    Потенциал нужно измерять между двумя какими-либо то проводящими частями. Соответствующим указателем напряжения или вольтметром.
    Индикаторная отвёртка - это всего лишь отвёртка, и в электроустановках не применяется (только если в носу поковыряться). Она может показать и наведённый потенциал на тело человека, хоть и прикасаться ею будете к земле...
     
  2. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Прямо открытие для меня. Я этими фокусами еще на 3 курсе ВУЗа в 80х на лабораторных по СВЧ развлекался
    Давайте не будем подменять предмет обсуждения, исходные данные для которого даны в старте темы.
    Про возможность получить на тушке наведенный емкостной ток на территориях распределения высокого напряжения слышал. Сам не находился там ни разу. Но... в жилище подобные фокусы - невозможны.
    Суть то проста как ни крути:
    На "независимом" ТТ заземлителе один потенциал.
    Под ногами естествоиспытателя явно другой.
    Ну да не очень вписывается в концепцию самой безопасной системы заземления для самостройщика. Просто потому, что криво сделана.
     
    Последнее редактирование: 14.07.20
  3. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Например? :)
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Что "например"?
     
  5. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    ;)
    каким образом у него мог бы засветиться даже пусть китайский пробник при касании РЕ контакта если бы пол дома, на котором он в это время стоит, был бы включен в СУП и присоединен к заземлителю ТТ.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640
    Адрес:
    Брест
    Исходные данные далеко не полны, и учитывая применяемое средство измерения, причин может быть масса - от утечки ВН на землю на ТП, до включенной за стеной микроволновки...

    Даже не ясно, где мерял, в доме или на улице у заземлителя, а вы говорите исходные данные...
     
    Последнее редактирование: 14.07.20
  7. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Я не энергетик. Но все же представить, что в сети СН на вводе в ТП есть авария с такими параметрами что за 85 м ощущается распределение потенциала по поверхности земли не могу. Просветите? И как это вообще влияет на свечение без изменения потенциала раб. нуля ВЛ которая:
    .
    Про MW за стеной... нет не должно светиться. даже КЁтаЙское барахло с полевиком на входе.

    ТС. если интересно дай больше данных. Ну или померь хотя бы напряжение между раб нулем и клеммой заземления в розетке.

    ПСПС - ЗУ должно быть РЯДОМ вплотную/вокруг дома, если забыли сделать его непосредственно во время изготовления собственно ЖБ фундамента прямо под домом и отмосткой. Иначе (сделанное "в степи" чтобы типа оно соответствовало требованиям к ТТ) - оно будет неэффективным. А при аварии на ВЛ о которой так любят рассуждать здесь - еще и опасным также как и в случае системы ТНЦС. Опять же СУП должна быть - особенно при неизолированных полах по грунту, ЖБ стенах и проч. недеревянных строениях.
     
    Последнее редактирование: 15.07.20
  8. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Имхо - вполне можно было ограничиться показаниями М416 - к чему такая суперточность?
    С самого начала не была понятна цель таких изысканий, да еще и платных...
    - не все ли равно 3 Ома там, 7 или 20 - не адронный же коллайдер будет запитываться...
     
  9. Rurs1981
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54

    Rurs1981

    Живу здесь

    Rurs1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    А я вот не понял, что за поправочный к-т для суглинка.
    насколько я понимаю, он применяется, если измерения сделаны не в сухом или мерзлом грунте (т.е. при избыточной влажности) - разве последнее время это актуально? кажется уже просохло.
    -
    ну и есть к-ты для расчётов, но это другое.
    -
    Что интересно, я в мае М416-тым намерял у себя 1.4Ома при влажном грунте в районе заземлителя,
    хотя по расчетм должно быть ~3.5Ом.
    При к-те 2.4 как раз так и будет - 3.4 Om:)
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640
    Адрес:
    Брест
    КЗ на землю в распредсетях 10 кВ довольно частое явление.
    Представьте, прошило на ТП изолятор, под условно высоким напряжением оказался корпус ТП, к которому присоединён нулевой провод ВЛ-0,4 кВ, а к нему, все заземлители по данной линии (кстати, и корпуса стиралок-микроволновок в домах с системой TN-х, но это к делу не относится).
    Т. к. любое заземление имеет некое сопротивление, то потенциал земли вокруг каждой опоры будет существенно выше, чем некая локальная земля (в нашем случае заземление ТТ), находящаяся на удалении от опоры. И стоя, предположим, босиком, ближе к опоре, чем заземлитель ТТ, человек с отвёрткой в руках (сам под бОльшим потенциалом) касается ею заземлителя ТТ - конечно она светится, просто человек делает из этого неправильные выводы.

    Это, кстати, одна из двух главных причин запрета на такие индикаторы.

    Описанный мной вариант опасен, а при стечении обстоятельств смертелен.
    Таких вариантов можно расписать массу (Не босиком, но в мокрой обуви, Не пробой изолятора, а небольшая утечка тока по нему в дождь, Хреновое заземление везде кроме нашей опоры и т. п.)
     
  11. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.841
    Благодарности:
    881

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.841
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Пермь
    Точность не нужна. Просто завсегдатаи данной ветки поставили под сомнение показания полученные мной.
    Ну а куда тратить свои деньги я как нибудь сам разберусь.
     
  12. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.841
    Благодарности:
    881

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.841
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Пермь
    Не знаю, что за коэффициент. Попробовал поискать, сходу не получилось.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.990
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.990
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    Вы хотите сказать, что сопротивление Вашего заземлителя из 2-х 4-метровых электродов составило 2 Ома?
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.990
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.990
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    Опишите конструкцию заземлителя.
     
  15. Rurs1981
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54

    Rurs1981

    Живу здесь

    Rurs1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Контур 11х9м из полосы 60х4 или 5, 12шт 1.5м уголков 50 вбиты и обварены с накладкой. И все этой в 50см от подошвы фундамента на глубине 2.5м в зоне дренажной трубы. Вывод наверх полосой, приваренной через косынку, дальше медный провод 25мм2 к распредщиту
     