    Ну ладно.
    ОК.
     
  2. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Москва
    Нет. Не думаю так.
    Просто сейчас имеем то, что имеем. Писал выше о ситуации и сложностях, хочется по возможности избежать непростых переделок.
    Поэтому и задал вопрос вроде бы в профильной теме о критичности замены 6 мм2 на 10 мм2.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    Мы вас проинформировали, как быть должно. А что по итогу делать, вы должны решить сами. Я например не могу брать ответственность на себя и что-то вам разрешать или запрещать.
     
  4. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Москва
    Да это понятно, что можете/не можете.
    Просто думаю вот... стоит демонтировать или нет. Сам то отрезок Провода ПУгВ (ПВ-3) 1х10 желто-зеленый стоит 61 руб/метр. Это не дорого. Вопрос именно в критичности замены провода заземления. Вся разводка коммутационных аппаратов в самом щите Проводом ПУгВ (ПВ-3) 1х6.
    И да, система TN-C-S планируется, с дополнительным контуром заземления около дома.
     
  5. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    16.032
    Благодарности:
    83.740

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    16.032
    Благодарности:
    83.740
    Адрес:
    Тюмень
    Конкретно Вы не информировали. Вы только спорили сами с собой, огрызались и сарказничали. А также хамили всем вопрошающим, пыжились собственной значимостью и предлагали что-нибудь ещё почитать и принять решение самим. Что равносильно бросить в воду неумеющего плавать.
    Это очень удобная позиция. Не умеешь делать сам - иди учить других.
    И ни за что не в ответе. Прокукарекал, а там хоть не рассветай.
    Вы бы для начала между собой разобрались, господа электрики!
    Вот реально, задолбали! То вы ПУЭ суёте где надо и где не надо, то вам линии не такие, то ПУЭ не распространяется, то рак не свистит на горе.
    Разумеется хорошо, когда у застройщика есть образование и собственное мнение о том, как оно должно быть. Но вам это не выгодно. Коллективный сговор. Этакий картель тамбовского масштаба. Или мухосранского, похрен.
    Не хотите помогать - идите работать! Может, польза какая для семьи будет.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    теперь у меня вопрос: а оно вам надо? чтобы делать TN-C-S, надо быть уверенным в надежности ПЕН-проводника линии, отсутствию коммутации и очень нежелатален проход ПЕН через счетчик.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.587
    Благодарности:
    23.922

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.587
    Благодарности:
    23.922
    А думать желательно.
    Только это слишком трудно без специфических знаний.

    Свое мнение обозначил.
    Повторяться не буду.
     
  8. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Москва
    Линия новая.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.587
    Благодарности:
    23.922

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.587
    Благодарности:
    23.922
    Вот это ключевой момент.
    При системе TN-C-S надо применить 10 мм2.

    По этому проводу может пойти серьезный уравнивающий ток.
    И 50А, и больше.

    Поэтому надо серьезно подойти к вопросу.
    В своем доме я ни за что не заводил бы этот провод в домашний щиток.
     
  10. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Москва
    Т. е. Вы либо невнимательны, либо просто выхватываете фразы из контекста, цитируя удобным Вам образом.
    Иначе как Вы можете объяснить следующее:
    Вопрос звучал так:
    мой ответ:
    Нет. Не думаю так.

    Вы же теперь, обладая специфическими знаниями, пишете, что так думать желательно. Т. е. ПУЭ по Вашему мнению пишут просто так.
    Браво. :hndshk::aga:
     
  11. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Москва
    Откуда 50, если на вводе 25?
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    Одно это - не показатель
    Ну так и в ТТ кз фаза-РЕ может давать столько же:hello:
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    у вас что, PEN идет через автомат? :faq:

    и не следует думать, что автомат безотказен.
     
  14. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Москва
    А что показатель?
     
  15. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Москва
    Нет, согласовываю с МОЭСК такую схему