    тут как раз предлагают применять фундаментные заземлители. про периодический профиль ничего не сказано, про глубину тоже. или я невнимательно читаю?
     
  2. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Столбы ? Верстовые наверное...
    Если вы всё таки обратите внимание на заземляющие выпуски опор - они выполнены круглой сталью с флажком. А вовсе не периодичкой.

    Надо Федя, надо...
    Все скрытые работы в обязательном порядке актируются. Нынче допускается фото-видео фиксация.
    Все заземлители и заземляющие проводники свариваются исключительно внахлёст. Для круглых длинна сварочного шва не менее шести диаметров. Защита швов от коррозии обязательна.

    Чё сказали - хз..? Забыл уже наверное...
    В вашем видосике, дай бог, метра полтора прутик в землю вбит.

    Кто сказал - вы?
    А ГОСТ Р 58883-2020 говорит что минимум - три метра.

    Да.

    Вот ни в одном документе и не найдёте "рифлёной арматуры" для заземления.
    У нас в ГлавЭлектроМонтаже это было прямо запрещено. Хотя арматуры периодички на любой стройке было валом, специально везли гладкий прут и полосу.

    Про глубину - невнимательно.

     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.595
    Благодарности:
    6.567

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.595
    Благодарности:
    6.567
    Похоже, идея действительно не очень
    C. 4 Возможные проблемы коррозии для других заземленных установок, расположенных снаружи замоноличенных в бетон фундаментных заземляющих электродов
    Следует учитывать, что обычная сталь (без покрытия или горячего цинкования) замоноличенная в бетон обладает электрохимическим потенциалом, равным меди, заглубленной в грунт. Следовательно, есть опасность электрохимической коррозии, с другим заземлителем, выполненном из стали и заглубленным в грунт вблизи фундамента и соединенным с замоноличенным в бетон фундаментным заземляющим электродом. Этот эффект можно также наблюдать для армированных фундаментов больших зданий.
    Никакой стальной электрод не следует устанавливать в грунте вблизи бетонного фундамента кроме электродов, изготовленных из нержавеющей стали или изготовленных другим способом с хорошей защитой от влаги. Горячее цинкование, окраска или другие подобные покрытия не достаточны для этих целей. Дополнительные заземлители вокруг и около таких зданий не следует изготавливать из стали горячего цинкования для обеспечения достаточного срока службы этой части заземлителя.
     
  4. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Ерунда...
    Вот это огонь:
    :aga:
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.595
    Благодарности:
    6.567

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.595
    Благодарности:
    6.567
    Примечание - Если применяют вертикальные электроды, должна быть обеспечена возможность контроля соединения и замены вертикального стержня.
     
  6. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Опечатка - ГОСТ Р 58882-2020? Но в ГОСТ Р 58882-2020 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ, 7.6 Требования к заземляющим устройствам электроустановок напряжением до 1 кВ, как-то трёх метров не очень видно.
     
    Последнее редактирование: 18.03.21
  7. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Ну не вентфасады же конечно... :aga:

    Э-э-э... Это в РД 34.21.122-87
    Ну и тот ГОСТик который Оксана цитирует еще полистайте.

    Я же линейный ИТР монтажник, а не чистый проектант. До буковки всё это ежедневно и круглосуточно помнить мне не нужно, но что к чему представлять обязан. Дабы явных "боков не напороть". Литературу открыть всегда можно.
    Мне больше нужны типовые альбомы и технологические карты. Знать как именно сделать то что нарисовано в проекте и растолковать это непосредственным исполнителям.
     
  8. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Т. е., когда товарищ на видео говорит о 3-х метровых штырях арматуры по углам фундамента приваренных вершинам сетки фундамента, а глубина - как получится, то он не противоречит требованиям по заземлению для молниезащиты?
     
  9. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    : фундаментном заземлителе он не понимает что это вообще такое и с чем его едят...

    а именно эти требования противоречат требованиям иных документов.
    Многим известна чехарда с многочисленными документами "в сфере технических регламентов" и постоянное редактирование действующих законных актов.
    Тут нужно прочесть разъяснение РТН в стиле: "кто первый встал того и тапки". В частности по сечению проводников следует руководствоваться ГОСТ Р 58882-2020 в котором иные цифры:

    сечения заземления.png
    Это крайний документ. Хотелось бы что бы: «Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая! Броня!» (с)

    Кстати, ни в одном букваре нет периодической арматуры в качестве электродов либо проводников.

    На счет фундаментных заземлителей лучше смотреть ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Но опять же в нём чернухи для земли нет вообще, за то есть омедненная сталь... А технологию подсмотреть например у ОБО Беттерманн или иных фирмачей...
     
  10. afterlanding
    Регистрация:
    22.11.17
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    116

    afterlanding

    Живу здесь

    afterlanding

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.17
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Новосибирск
    Подскажите пожалуйста, ЩУ на ж/б опоре за границей моего участка, от ЩУ до будещего дома 25-30м, какая будет система заземления в доме ещё не рещил, в ЩУ PEN разделен до вводного АВ, рядом с опорой некуда подключить провод заземления.
    Я правильно понимаю, что мне нужно сделать заземление у опоры самостоятельно? Если да, то как правильно его сделать? Один металлический уголок на глубину 3м?
     
  11. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Хм, система заземления определяется линией, наличием или отсутствием проворных заземлений на некоторых столбах и наличием или отсутствием соединений арматуры столбов с PEN. Скорее всего, у Вас TN. А в доме Вы можете, либо сделать нормальное TN-C-S, а можете чёрт-те что и сбоку бантик, кто Вам запретит?
    Если у вашей ж/б опоры ещё нет отдельного повторного заземления.
    Обычно хватает, хотя зависит какие у Вас грунты в Новосибирске и окрестностях?
     
    Последнее редактирование: 03.04.21
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    6.471

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    6.471
    Адрес:
    Россия
    фото щита покажите. в открытом виде, естественно
     
  13. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Вообще-то это обязанность сетевой организации, повторно заземлять PEN проводник СИПа на каждой опоре. Вот прям с июня прошлого года.
    Нужно осмотреть оголовок опоры (самый верх) так как обычно используется арматура.

    Хотя бы фото, с хорошим разрешением, верха опоры и щита учета сделайте... Сложно что-то обсуждать беспредметно.
     
  14. afterlanding
    Регистрация:
    22.11.17
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    116

    afterlanding

    Живу здесь

    afterlanding

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.17
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Новосибирск
    Я склоняюсь больше к TN-C-S, т. к. линии новые, правда у большинства соседей на вводе 4Р автомат и скорее всего ТТ.
    Грунты супесь\суглинок.
    @muai2, я делал по схемам из альбома Avs7153.
    На не подключенный СИП не обращайте внимание, у меня более свежего фото нет под рукой.
    ЩУ.jpg

    @hammerite, фото верха опоры сделаю.
     
  15. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489
    так в этих альбомах же есть схемы, как заземлять металлический шкаф.
     