поддерживаемая Т +23 в доме. в самую холодную пятидневку при -32 за окном.
    3. Труба Valtek pex-a 16х2мм, шаг в прихожей 100, в спальне 1, кабинете и котельной 200мм, в остальных помещениях 150мм. В гардеробной без всего.
    4. план дома во вложении, правда без мебели, но я не планирую делать какие то обходы кроватей/шкафов
    5. Отопление будет газовым котлом BAXI eco life 24Квт. Отопление только теплый пол. Потолки +-3 м. В кухне-гостинной самая высокая точно около 4.5 будет.

    По длинам контуры некоторые отличаются сильно. Собственно вопросы. Как я понимаю нужно объединять с другими контурами? И с какими это лучше сделать? Или можно будет отбалансировать? Можно ли гардеробную оставить вообще без отопления? Просто контуров итак уже 12 получилось, а тут еще один.
     

    Вложения:

    • Планировка.jpg
    • Теплый пол.jpg
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    @Voland13rus,
     
  14. Voland13rus
    Регистрация:
    24.10.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Voland13rus

    Участник

    Voland13rus

    Участник

    Регистрация:
    24.10.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    На рисунке есть данные, возможно плохо видно. Продублирую.
    Спальня 1 - 63,36 м - шаг 200 + магистраль 9,5 м (сделал 200 из за того, что при 150 длина контура 83,34 + магистраль 9,5 м. Длина близка к критической, или норм?)
    Спальня 2 - 55,48 м - шаг 150 + магистраль 7,2 м
    Спальня 3 - 59,09 м - шаг 150 + магистраль 8,6 м
    Кабинет - 35,49 м - шаг 200 + магистраль 5,7 м
    Коридор - 39,59 м - шаг 150 + магистраль 0,6 м
    Прихожка - 31,36 м - шаг 100 + магистраль 4,5 м
    Ванна+туалет - 16,7 м - шаг 150 + магистраль 9,8 м
    Кухня гостинная 1 - 66,9 м - шаг 150 + магистраль 1,3 м
    Кухня гостинная 2 - 70,0 м - шаг 150 + магистраль 0,7 м
    Кухня гостинная 3 - 67,2 м - шаг 150 + магистраль 4,2 м
    Душ+таулет - 20,27 м - шаг 150 + магистраль 13,9 м
    Котельная - 25,95 м - шаг 200 + магистраль 10,8 м
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    63 норм.

    зачем шаг так гуляет - то 150то200 ? рискуете перетоп/недотоп получить. нужно учитывать функционал помещения/финишное покрытие