1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8

Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.260

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    А зачем вы поставили с нарушением?
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.463
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.463
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А шобневыбивало!
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    а вы в курсе, что ваш кабель 4 квадрата поплвывет на перегрузе, а автомат не сработает?
     
  4. oinovikov
    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    oinovikov

    Участник

    oinovikov

    Участник

    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Почему с нарушением? В щите то, что было от строителей, то и осталось.
     
  5. oinovikov
    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    oinovikov

    Участник

    oinovikov

    Участник

    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Конечно, но он временный. Когда пробили "родной", не было времени рассчитывать мощности. Квартира в новостройке, когда будем делать ремонт, заменим.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    то есть защищать его не надо?
     
  7. oinovikov
    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    oinovikov

    Участник

    oinovikov

    Участник

    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Необязательно)
     
  8. oinovikov
    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    oinovikov

    Участник

    oinovikov

    Участник

    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Прекрасно понимаю, что надо заменить. Заменю, просто надо найти время.

    Кабель меня не беспокоит, меня беспокоил вопрос влияния резистивной нагрузки в сети на "чувствительные" приборы.
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Ну да. Пожар во время ремонта - это нормально. Я как-то позабыл про это
     
  10. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.260

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Вы написали:
    а теперь вы пишете про строителей.

    не понимаю.

    я вас спросил зачем вы (так как вы указали что вы ставили) сделали с нарушением?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.342

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подобное встречалось и у совсем древних автоматов ИЭК. Но они уже на антикварных площадках...

    img89.jpg
     
  12. oinovikov
    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    oinovikov

    Участник

    oinovikov

    Участник

    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Какой пожар? Кабель на 5кВт минимум рассчитан негорючий по бетону, я ж не адронный коллайдер запускать собираюсь.
     
  13. oinovikov
    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    oinovikov

    Участник

    oinovikov

    Участник

    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Я тоже не понял: где/какое нарушение? И нарушение чего?
     
  14. oinovikov
    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    oinovikov

    Участник

    oinovikov

    Участник

    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Не, точно не автоматы. Похоже, насос в котле "недоволен".
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    4 квадрата - 5кВт - это С25. У вас С32. это много для него
     
Статус темы:
Закрыта.