1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 7

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Потому, что в TN-S исключено протекание рабочих токов по заземляющему проводу. Я думал, это очевидно.
    Также подчеркну, что этот тип заземления предполагает именно пятижильный именно кабель именно с подстанции.
     
  2. imeetca
    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    94

    imeetca

    Живу здесь

    imeetca

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    94
    если у вас идет tnc до дома, то где бы вы его не делили, на крыше, на улице, в доме, у вас будет tnsc, а не tns. от перемены места расчленения, франкинштейн tnsc, не станет "человеком" tns
     
  3. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258
    Давайте без «все пропала». Мечтать о TN-S можно сколь угодно долго, но большинство имеет дело с TN-C-S и жить с этим предстоит еще очень много лет. Ещё только недавно вроде наконец закончили переход с 220 на 380. С TN-C на TN-S переход будет не менее длинным.
    Соответсвенно вопрос «где» превращать TN-C в TN-C-S весьма важен и актуален.

    Кмк, чем ближе к источнику, тем лучше. Естественно СУПы и т. д. Никто не отменял.
    То есть заземление в доме должно быть организовано вне зависимости от места деления PENа.
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.668
    Благодарности:
    6.390

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.668
    Благодарности:
    6.390
    :faq:
     
  5. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258
    127/220 - 220/380
     
  6. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Про организацию повторного заземления для дома не спорю. А правильно ли я понял: Превращать TN-C в TN-C-S лучше ближе к источнику, а значит дальше от дома? Если да, то почему так (по вашему мнению)?
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.668
    Благодарности:
    6.390

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.668
    Благодарности:
    6.390
  8. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Да, я понимаю, я TNS привел в качестве примера, т. к. есть мнение, что лучше в доме пен разделять
     
  9. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Я к чему и веду. Не лучше ли тогда где-то на улице поделить PEN и в дом уже притянуть пят жил. Ну и заземлить повторно PE в доме?
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Только тянуть придётся 5 жил вместо 4. Десяткой меди. Экономика, однако!
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.196
    Благодарности:
    6.804

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.196
    Благодарности:
    6.804
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И обязательно индивидуальный. Поскольку любая возможность промежуточных подключений разных электроустановок к одной пятипроводной распределительной линии немедленно создаёт неустранимый риск: невозможно техническими средствами защититься от того, что в каких-то промежуточных подключениях PE и N будут либо перепутаны, либо закорочены между собой. И вся проектная система TN-S тихо превращается в криво исполненную TN-C-S без явных точек деления PEN.

    При индивидуальных пятипроводных подключениях одной электроустановки такое тоже случается достаточно массово, но это личная проблема данного абонента.
    Четырёхпроводная система с PEN в этом смысле практически полностью дуракоустойчива.
     
  12. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Можно или нужно (т.е. правильней)? Если оставить экономику в сторонке.
     
  13. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.207
    Благодарности:
    3.881

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.207
    Благодарности:
    3.881
    Адрес:
    Московская область
    Если разделились на уличном щите, значит в дом нужно вести пятижильный кабель.
     
  14. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Допустим, не важно скольки-жильный. Как правильней сделать?
     
  15. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258
    Почему именно десяткой? А не сечением равным фазному?
     
Статус темы:
Закрыта.