1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 7

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. imeetca
    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    94

    imeetca

    Живу здесь

    imeetca

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    94
    потому что если у тебя пришел сип4х16, медь тянут 4х10.
     
  2. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Я думаю, подразумевается медь 5х10. Можно и 5х6, но смотря сколько метров тянуть до дома. И как далеко трансформатор. Короче, прикинуть токи КЗ в доме, и если граничные значения получаются, лучше взять 5х10
     
  3. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258
    Нет связи. СИП 4х16 пришёл потому что сетям так хочется. Вас кто заставляет тянуть 10-ку?
    И в чем проблема? 4х10 против 5х10 это 700 против 850 руб/ метр. ВбШвнг. АВбшв 4х16 - 250. В пределе разница- 600 руб/м. Как бы не то чтобы астрономическая сумма. Работы все равно больше выйдут.
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.668
    Благодарности:
    6.390

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.668
    Благодарности:
    6.390
    min PEN по сечению люминя и мехпрочности при отсутствии повторного заземления.
     
  5. imeetca
    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    94

    imeetca

    Живу здесь

    imeetca

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    94
    ну так тяните себе алюминий 5Х16 кто запрещает. однако странно, что тот же гам имеет рядность 16Х10 к чему бы)
     
  6. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258
    А причём здесь ГАМ, если СИП идёт в ЩУ, откуда что угодно и в каком хочется количестве может выходить, хоть 10 штук 3х1,5.
     
  7. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258
    Да. Только причём здесь все что «после счетчика»?
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.668
    Благодарности:
    6.390

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.668
    Благодарности:
    6.390
    а где про это сказано, что после Щётчика в теме про заземление?
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не умничайте. Если повторно заземляете PE у дома, (а ПУЭ настаивают), то будьте любезны обеспечить десятку.
     
  10. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258
    В каком пункте? И вообще, заземлять РЕ? Может подключить к ГЗШ?
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Консультация по пунктам уже платная. Просто поверьте.
    Нарушение требования по сечению чревато сгоревшим кабелем (иногда вместе с домом).
     
  12. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258
    Не серьезный разговор. Я не прошу консультации и отвечать на вопрос «почему» и «как». лишь указание на пункт НПА. А в ответ «поверьте».
    Почему именно 10-ка?
     
  13. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258
    А Вы предлагаете прямо в воздухе, промеж столбов PEN делить?
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.196
    Благодарности:
    6.804

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.196
    Благодарности:
    6.804
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Получается, что если я в баню тяну подземный кабель от дома, и возле бани делаю повторное заземление - то тянуть надо минимум 3*10?
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если ТТ, как Вы любите - то не надо. Если повторка чисто символическая, то, возможно, тоже не надо.
    А вот коли Вы сделали заземлятор, сравнимый по качеству с заземлятором ТП и линии, то да, надо.
     
Статус темы:
Закрыта.