1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 7

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Я говорил о безопасности человека, принимающего душ.

    Слова о выравнивании были адресованы не автору вопроса, а @hammerite.

    @hammerite было предложено нарисовать картинку с обозначением зон. Чего сделано не было.

    А без этого и без информации об особенностях строения я предложений не вношу.
     
  2. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006
    Адрес:
    Ноябрьск
    Это:
    Что?

    Может сплясать еще?
    Сетка - под фазным потенциалом. Грунт, вне зоны растекания, с нулевым.
    Одной ногой порог переступи - что будет?

    Выравнивание потенциалов это именно близость заземляющего устройства к заземляемому объекту...

    Не понукай пока не запряг... :aga:
    Именно так. На грунте бетон, на бетоне сетка под напряжением, заземляющее устройство отсутствует или расположено на значительном удалении. Стань одной ногой на грунт, второй на сетку - что произойдёт?

    Это рецепт убийства от Костика... :mad:
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Вы заявили:
    Еще раз: что Вы понимаете пол системой выравнивания потенциалов и что с чем и как Вы предлагаете выравнивать в случае ТС?
    Только не повторяйте, что
    ибо Вы уже много чего насоветовали.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Может.
    Без схем и картинок разговора не будет.

    Сетка на бетоне.
    Бетон - токопроводящий материал.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Я сам решу что повторять и о чем спросить.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Конечно, конечно.
    Конкретный ответ на вопрос
    будет?
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Система выравнивания потенциалов - система, позволяющая снизить шаговое напряжение на поверхности.

    Что конкретно делать в ситуации ТС - неизвестно.
    Поэтому предложения по монтажу системы не было.

    Вполне может быть, что такая система и не требуется. Или требуется в минимальном виде.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    ОК. Что она из себя представляет?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Ничего не произойдет.
    Сетка передаст потенциал бетону, бетон - грунту.

    Ничего не произойдет.
    Расставить ноги на 2 метра не получится.

    Ничего не произойдет.
    УЗО отключит потенциал.
     
  10. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006
    Адрес:
    Ноябрьск
    Костя -ты сам себе придумал картинки, сам и рисуй...

    Можешь просто на грунт положить стальную сетку под напряжением и наступить на неё одной ногой...

    Угу, масло масляное... Что же это за система такая - физически? Случаем не тот самый наружный контур из горизонтальных заземлителей и вертикальных электродов..?
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Металл, прикопанный на глубину 0,5 метра, если речь о грунте.
    Простая полоса или арматурина в горизонтальном положении, связанная с источником потенциала.
     
  12. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006
    Адрес:
    Ноябрьск
    Откуда у тебя взялись два метра? Такой ширины порог двери летнего душа?

    О как... Можно спокойно топтаться по проводу под напряжением упавшему на бетонную плиту? Бетон же передаст потенциал грунту...
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    И лучше босиком. Для полноты отщущений, так сказать ;)...
     
  14. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006
    Адрес:
    Ноябрьск
    А не лежит на бетонной поверхности... Почему?
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Нет схемы - нет разговора.

    Сетку положить могу, наступить могу...подать напряжение не могу. УЗО не позволяет.

    Случаем не тот. Похож, но не контур и без вертикалей.
    Вертикальные заземлители могут находиться в стороне.
     
Статус темы:
Закрыта.