  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я, как бы, знаю, кому и что писать. Оставляю это на крайний случай.
    Вопрос в другом. Заниматься воспитанием двоечников или зарабатывать денюжку, не ставя при этом заявителей в опасность? Дилемма!
     
  2. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Правильно делает. Учёт чей - ЭСО ? Так пусть заземляютЪ как хотят.
    Абонентский ? Запросите чертёж и технологическую карту.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У меня есть лëгкое подозрение, что разработчики ПУ больше программисты, чем электрики. Это многое объяснило бы.
    PEN в счëтчик в наших краях не суют, и ПУЭ до сих пор уважались.
     
  4. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    У меня такой выбор не стоит. За деньги не убиваю никого.

    Нет у нас такой хрони (хронического заболевания). Да и мои "пни" не в один счетчик не влезут, обычно.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всë верно. Фигни не строю даже за деньги. Но в конкретных случаях вынужден исполнять TT.
     
  6. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    А на фотке со счетчиком куда "пень" всунули ? :aga:
     
  7. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Ну да, ну да... Только где эти голые ВЛ искать нынче. В какой такой уганде с зимбабвой... А, знаю одну такую, там еще местами есть голюминий имеется, СНТ "Мечта".

    Да и петлю измерять нужно перед тем как что-то делать.
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.305
    Благодарности:
    6.503

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.305
    Благодарности:
    6.503
    И правильно делает. Иначе как поделить РЕН до 4-х полюсного АВ .
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.305
    Благодарности:
    6.503

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.305
    Благодарности:
    6.503
    Страшно далеки они от народа (с)
    Легко ищется и А и АПВ, а АС вообще классика :)
     
  10. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Из статьи «Памяти Герцена» (1912) В. И. Ленина «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но дело их не пропало. Декабристы разбудили Герцена.»

    Да, ноябрьцы искренне соболезнуют народам электросети которых находятся в состоянии времен плана ГОЭЛРО или даже Николая I ...
    Так как Ноябрьск получил статус города в 1982 году и не может похвастать такими историческими реликвиями.

    Конечно для ВН и СН классика - АС. А вот что бы сети лепили из АПВ - не слыхал...
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Оксана, этот ящик на опоре, а ВУ у меня в огороде!
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот, началось.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Голых линий примерно половина в наших краях.
    Мерить петлю при исполнении ТУ немного затруднительно, по ряду очевидных причин. Если только потом, присоединившись, вносить корректировки.
     
  14. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Щит учета - чей? На кой предмет лепить еще что-то в огороде, дома еще нет?

    Что началось? "Пень" в счетчике. Хотя так у вас не делают... А должен быть на "земляной" шине.

    А посчитать не судьба? Да ТУ - всего лишь часть договора, в нём две договаривающихся стороны. К стати в нём тип системы заземления электроустановки обычно прописывают.
     
  15. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Хм, для возможности "сотворения" TT необходимы ВЛ/ВЛИ у которых N полностью изолирован, т. е. не соединён, ни с арматурой опор, ни с чём-либо ещё, нет повторных заземлений и т. п. Так что, обычно, варианты весьма и весьма ограничены.
    Строго говоря, одно другому не помеха.
     
    Последнее редактирование: 17.02.21
Статус темы: