1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прикидываю отопление и ГВС для домика 400м.кв

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Xman2, 09.05.20.

  1. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    во вторичных то понятно, а на первичных тоже балансировать- ставить вентеля балансировочные, придавливать насосы котлов ?
     
    Последнее редактирование: 21.10.20
  2. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    решить, достаточно ли будет штатного комплекта от мейбеса

    (коллектор + ГС,... она до 70квт до 3 кубов\час при дельте 20гр или она же 52квт при дельте 15гр. до 3куба в час)
     
    Последнее редактирование: 21.10.20
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.347
    Благодарности:
    27.464

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.347
    Благодарности:
    27.464
    Адрес:
    Калуга
    Первичные балансируются Т в СО на котлах - поднимаете ее - вырастает тепловой поток
    дело то не только в дельте а еще в Т
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.347
    Благодарности:
    27.464

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.347
    Благодарности:
    27.464
    Адрес:
    Калуга
    Выше Т - больше дельта
    ненамного но иной раз даже градус способен добавить мощности
     
  5. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    котел не радиатор, нет там такой зависимости
     
  6. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    фигня какая то, при чем тут балансировка, при чем тут выбор гидрострелки,
    температура с котла это результат работы ПЗА- автоматики,
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    достаточно - upload_2020-10-21_19-0-54.png
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.347
    Благодарности:
    27.464

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.347
    Благодарности:
    27.464
    Адрес:
    Калуга
    вода с большей Т несет больше энергии - образно выражаясь
    тот же подмес ТП возьмете подачи меньше с высокой Т чем с Т ниже - смекаете ?
    одна на два котла ?
    у Вас непростая схема, надо полный комплекс рассматривать
     
  9. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    все верно, но к расчету ГС не имеет никакого отношение (хотя имеет но очень поверхностное) :)

    да что ж вы все усложняете :(
    для расчета нет разницы два котла по 28квт (с одинаковым протоком) или один 56квт (с удвоенным протоком 28-го),
    а если учесть, что штатная автоматика вообще не дает возможности параметрирования каскада, можно считать, что котел один но с более глубокой модуляцией
     
    Последнее редактирование: 21.10.20
  10. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    пытаюсь понять еще один момент,
    может вы подскажите?

    в паспорте на котел указывается:
    Номинальный объёмный расход греющей воды (при ΔT= 20 K) = 1 206 л/ч

    Значит ли это, что надо стараться, чтобы был близкий к этому значению расход?
    Что это номинальный режим, при котором хорошо себя чувствует котел (теплообменник)?

    Т. е. допустим у меня на второй скорости насос котла может гнать 2500л\ч, т. е. в два раза больше номинального, соответственно ΔT будет 10.

    Пока не могу понять, может ли возникнуть такая необходимость,
    пытаюсь понять: насколько плохо такой режим для котла?
    нужно ли его предусматривать ? (при расчете ГС)

    Судя по всему все ГС-ы и коллекторы рассчитываются на номинальный режим + 10-20%
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Надо стараться чтоб расход был не ниже данного значения, чтоб теплообменник не перегревался.
     
  12. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    да это понятно,
    с ГС, как раз расход обычно больше, так как сопротивление маленькое,
    кроме шума в трубах, какие могут быть недостатки? кавитация? газация ?
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Ничего из вышеперечисленного ниразу не наблюдалось
     
  14. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    а как насчет гидроударов при переключении трехходового на бойлер?
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Никак..нет там никакого гидроудара...во первых есть байпас...во вторых переключение не такое резкое как в кран-буксах..в третьих давление в системе невелико и расширительные баки есть.