РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view Посчитайте потери на ВВГ 4, удивитесь. На форуме никогда не советуют ПНД + ВВГ. Потому как это ПУЭ нарушает Но это считается допустимым. А вот нужно 6 кв. или 10, зависит не столько от мощности, сколько от системы заземления. Если в бане будет ТТ, то хватит и 6 (или 10 алюминия), а если TN-C-S с разделением в доме, то 10 (и 16 алюминия). А класть надо броню (ВБШВ), она по цене чуть дороже, чем ВВГ + ПНД.
Плохо дело. Надо разбирать электро котел-почему то стало потряхивать, когда после бани мокрый дотрагиваюсь до фитинга металлического.
Обязательно разбирать и ремонтировать! Когда люди видят пробегающие молнии в воде с пробитым ТЭНом, они даже вопросов не задают.
Самое интересное-не срабатывает УЗО ИЕК. Хотя на включение скважиного насоса иногда срабатывает. Выкинуть его надо и поставить другое УЗО. Вот только какое?