Что надо знать про заземление - 7

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Поэтому (и не только поэтому) есть требование гарантированного автоматического отключения за заданное время при замыкании фазы на заземление.
    "Заземление" - в любом из трёх смыслов.
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.604
    Благодарности:
    6.780

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.604
    Благодарности:
    6.780
    ПУЭ 1.7.119 Не дает вставить не ссылку не спойлер :(
    Зачем два АВ? В сечениях кабеля уверены? Острые закраины ничем не прикрыты. Какая система сделана? Броня заземлена?...:mad:
     
  3. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.089
    Благодарности:
    1.589

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.089
    Благодарности:
    1.589
    Адрес:
    Апрелевка
    Защитный проводник идёт на шину в ЩР и потом к штырю в земле.
    Какое в этом случае было напряжение прикосновения?
    Мне кажется 230В.
    Может в комиксах станет понятнее. :)
     

    Вложения:

    • Screenshot_20211109_112516.jpg
    Последнее редактирование: 09.11.21
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно кажется.
    Неизвестным параметром при этом является сопротивление кожи, которое у разных людей при разном физическом состоянии разное. Поэтому в ситуации на схеме не гарантируется ни ток срабатывания УЗО, ни ток неотпускания, ни смертельный ток. Как кому повезёт.

    Известна старая байка про опытного электрика, который успешно проверял напряжение пальцем вместо индикатора. Поработал на точиле, ободрал верхний слой кожи, и нечаянно умер.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.604
    Благодарности:
    6.780

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.604
    Благодарности:
    6.780
    Сепсис :aga:
     
  6. tranyushka
    Регистрация:
    09.11.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    tranyushka

    Новичок

    tranyushka

    Новичок

    Регистрация:
    09.11.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста, можно ли делать заземление на толстостенную бочку закопанную в землю (под слив канализации) глубина около 2 метров в начале уклона
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.423
    Благодарности:
    26.393

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.423
    Благодарности:
    26.393
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не можно и не нужно. Независимо от того, правый уклон или левый!
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Неправильно. Либо строите TN-C-S, соединяя заземлитель с нейтралью сети, либо строите независимый заземлитель TT и многоярусную дифзащиту. Большинство колхозников пытаются всех обмануть и сэкономить, получая в случае аварии фазу на корпусах холодильника, бойлера и стиралки.

    не прикрутить, а приварить оцинкованный пруток, выводя его в будущую щитовую. В идеале - протащить этот пруток по всему фундаменту, приваривая к продольным и поперечным арматуринам, чтобы все прутки электрически соединить.

    И Вам не хворать.
    До кабельного киоска TN-C. Дальше - надо.
    Они про бабло, не электрические совсем. Им всё пофиг.
    PEN, идущий домой, лучше было бы посадить на PEN-шину киоска. Но в 10 квадратах сомневаюсь, он чутка по-другому выглядит.
    Взглянуть бы...

    Да с фига ли не существует? Коллега, соберитесь!
    Сгнившую за два года броню показать?
     
  9. Силыч1
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    84

    Силыч1

    Живу здесь

    Силыч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    84
    вроде разрешается резьбовые соединения, типа болт-гайка?
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Где? В бетоне? Окстись, охальник!
     
  11. Силыч1
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    84

    Силыч1

    Живу здесь

    Силыч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    84
    не-не...я не охальник...:) я прям скромник...

    Неправильно я понял про бетон. :hello:

    А вот к примеру, писал тут ранее, забиты в землю у меня 6 труб, диаметром 40 мм, я их забил в землю на примерно 1.5- 1.7 м в глубину, Расстояние между трубами - прямоугольник со сторонами 1м и 1.8 м. Грунт - 25 см плодородный слой, потом пластичная глина. Грунтовые воды близко - около 80 см. По сути - все трубы сидят в воде. Глубина промерзания - по нормативам -1.7 м, в реалии - около 1 м., ранее мне тут уважаемые форумчане сказали - если обварить, должно получится достаточно хорошее ТТ. На выходных я для полной уверенности вбил еще одну трубу на 1.8 м, на расстоянии от этого трубного квадрата около 1.8 м, и уголок 40 на 40 на те же 1.8 м. Обвязал все эти вертикальные заземлители, поскольку я из колхозников :), тем что было в наличии. Где то уголком 30 на 30, где то трубой полдюймовой водопроводной. Между собой соединял - сверлил отверстия и стягивал болтами. Дополнительно к каждому болту, и соответственно каждому вертикальному и горизонтальному заземлителю, теми же болтами, по всему периметру притянул медный провод 10 мм, то есть по кругу обвязал этим проводом. Просто сварочника у меня сейчас нет, да и свариваю плоховато. В дальнейшем приварю еще между собой все заземлители. Вернее планирую обварить. Но сосед по даче, типа тоже "электрик -охальник":)], ссылаясь на ПУЭ, сказал что можно и не обваривать, разрешается резьбовое соединение, тем более - я еще и медным проводом все эти заземлители соединил.
    Это заземление мне нужно по сути, только для двух розеток, подключенных через УЗО (ранее тоже писал - для водогреев). Больше я никуда его подключать не планирую.
    Потянет такая конструкция без сварки и вообще?
     
  12. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Именно по толщине брони кабеля - нет.
    Хотелось бы узреть ВВБШв со сгнившей бронёй.

    Тут эта, такое дело... В своё время нефтепогружного кабеля было ну просто завались. КРБК, КРПТ и т. п.
    Одна в нём жопа - он весь трехжильный. И броня у него - одна лента без какой либо защиты. Не смотря на это очень много домов было им подключено. Не ИЖС а именно МКД. И нолег шел как правило по этой ленточке и... И - ничо! Т. е. без приключений.
    Позже за это стали драть. Ну как только место обжили маленько и понаехало всяких инспекторов немеряно за Северными ништяками.
    Стали кидать две нитки кабеля... Но и за это стали драть. Типа 0 должен быть в общей оболочке.
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.212
    Благодарности:
    3.487

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.212
    Благодарности:
    3.487
    Адрес:
    Москва
    Все соединения в земле, только на сварке. Резьбовые, это которые выше уровня грунта и доступны.
    Тут как с динозавром, 50/50, может будет работать, может нет.
     
  14. DonBau
    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    DonBau

    Живу здесь

    DonBau

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Московская область
    Эээ... Почему "PEN, идущий домой"? Домой вроде только N идет? На счетчик и в дом. А в доме земля от контура окола дома, она с N не соединяется. Там на фото второй кабель подсоединен тонкий - это не мой. Мой с броней.
    Если надо, вывод заземления сфотографирую, но там глядеть особо не на что. Вбиты уголки 50 в землю 3 шт где-то, их не видно. Глубина метра 2, наверно. Расположение точно не знаю. Приварена полоса не оцинкованная, к сожалению. И выведена под землей к дому, затем заведена в дом. В доме прикручен на полосе болт, шайбы и провод медный многопроволочный 10 кв. мм (?), метра 1,5 до домашнего щита.
    В доме в щитке эта земля с приходящей N не соединяется.
     
  15. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Нет.
    Вполне допустимы специальные герметизированные резьбовые соединения. Как в модульных комплектах.
     