1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8

Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Краснодар
    Всем добра!
    В домашнем РЩ стоит 3 РКН на каждую фазу. Вижу по их вольтметру, что первые две фазы более-менее стабильно 240-244В ночью, 228-233 днем. Но третью же, ёпрст, постоянно отключает настроенный на релюшке контроль максимума (260В). После 30-ти сек. задержки, фаза подключается с напругой, примерно равной двум другим фазам.
    Проходит какое-то время (минута, три, пять), напряжение начинает расти, доходя до порога отключения...Что за хрень, уважаемые? Просветите пожалуйста.
    Линия новая, транс метрах в 300, присоединенных домов - раз, два и обчелся. Ситуация возникла с месяц назад, по-нарастающей.
     
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Поменяйте местами третье РКН с первым или вторым. Если можно - просто провода перекинуть, не переставляя их на рейке
     
  3. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Краснодар
    Посмотреть, будут ли изменения?
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Другого способа проверить 3-е РКН у вас наверно нет.
     
  5. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Краснодар
    Да. Боюсь, что и перекинуть провода не получится. Может, тогда переставить на рейке?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно ещё приобрести в хозяйство недорогой мультиметр. Лучше клещи...

    Что за модель РКН?
     
  7. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Краснодар
    Новатек РН-106.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, даже "не с али" электроника ломается. Бывает... Утешает 10 лет гарантии на девайс. Расстраивает, что на временную замену нужен трёхполюсник с проводом сверху.
     
  9. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Краснодар
    На этой РН-ки только э/плита 3П. Выкручусь, наверно, перемычкой на её входе.
    Спасибо добрым людям, Вам в их числе, надоумили поставить три 1-полюсных вместо одного 3П ! Сейчас бы куковал до исправления.
     
    Последнее редактирование: 22.12.20
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Речь же о том, как временно заменить сдохшее при обмене. Вот такой форм-фактор LNL' снизу мне кажется гораздо хуже, чем LN сверху, L'N' снизу - это заменяется любым двухполюсником приемлемого номинала - ВН, АВ, УЗО, ДА... ну в общем, что в ящике для ненужного завалялось и может даже в райцентровском "Продукты" тоже есть...

    3in-08zalezhi.jpg
     
  11. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Краснодар
    Достойный наборчик для профессионала-практика. :super:
    Для впервые зашедших в тему "Электрика", это просто какие-то "копи царя Соломона" :aga:.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да ну, это как раз иллюстрация того, чего не должно быть. А вот если в прайс включаются "саморезы типа клоп, 4.2х13 - 8 штук" - это уже диагноз!

    3in-01obzhim.jpg 3in-06krepezh.jpg 3rsd.jpg 3hole.jpg
     
  13. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Краснодар
    Да, "господа присяжные заседатели", мой Новатек РН 106 в топку. Года не продержался.
    "Считаю вечер воспоминаний закрытым." ;)
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    @Slays, на другой фазе тоже рубит?
     
  15. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Краснодар
    Да, поменял местами с первой фазой. Сейчас напруга чутка меньше, в районе 253В, но после смены фаз проблема перешла вместе с РКН на 1-ю фазу. Уже на стадии отсчёта задержки включения, релюха некорректно отображала таймер: перескакивала на десяток секунд вперед-назад.
    На 3-й же фазе всё пришло в норму.
     
Статус темы: