1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 7

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Хреново. Повторное заземление на опоре есть? Магистраль ВЛ сделана СИПом или голым проводом?
     
  2. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    650

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Екатеринбург
    И что?
    Видимо это фаза и PEN.
    Перед УЗО, которое защищает бойлер и душ, PEN разделяется.
    Что тут криминального?
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.634
    Благодарности:
    6.387

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.634
    Благодарности:
    6.387
    @sad1,
    всё.
     
  4. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    650

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно поконкретнее?
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.634
    Благодарности:
    6.387

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.634
    Благодарности:
    6.387
    @sad1,
    в ПУЭ.(ГЗШ)
     
  6. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    650

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Екатеринбург
    Человек не собирается переделывать всю проводку в доме и/или в СНТ!
    То что я ему предложил - защитит от удара током при принятии душа.
    А всё то словоблудие, которое тут разводят "гуру" (специалисты, знатоки, лицензированные электрики) - это словоблудие на форуме.
    От удара током не защищает.

    ПС. Вот проводок на скважину можно было бы сделать потолще (на всякий случай).
     
  7. Силыч1
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    75

    Силыч1

    Живу здесь

    Силыч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    75
    нет
    от столба к столбу (по всем опорам- голый алюминий), от столба в дом - СИП.
    есть такое... поскольку недавно на форуме - несколько даже удивлен. :)
    это не проблема. За толщину провода я не цепляюсь.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Силыч1, делайте, как планировали.
    УЗО 25А более чем достаточно.
    Проводок 6мм2 от бойлера до скважины не повредит.
     
  9. Силыч1
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    75

    Силыч1

    Живу здесь

    Силыч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    75
  10. Силыч1
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    75

    Силыч1

    Живу здесь

    Силыч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    75
    Судари и сударыни! еще один такой смешной вопросик... ;)
    Вот как проверить эффективность моего будущего заземления.
    Понятно, что в идеале нужно спецприбором измерять сопротивление.
    Но есть такой дилетантский метод, взять мультиметр, в режим измерения напряжения переменного тока, сначала замерить на фаза-ноль в контактах розетки, допустим там 220 В, потом замерить на фаза-заземление, если там такая же напруга - значит заземление "правильное". Или подключить лампочку накаливания, в сотню Вт, к контактам фаза-заземление. Если лампа горит- значит заземление в поряде.
    Как такой бытовой метод, есть в нем смысл?
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Если заземление сделано только для срабатывания УЗО, то этого достаточно.
     
  12. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006
    Адрес:
    Ноябрьск
    Метод амперметра-вольтметра.
     
  13. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    488

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    488
    Под пластмассовой крышечкой. Когда её снимите, чтобы кабель подсоединить, – увидите шпильку с двумя гаечками.
     
  14. genesinov
    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    20

    genesinov

    Живу здесь

    genesinov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    20
    Добрый день. Совет нужен. Подключили мне наконец мой второй домик (ранее тут советовался, большое всем спасибо) к 380. Без приключений не обошлось, но это другая история. Встал вопрос как быть со старой землей и нейтралью.

    Ситуация такая. Нарисовал как смог, для большей наглядности - на рисунке текущее состояние, кроме красной линии-перемычки, её пока нет и про которую как раз вопрос.

    У меня сдвоенный участок. На нем два дома. Основной жилой дом (на рисунку под номером 1) тоже подключен к 380, через счетчик в доме. Второй домик снабжался (и пока снабжается) электричеством от одной из фаз из основного дома. Также к второму домику было подведено заземление от основного и нейтраль конечно.

    И вот я подключил второй домик отдельно. Но счетчик они теперь ставят исключительно на столбе. В домик заходят 3 фазы и ноль и пока что они на отдельных автоматах и ноль на отдельной шине которая никуда не подключена больше. Также я для соблюдения ТУ сделал этому домику отдельный контур заземления и подключил его к шине заземления куда же подведено заземление от основного дома.

    Итого во втором домике сейчас 4 автомата, две шины нейтрали и шина заземления. Вроде по рисунку понятно что и как. Вопрос - мне можно просто соединить нулевые шинки перемычкой?

    Может глупо. Но как-то и я и друг мой и отец с кем подключали засомневались. Электрики которые подключали им пофигу на всё что дальше счетчика, но бегло сказали, уезжая, что лучше бы полностью отдельно дома были подключены, не объясняя почему.

    Надо ли разъединять нейтрали и заземления этих домов? Или их объединение даже лучше?

    Кстати когда электрики уже приехали ставить счетчик то спрашивали про заземление столба (его нет), при этом 4 раза до этого приезжающие проверяющие ни слова про это не говорили. Эти хмыкнули только и поставили счетчик дальше без разговоров. Может и столб заземлить все же?

    Уточнение - столбы за границами моих участков,
     

    Вложения:

    • null-1.jpg
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.803

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.803
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ноль на отдельном автомате? Как минимум, чревато пожаром в доме в любой момент. Объяснять надо?

    Пропускать три фазы и ноль через один четырёхполюсный автомат можно. Но после этого автомата ноль категорически нельзя подключать к заземлению, поскольку коммутация PEN проводника запрещена.

    УЗО на вводе в дом есть? Без УЗО продолжает действовать старое правило ПУЭ-4: "I-7-19. Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
     
    Последнее редактирование: 12.09.21
Статус темы: