РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Артем0378, СО - сетевая организация, но кажется у Вас транзит .Заодно и подключитесь. https://www.forumhouse.ru/threads/497981/page-154
Так я сам себе инспекция Просто был как-то разговор про проводку в доме. Так сказали, что если в кабель-канале, то по негорючему основанию, типа гипсокартону. А тут вроде то же самое.
Инспекция-инспекцией.., Можно и 'голым' проводом подвести, ведь важно дом и жизни сохранить. П. С считаю только для этого всё сделано и написано. ЭТО ВАЖНО. Вы представьте, можно и нужно в металле, и мало кто знает, что ещё и толщина металла важную роль несет. Металл толщиной 1мм легче сжечь дугой чем 3мм ? Всё очевидно.
Поясните плиз природу происхождения "дуги" в куске бронированного кабеля 4х16 с АВ 25А на обоих концах и максимальной нагрузкой 15 кВт! Что и где написано?
@pensioner-2011, это не к данному выше вопросу, а как пример. И написал же, хоть 'голым'. С максимальной нагрузкой Вы погорячились, и не такое бывает. Вы не видели как горит. взрывается броня? Где написано точно не вспомню, это скорее у нас в промышленном. Или гост электроустановки низковольтные часть 5.
Кстати, легко. Недостаточный ток короткого замыкания в перегруженной и/или длинной линии. Стоамперная дуга бодро горит, автомат думает.
Да ни в чем. Если есть сомнения, то вбиваете длинные гвозди и к ним подвязываете кабель. Подвязываете так, чтобы между кабелем и брусом был световой зазор 1 см.