    Болт должен быть приварен. Наконечник должен быть соответствующего проводу типоразмера. Обжат должен быть предназначенным для этого инструментом.
     
  2. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    Еще и документ указать?
    У нас сети только с ВЛ и ВЛИ состоят?
    Специально для внимательных, привёл, что время отключение требуемое возможно при 5×IΔn.
    В линейке УДТ есть 0,5А или нет? Для него сколько получиться?
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Вам зачем?
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.286
    Благодарности:
    6.745

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.286
    Благодарности:
    6.745
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Не буду. Предложу в качестве варианта. Не более.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.453
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.453
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Переделать ВСЁ
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И я скажу - порнография!
    Особенно провод 6мм2 в гильзу 16мм2 с двойным "обжимом" молотком по яй пассатижам...
    То есть вообще.
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.453
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.453
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    То есть навзничь напрочь
     
  9. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.461
    Благодарности:
    447

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.461
    Благодарности:
    447
    Понял. Буду просить приварить болт. А с наконечником тоже не так что-то?
     
  10. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.461
    Благодарности:
    447

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.461
    Благодарности:
    447
  11. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.461
    Благодарности:
    447

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.461
    Благодарности:
    447
    Я просто хз как сейчас провод то они заменят, щиток то собран. Напишите тогда пожалуйста, как требуется. Переделать все это бесполезная информация. Если можно подробности.
    Что конкретно заменить? Только провод и приварить болт?
    Искал на форумхаосе, так там одна реклама готовых комплектов.
    Какие тогда требования вот к этому узлу кто скажет.
    Заземление делали пластинами, замеры на самой пластине и на улице и в доме в в норматив ниже 30 оМ укладываются. Осталось вот понять какие требования к узлу где этот болт
     
    Последнее редактирование: 25.09.21
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.286
    Благодарности:
    6.745

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.286
    Благодарности:
    6.745
    по идее, провод РЕ должен быть, на всякий случай, 10 мм2. соответственно наконечник такой же, но на болт 10 можно не найти наконечник на 6мм2.В целом не видно, кажется болт приварен, далее зависит от системы TN-C-S & TT
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильно обжатый наконечник ТМЛ, соответствующий сечению провода, выглядит так:

    nk61-tmlspready.jpg

    А обжимается специальным инструментом с соответствующими обжимными матрицами:
    pgrs-70am.jpg
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.286
    Благодарности:
    6.745

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.286
    Благодарности:
    6.745
    специальнообточенным зубилом :)]
     
  15. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Конечно могёте...
    Но TN-C-S допускается исключительно как временная мера.

    Для TN-C-S - сечение PEN проводника ограничивается 10 меди или 16 алюминия. Сечение N проводника в любом случае не менее фазного.
    При воздушном вводе, в любом случае, сечение не менее 16 алюминия.

    Сопротивление повторного заземления ноля в TN-C-S не нормируется, сопротивление ЗУ в ТТ не более 30 Ом.
    При наличии молниезащиты не 10 Ом при любой системе.

    Наличие СУП обязательно если используется защитное отключение, при любом типе заземления системы.

    В ТТ двухуровневая диффзащита - обязательна, является основным и единственным средством защиты. В TN-C-S ВДТ - дополнительное средство.
     