РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 5х7,5=37,5мм. Это по внутреннему радиусу изгиба, по внешнему 42,5мм. Все равно с большой натяжкой.
Тоже не получается 10 диаметров. Для ВВГнг 3х1,5 - паспортная толщина 5 мм. 10 х 5 мм = 50 мм. А в коробе 16х16 столько не помещается - если не ошибаюсь, там максимальный радиус изгиба меньше 40 мм.
Правильно понимаете. Для безопасной работы с заземлённым инструментом на участке нужно выравнивание потенциала по всему участку, т. е, контур вокруг всего участка. Не знаю. Надо смотреть схему и инструкцию. Во-первых, наличие контакта заземления на вилке не исключает двойную изоляцию открытого железа в электроприборе. Рядом со мной на полке стоит медицинский прибор, у которого не два, а все три класса защиты: и заземление в блоке питания, и двойная изоляция открытых проводящих частей, и сверхнизкое напряжение. Во-вторых, итальянское происхождение не является образцом безопасности. Опять же, рядом на стенке висит итальянский парогенератор, у которого изоляции внутри вообще нет (фазные электроды прямо в воде), и который ощутимо кусался током на подводке воды несмотря на заземление корпуса. Пришлось отдельным проводком землить подводку.
https://www.forumhouse.ru/useralbums/397444/view-image/instrument.jpg Не поленился, дошёл до своей косилки Bosch Rotak 40 - тоже без земли.
Мне кажется системы ТТ и TN-C-S ведут себя по разному в разных ситуациях при использовании заземлённого инструмента на участке.
Правильно кажется. Точнее, эти системы ведут себя по-разному при разных типах аварий в электросетях. Но шанс огрести между землёй под ногами и заземлённым в десятках метров от себя проводом есть в любой системе, если не сделано выравнивание или уравнивание потенциалов. Причём нужная для этого авария может быть достаточно далеко: например, на высоковольтной линии по соседней улице. А на косилку посмотрите внимательнее. Действительно ли открытые проводящие части подключены к контакту PE вилки, или заземление кончается где-то в закрытом моторе?
Я видел и цифру 6. А вот интересно, если рассматривать каждую жилу кабеля как отдельный изолированный проводник, то по идее при изгибе на 2-3 диаметра кабеля практически соблюдается условие радиуса изгиба в 10 диаметров для каждой отдельной изолированной жилы. Может быть на это можно ориентироваться? Ну не тянуть же один кабель к розетке через всю комнату в коробе 25х40, если нужно пройти угол стены.
7.5 - требование ГОСТа. Большинство производителей указывает эту цифру. 6 диаметров я тоже видел. Правда, сами диаметры нигде не указаны Кто ж Вас заставляет? Прокладывайте, как сочтете возможным.
А она прохудится? А для плоского кабеля какой-нибудь документ регламентирует, какую его сторону считать диаметром?
Непременно. Можете не сомневаться. Ничто не вечно на земле. Если производитель даëт срок службы кабеля 20 лет, то в этом же документе он указывает при каких условиях это возможно. Один из пунктов- радиус поворота. Если сгорит дом и он был застрахован, будет назначен ряд экспертиз. Достаточно увидеть радиус, чтобы отказаться от остальных и отказать в выплате страховки.