1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 7

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Upon1
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    152

    Upon1

    Живу здесь

    Upon1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Ростовская область
    Трубы ПНД. На углах серая гофра
    Правильно или нет не знаю, но вопрос не в этом
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    23.745

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    23.745
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Я и не спрашивал про статус здания.
    Хрущовка, Сталинка...современный дом...мне это без разницы.

    Вы написали слово "пробки".
    Последний раз многочисленные пробки в многоквартирном доме я видел на фотографии, сделанной в другой стране.

    А в другой стране система электроснабжения может быть другой.

    Например, Бельгия. Недавно тут мелькала.
    В Бельгии нет нулевого провода.

    И представьте...три провода с фазами - это могут быть рабочие фазы для квартир.

    А два белых провода в одной трубе - это может быть вовсе не ноль и заземление.
    Это могут быть два провода для питания, например, общедомового освещения.

    А Вы не хотите отвечать на доп. вопросы.
    Не любопытство. Доп. информация.
     
  3. Upon1
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    152

    Upon1

    Живу здесь

    Upon1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Ростовская область
    Может хватит уже? Если я не пишу ВОЗМОЖНО, то это 100%
    schit.JPG
    нашел старую фотку щитовой. там внизу планка НУЛЯ
    Она хоть и закреплена к щиту через изолирующую вставку, но болты видно все же замыкают ее с щитом
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там изоляторы, болт не сквозной.
    Ростехнадзор установку не принимал, нет. Собрана непрофессионально, хоть люди и старались в меру сил и умений.
     
  5. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.751
    Благодарности:
    4.998

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.751
    Благодарности:
    4.998
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Ранее я об этом спрашивал. Отсоединить один из провод в данном "шкафу", проверить на другом конце лампочкой.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Будьте адекватнее. Можете поубивать людей и технику, отцепляя ноль. Он же у кого рабочий, а у кого и защитный.
     
  7. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.751
    Благодарности:
    4.998

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.751
    Благодарности:
    4.998
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Предполагалось, что эти провода индивудуальные
     
  8. Upon1
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    152

    Upon1

    Живу здесь

    Upon1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Ростовская область
    Я писал что провода функциональные. разумеется ни о каком расцеплении речи идти не могло
     
  9. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Это же ПР. А ГЗШ в ВРУ.

    @Upon1, - вас строго наказать нужно за то что вы лезете в электроустановку.
    Нельзя трогать транзитные провода!
     
  10. Upon1
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    152

    Upon1

    Живу здесь

    Upon1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Ростовская область
    Можно расшифровать ПР. А ГЗШ в ВРУ.
    Я лезу в заземление. Не вижу ничего страшного.
     
  11. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Пункт Распределительный
    Главная Заземляющая Шина
    Вводно Распределительное Устройство

    Не все могут смотреть в завтрашний день... (с)
    Вы не имеете права вмешиваться в электроустановку здания, как в инженерную систему общего пользования!
    Я бы вас оштрафовал по ст. 9.11 КоАП РФ.
     
  12. Upon1
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    152

    Upon1

    Живу здесь

    Upon1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Ростовская область
    Мне просить штатного электрика проверять перемычку между нулем и землей?
    Ну на форуме все святые. Вы вкусе что бОльшая часть профессиональных электрикоы ворует электричество? А это уже не КоАП
    А что делать с теми кто поснимал УЗО ?
    Я подключаюсь к земле что бы сделать все по уму.
     
  13. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Поставьте задачу четко и однозначно! В этом помещении мне необходимо подключить это электроборудование и заземлить его.
    Путь решения задачи специалист определит самостоятельно. и скорее всего совершенно иным образм.

    Это призыв к нарушению законов или просто правовой нигилизм?

    Вы не имеете на это не права, не квалификации. Но за свои действия и бездействие несете полную ответственность.
     
  14. Upon1
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    152

    Upon1

    Живу здесь

    Upon1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Ростовская область
    да речь не о моем оборудовании, а о необходимости перемычки между нулем и землей в общедомовом шкафу
     
  15. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Еще раз: пригласите елеХтрика из УК - пусть вам покажет.

    Питающие кабели приходят в ВРУ, там же должна быть и ГЗШ. Вам туда лезть нельзя!
    В помещение щитовой вообще входить имеет право только аттестованный персонал с группой допуска. Даже уборщица в электротехнических помещениях должна иметь допуск.
     
Статус темы: