1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 7

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    Да просто Ваши 2-4 Ома заземления ЭУ абонента - нечто из области фантастики.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.571
    Благодарности:
    23.920

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.571
    Благодарности:
    23.920
    3 Ом было.
    Одинцовский район МО. Трубачеевка.
    Замеры делали газовщики.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    Вы сами-то в это верите?
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.571
    Благодарности:
    23.920

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.571
    Благодарности:
    23.920
    Система заземления ТТ.

    Ток, который пойдет через заземление, неизбежно пройдет через вводной автомат.

    ПУЭ рекомендуют применить провод 16 мм2, но я думаю, что ток 63 А через заземление вряд ли удастся получить.

    Считаю, что заземляющий провод надо брать 10 мм2.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.571
    Благодарности:
    23.920

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.571
    Благодарности:
    23.920
    Присутствовал.
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.170
    Благодарности:
    36.165

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.170
    Благодарности:
    36.165
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Решаем, про провод, просто, без споров и долгих выяснений - ставим 25 мм. кв. :)
    И никаких вопросов. :)
    Конечно некоторые могут сказать что его трудно подключить к земляной шинке в щите - но это уже показывалось. :)
     
  7. Антон48
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    166

    Антон48

    Живу здесь

    Антон48

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Центр вселенной
    Не мало? Я думал 25 квадратов поставить.
    А полосу можно крепить саморезами к деревянному дому (у меня полоса пойдет почти до щита)?
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.170
    Благодарности:
    36.165

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.170
    Благодарности:
    36.165
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.571
    Благодарности:
    23.920

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.571
    Благодарности:
    23.920
    25 алюминия = 16 меди.
    Алюминий для заземления не используют, поэтому все переводим в медь.

    У Вас фазные провода эквивалентны 16 меди.

    10 меди для заземляющего провода - даже с запасом.

    Если полоса снаружи, то оставьте зазор между стеной и полосой.
    Чтобы влага выветривалась и дерево не гнило.
     
  10. PA3_2
    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    137

    PA3_2

    Живу здесь

    PA3_2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    137
    Дело в том, что металлические двери щитов/шкафов подлежат заземлению, в случае наличия на них арматуры с напряжением более 36 вольт. Если таковой нет, то заземление их - необязательно. ПУЭ 1.7.77 п. п. 3
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    Мерить можно по-разному. Вы действительно верите в реальность этих цифр?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.991
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    При сечении фазных жил 25мм2 сечение заземляющего проводника может быть 16мм2. 16мм2 алюминия соответствует 10мм2 меди. Все в пределах нормативов.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.571
    Благодарности:
    23.920

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.571
    Благодарности:
    23.920
    Странный вопрос.
    У меня нет причин НЕ верить.
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    Охотно верим! :)]
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    Оба на. Вводной автомат оказывается у нас защищает заземляющий проводник:aga: Автомат заклинил - заземление сгорело. :super:
     
    Последнее редактирование: 05.05.20
Статус темы:
Закрыта.