Прикидываю отопление и ГВС для домика 400м.кв

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Xman2, 09.05.20.

  1. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    Иваново
    @oleg21au6, получается минусы только износ насоса и увеличенное потребление,

    а плюсы - сниженная дельта на 7-10гр., соответственно ниже температура на подаче с котла на 7-10гр.

    кстати, когда работает один котел, общий расход во вторичных контурах может быть больше первичного, значит температура подачи до ГС (от котла) будет больше чем температура подачи после ГС (на вторичные), будет некий подмес

    может и придется на повышенной скорости гонять в первичном контуре, хотя это уже не номинальный режим, стоит ли по нему рассчитывать ГС?
    .
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Может быть...и если стрелка без запаса то может "опрокинуться" ...на практике пару раз встречал - ставили котловой насос на большую скорость.
     
  3. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    Иваново
    ОЖИВЛЮ НЕМНОГО СВОЮ ТЕМУ!

    В итоге котельную собирал на коллекторах север.
    насосные узлы из рассыпухи
    автоматику взял 700-ую

    по контурам остановился на варианте:
    1-смеситтельный- РО 1этаж + РО цоколь (VR700 на 1-м этаже)
    2-смесительный - РО2этаж (vr91 на 2-м этаже)
    3- смесительный -ТП (комфорт) цоколь+ ТП 1этаж (комфорт)
    4- РО мансарда
    5- РО гараж

    Смонтировал частично котельную, развел отопление по первому этажу!
     
    Последнее редактирование: 21.03.21
  4. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    Иваново
    @oleg21au6,
    запустил первый этаж, работает пока один котел,
    периодически выскакивает ошибка 51, типо попадают отработанные газы в помещение.
    Но ничего подобного быть не может, тяга хорошая через дымоход (даже через чур) при любых обстоятельствах, все сделано с запасом.

    Я посмотрел конструкцию, там газоудаление определяется косвенным путем, за счет анализа показаний двух терморезисторов, при маленькой разнице выдается эта ошибка, и она как раз выскакивает, когда котел работает с минимальной мощностью (40 процентов) длительное время, подстраиваясь под потребности!

    Вот я думаю, либо датчик неисправен, либо тяга слишком хорошая, помимо газов еще воздуха много идет, дополнительно охлаждая дымоход!

    Может вы что подскажите ?
    и в чем разница 51-й и 36-й ошибки, полистав форум, понял, информация противоречивая!
     
    Последнее редактирование: 21.03.21
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    не совсем. Она говорит что тяга слишком сильная и температура дымовых газов мала.
    Про газы в помещении говорит 36-я. Она показывает что снаружи дымохода пошел рост температуры - пошла обратная тяга и газы идут в помещение.
     
  6. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    Иваново
    вот я чувствовал, что в мануале какая то двусмысленность, неточность перевода

    тяга действительно сильная, т. к. длина дымохода 12м, а сечение овал 100*200мм соответствует диаметру чуть более 150мм.
    Какие могут быть решения?
    как вариант поднять минимальную мощность, наверно,
    или вариант вставить в разгонный участок какой-нибудь конус (замедлитель), что еще можно ?
     

    Вложения:

    • F51.png
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    можно попробовать. Заужать дымоход настоятельно не рекомендуется.
     
  8. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    Иваново
    да, согласен, это не правильно, понаблюдаю, поиграюсь еще,

    вообще котелок интересно подстраивается под потребности в тепле, при 28квт, сам решает включать и гонять на 11,
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    проверьте отстройку газового клапана. Обратной тяги точно нет?..котел не в подвале?
     
  10. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    Иваново
    в подвале,... в цокольном этаже, если быть точным!
    обратной тяги не замечал, и может ли она появиться в нагретом дымоходе, который сделан по всем правилам? С другой стороны проблема стала проявляться когда прогрелся первый этаж, а ввиду того, что, этажи изолированы совсем не герметично, мансарда еще не до конца утеплена, т. е. связана с улицей местами через карнизные свесы, то лестничная шахта образует тоже не хилую трубу.

    Провел эксперимент: второй котел пока не включен, я снял конденсатник с его дымохода и прислонил листок, он хорошо так прилип, если листок останется прилипшим длительное время, значит тяга не пропадала (не опрокидывалась), оба дымохода идентичны.
    Сегодня, правда, оставил приоткрытым окно в котельной. До этого воздух поступал с первого этажа, может в этом все дело!

    там нужно давление мерить спец. приблудой, у меня такой нет!, Но по моим прикидкам (зная проток теплоносителя и дельту температур) минимальная мощность похожа на правду, может чуть меньше на пару киловатт
     
    Последнее редактирование: 22.03.21
  11. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    Иваново
    Вообще посмотрел в инструкции, там указана минимальная температура отходящих газов 84 градусов, хотя не знаю привязана ли эта температура к ошибке F51

    я померил прибором изнутри разные поверхности около основного датчика, когда котел работал на минималке уже 10мин - там 90-91,(начало разгонного участка 55 градуса) т. е. теоретически, если давление газа немного падает, или воздуха меньше поступает, или может наоборот много очень, температура может и ниже 84 падать ?
     
    Последнее редактирование: 22.03.21
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.545
    Благодарности:
    28.325

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.545
    Благодарности:
    28.325
    Адрес:
    Касимов
    Добраться до пресостата и сделать ему ревизию. yes.gif
     
  13. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    Иваново
    а разве он там есть? В атмосфернике то
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.545
    Благодарности:
    28.325

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.545
    Благодарности:
    28.325
    Адрес:
    Касимов
    А что же перекрывает Вам газ? :)]@Xman2, На форуме есть тема по этой проблеме, там представитель зайца, пытался объяснить метод решения проблемы.
    А представьте тягу в турбированном!
    Может. При остановке котла по достижению нагрева. Если есть косяки в дымоходе.
    @Xman2, Я не котловых дел мастер, просто монтажник, но скажу, что пресостат не только на отсутствие тяги реагирует, он очень не любит конденсат.
    Влегкую. Ведь там теплее чем в подвале, а влажность как таксисты, появляется ниоткуда и ведет себя непредсказуемо.
     
  15. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.657
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    Иваново
    клапан от сигналов платы управления,
    пресостата у меня нет, в моем валенке нет ничего, что контролирует тягу!
    конденсата нет, цоколь такой же теплый как и первый этаж