1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3

Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.

  1. mkrupnov
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52

    mkrupnov

    Живу здесь

    mkrupnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Брянск
    Я сделал под окном "в пол" зону из плитки, шириной 30 см. В этой зоне отдельная ветка (4 нитки PEX 16*2,2 влезло), подключенная отдельно ДО насосно-смесительного узла.
    И даже в этом варианте (температура "тёплого порога" 60-65 градусов) в -25 окно 1,8*2,5м запотевает по периметру на 2-3см, вверху сильнее.
    Если у Вас второй свет и окна 5 и более метров в высоту, думаю, без конвекторов с наддувом, будут просто лужи под окнами.
     
  2. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Никто тебя не топит, его не грузит он вроде сам хочет разобраться.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104
    Адрес:
    Калуга
    Паш, да к тебе претензий то нет, ты нормально общаешься, грамотный человек, я с тобой и не спорю, ты понял, что я в расчеты не лезу, озвучиваю только упрощенно направление - а он нет, поэтому и подобное от него и вылезает тут.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104
    Адрес:
    Калуга
    в полы запрещено выше 55 подавать если что - это я не для Вас, а скорее, для тех, кто читает Ваши посты
     
  5. mkrupnov
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52

    mkrupnov

    Живу здесь

    mkrupnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Брянск
    Так это и не совсем пол (участок в дверном проёме 0,3*1,8м), стяжка отсечена от остального помещения, как и между комнатами, пеноплексом 20мм.
    Это скорее отопительный прибор, бюджетная альтернатива пассивному конвектору.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104
    Адрес:
    Калуга
    технически это пол - например, ребенок может получить ожог несложно.
    про альтернативу - да.
     
  7. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    488

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Да. эт я что то упустил... не случилось оказии
    :hndshk: - Александр (счас профиль подправлю)

    ▫▫▫▫▫
    Как это разными размеренностями? Нас читают люди пришедшие сюда за советом не обладающие специальными знаниями. И вот они видють что консультант @Roaroma, (человек более чем уважаемый) говорит, а я делаю вот так... - какой вывод они сделают?
    Человек (Ugly_Troll) не против. и как я понимаю хочет быть "загруженным".. более того сам пишет что все достаточно понятно и сам считает петли ТП (в том числе и тепловой поток). И на основании своего расчета задает вам непонятные ему вопросы. А вы ему что - авторитетом грузите и неверные подсчеты показываете... но это же видно всем и кто то же в это поверит...
    Ну ладно бог с ними с размеренностями. Хочу понять логику ваших рассуждений. - Как расход умножить на скорость может дать тепловой поток? если скорость производная от расхода и диаметра. :faq:

    Мне кажется что мы, как специалисты, несем хотя бы моральную ответственность за то что публично распространяем. .Точную информацию в доступном формате для людей мало знающих, а тем более вообще не понимающих данный вопрос.
    К слову сказать, гидравлика не такая уж простая тема.

    ▫▫▫▫▫
    Что понять? Суть сказанного понятна... более чем. Вы пишите "глупость" (аберацию) и желаете чтобы вас никто не посмел опровергнуть. Я не веселюсь - мне грустно :(

    ▫▫▫▫▫
    Ну так опрокиньте нас (меня) своими цифрами. Нет цыфер - логикой... -Потому что принцип как раз не понятен.

    ▫▫▫▫▫
    Мне, как собственно и остальным, думаю трудно догадываться что именно Вы имели ввиду. В особенности затруднительно понять недосказанности (то о чем умолчали). Вот и хочется разобраться что дает подобный, упрощенный подход.
    Пожалуйста -вот получились некие цифры и что дальше с этим делать? Куда его (результат хитрого произведения) теперь прикручивать? Где и как это применить (Вы применяете), и как это Вам помогает?
    - не для себя, для читающих прошу чтоб разобрались. (хотя тоже с удовольствием поизучаю)

    С Ув. - Спасибо.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104
    Адрес:
    Калуга
    я не консультант - с чего взял ?
    не понятно - спрашивают, не нравится - пишут, как они делают. это называется конструктивный диалог, а не вот это вот все.
    цитату, пожалуйста, где это я "гружу авторитетом"
    аргументация будет ?
    неточно выразился - расход на дельту, конечно же, как считается любой прибор теплообмена.
    соглашусь. а еще мы люди и поэтому ошибаемся и, прежде чем давать личностную оценку, надо уточнить, если есть сомнения в правдивости прочитанного.
    я же не даю формулу для расчета - я излагаю первичную логику, понимание что от чего зависит. а далее - уже цифры, расчет и тд, все, что Вы с Пашей любезно предоставили.
    :hndshk:
     
  9. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    488

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Звиняйте если что... но по сути диалога (и не только этой темы) сложилось именно такое впечатление.
    ▫▫▫▫▫
    ↓↓↓



    Мало?
    ▫▫▫▫▫
    Хитро... :aga::|: ... -Я вам скажу... но не покажу... и даже объяснять не стану..:close::close:
    ▫▫▫▫▫
    А вот это Вы зря... Когда и где я Вас оценил лично. Назвал чем то или кем то? Стараюсь как раз не оценивать кого либо и не переходить на личности. Но оценка слов, действий, заблуждений, неверных утверждений - это всегда пожалуйста. А это не одно и то же...
    И если есть сомнения - спрошу. Обязательно. (как собственно и делаю)!
    А ели нет - то пожалуйте к сукну. :pioner::)]
     
    Последнее редактирование: 14.09.23
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104
    Адрес:
    Калуга
    это твой вывод
    я дал азы - ну а дальше их раскрыли формулами
    консультантом
    и
    про расчеты я вообще ничего не писал - дал направление мышления. остальное ты додумал.
    вот лучше так и делать. я лично так стараюсь .
     
  11. Mazga
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    29

    Mazga

    Живу здесь

    Mazga

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер!
    Сделал раскладку теплого пола по дому.
    Что можно подправить?
     

    Вложения:

    • screenshot.png
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104
    Адрес:
    Калуга
    Коллектор в центр
    где длины ? углов много неудачных.
     
  13. Mazga
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    29

    Mazga

    Живу здесь

    Mazga

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Шаг выбрал 20см
     

    Вложения:

    • screenshot.jpg
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.448
    Благодарности:
    26.104
    Адрес:
    Калуга
    102 и 83 много. ну раз игнорите остальные вопросы/пожелания, то ...
     
  15. Mazga
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    29

    Mazga

    Живу здесь

    Mazga

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Я понял ваши советы, переделаю раскладку с учетом мебели (изменю шаг).
    Постараюсь разложить все контура в районе 50-60 метров.
    Как сделаю выложу на оценку.
    Спасибо!