    Да, надо смотреть в домовой щит. Ноль в трёхфазном кабеле тоже может использоваться для заземления, и соединение проводов нейтрали и заземления может быть на вводе в дом.
    Сразу проверьте наличие общего трёхфазного УЗО либо в щите учёта, либо на вводе в дом. Система заземления TT без такого УЗО не работает вообще, в системе TN оно не обязательно.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы сказал больше: при 4х-жильном кабеле и наличии УЗО в ЩУ система TN-C-S невозможна.
     
  3. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    760

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    760
    Адрес:
    Кемерово
    Комментировать нечего. Это не проект. Просто "студенческий" рисунок из интернета.
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.269
    Благодарности:
    6.493

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.269
    Благодарности:
    6.493
    Ну может человек диплом сдает(
     
  5. MihailKolpakov
    Регистрация:
    04.08.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    MihailKolpakov

    Участник

    MihailKolpakov

    Участник

    Регистрация:
    04.08.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.
    собрал электрощит в доме, сделал заземление.
    после подключения заземляющего контура срабатывает УЗО С32, которое находится на уличном щитке. отсоединяю заземление - всё работает, дифавтоматы тестируются штатно. собирал заземление по первой схеме, но без ДСУП.
    на второй схеме нарисовал как подключал и собирал разводку.
    вопрос, собственно, - где я ошибся?
    с уважением, Михаил zazemlenie-v-dome.jpg 20210515_170216.jpg zazemlenie-v-dome.jpg 20210515_170216.jpg
     
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    760

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    760
    Адрес:
    Кемерово
    УЗО в уличном щите - не имеет смысла
     
  7. MihailKolpakov
    Регистрация:
    04.08.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    MihailKolpakov

    Участник

    MihailKolpakov

    Участник

    Регистрация:
    04.08.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    так уж электрики подключили
     
  8. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    760

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.686
    Благодарности:
    760
    Адрес:
    Кемерово
    не всегда, к сожалению, люди называющие себя электриками, обладают необходимой квалификацией. такова реальность..:(
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.806
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.806
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Выложите крупное четкое фото уличного щита и домашнего щита в раскрытом виде без пластрона.
     
  10. MihailKolpakov
    Регистрация:
    04.08.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    MihailKolpakov

    Участник

    MihailKolpakov

    Участник

    Регистрация:
    04.08.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    я ошибся, там дифавтомат вот такой, только на 32А
     

    Вложения:

    • 681139.jpg
  11. MihailKolpakov
    Регистрация:
    04.08.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    MihailKolpakov

    Участник

    MihailKolpakov

    Участник

    Регистрация:
    04.08.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    вы правы, благодарю. завтра дойду, сфотаю и выложу.
     
  12. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    231

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    231
    Адрес:
    Уфа
    После уличного УЗО должны быть отдельный ноль и отдельная земля. А на рисунке PEN ...
     
  13. MihailKolpakov
    Регистрация:
    04.08.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    MihailKolpakov

    Участник

    MihailKolpakov

    Участник

    Регистрация:
    04.08.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    так и есть.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  15. MihailKolpakov
    Регистрация:
    04.08.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    MihailKolpakov

    Участник

    MihailKolpakov

    Участник

    Регистрация:
    04.08.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
Статус темы:
Закрыта.