1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3

Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    Да, обычно так. Или все кладут а потом прорезают канавки в утеплителе.
     
  2. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Самара
    Понял. Спасибо. А как быть с рантовой зоной с шагом 100 мм? Поделитесь, пожалуйста, схемкой.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    А с какой целью рантовая у Вас задумана ? где именно ?
     
  4. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Самара
    Я там планчик выкладывал: у меня в кухне и в спальне окна в пол. 2,4 и 1,8 метра. Я, конечно, хочу тёплые (не ниже 0,82 (м²•˚С)/Вт), но тот факт что в пол - предполагал рантовую зону с плиткой.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    Если окна в пол - то лучше рантовую петлю под плитку
     
  6. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Самара
    Это я уже понял. И идея с плиткой мне понравилась: там будут двери для выхода, тапочки какие поставить: помимо отопления, ещё и практические задачи решаются. А вот как корректно сделать шаг 100 мм? Думал, от стены 4-ре линии с шагом по 100 (под плитку 600 мм) будет достаточно.
     
    Последнее редактирование: 02.07.23
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    корректно не сделаете, можно трубу сломать. можно чуть попустить в местах разворота трубы
    то же так считаю.
     
  8. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Самара
    Как-то так, полагаю?
     

    Вложения:

    • Тёплый пол.JPG
  9. mkrupnov
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52

    mkrupnov

    Живу здесь

    mkrupnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Брянск
    Так не по-феншую) Нужно по помещениям делать.
    Как минимум, в помещениях с разным температурным режимом или разным покрытием нужны отдельные петли.
    Я держу в санузлах и прихожей температуру пола выше, чем в жилых.
    В санузлах, кстати, пол подогревается немного и сейчас (хотя на улице +25). Выключил было в мае, но жена с детьми истерику закатили, что холодно ходить по плитке.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    @Olsergey, у Вас помимо несовпадения по помещениям петли не привязаны к коллектору. Я могу понять отсутсвие трасс от помещения к коллектору но зальная раскладка в таком стиле - это ненужные трассы.
    Про загибы на 10см шаге Вы верно уловили.
     
  11. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Самара
    Что значит зальная прокладка? Конечно петли будут привязаны к коллектору Я просто не рисовал эти трубки, т. к. они же будут идти в слое утеплителя. Регулировка температуры по помещениям не планируется, везде будет кварц-винил, только вместо ванной будет душевая - там будет плитка. Наксколько критично несовпадение по комнатам?
     
  12. Полулюбитель
    Регистрация:
    03.03.22
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    3

    Полулюбитель

    Живу здесь

    Полулюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.22
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    3
    Сделал раскладку теплого пола (1 этаж 75 кв. м.)
    вот что получилось:
    длина теплого пола с магистралями
    делал первый раз
    шаг 150мм
    с/у - 30метров
    зал 1 - 64метра
    зал 2 - 61 метр
    зал 3 - 58 метров
    кухня - 110 метров (на кухне будет люк в подпол, он показан)
    спальня -95 метров
    холл+котельная 89 метров
    знаю что в идеале по 70 метров всё распределить, но никак не получается, как быть? или норм ?
    итого 507 метров, ну еще + с/у на 2 этаже, но его не рисовал, но его площадь 7кв.м.
    весь первый этаж будет в плитке, так же будут стоять радиаторы отопления, шаг бы 200мм сделал бы, но боюсь что зебра получится
     

    Вложения:

    • пол 1113333322.jpg
  13. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если стяжка будет 65 мм и больше, то не будет зебры с шагом 200. Можете (если интересно) в Вальтеке посчитать максимальную и минимальную температуру поверхности. Если разница не более двух градусов, то всё нормально.
     
  14. Полулюбитель
    Регистрация:
    03.03.22
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    3

    Полулюбитель

    Живу здесь

    Полулюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.22
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    3
    @Ljubitel, стяжку хочу 60мм, не больше
     
  15. Александр_Ф
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    20

    Александр_Ф

    Живу здесь

    Александр_Ф

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    20
    Привет! Не знаю сюда вопрос задать или в другой раздел. Ситуация в помещениях на первом этаже, в межкомнатных проемах (под дверь) лежит один рядк кирпичей, его нужно снять что бы проложить утеплитель и сам теплый пол (ведь это получается мостик холода да и выдалбливать каналы в кирпиче накладно чем сбить под ширину проема. Подскажите как правильно поступить?