1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Помогу в проектировании вентиляции - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.

  1. Svetkor
    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41

    Svetkor

    Живу здесь

    Svetkor

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Малоярославец Калужской области
    Хочу построить одноэтажный каркасный дом 10х10 с вальмовой крышей. Чердак холодный. Отопление электрическое, а в одной из спален дополнительно печь-камин. 4 человека. Вентиляция естественная.

    Намерен поставить на крыше несколько грибков. Один из них для вентиляции чердака, а второй для вентиляции всех комнат. То есть, на чердаке собрать воздуховоды-шланги из с/у, спален и кухни и подключить их к этому грибку.

    Так годится?
     

    Вложения:

    • 1 этаж.JPG
    • gribok.jpg
  2. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский МО
    Все собрать и к одному подключить? Не годится. Вытяжки из спален не делаются, если нет в них притока.
     
  3. bulaniysv
    Регистрация:
    16.02.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    6

    bulaniysv

    Живу здесь

    bulaniysv

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    6
    Добрый день!
    Процесс строительства движется, очень актуально встал вопрос вентиляции.
    Собственно монтажники предложили следующий вариант расположение анемостатов с учетом расположение мебели, кондиционеров.
    Подскажите пожалуйста, корректно ли расположение анемостатов, возможно что-то стоит изменить?

    Вводные данные:
    Дом два этажа.
    Вентиляция: приточно-вытяжная с рекуперацией, установка на чердаке (не отапливаемый), все каналы утеплены.
    Забор воздуха извне на восток, выброс на запад (глухая стена и окно без открывания).
    Сан. узлы - 2 вент канала через кровлю (в каждом санузле будет свой вытяжной вентилятор). По планам настроить вентиляторы для работы следующим образом: По умолчанию вентилятор постоянно работает на 1-й скорости. При срабатывании датчиков (влажности) или выключателя вентилятор переключается на 2-ю скорость.
    Сделан вент канал через кровлю в гардеробной (без вентилятора, но есть возможность подключить по необходимости).
    Тех. помещение (тут будет все коммуникации и постирочная, газа нет и не было). Здесь будет вытяжной вентилятор через стену, алгоритм работы: По умолчанию вентилятор постоянно работает на 1-й скорости. При срабатывании датчиков (влажности) или выключателя вентилятор переключается на 2-ю скорость.
    Кладовая (под лестничным маршем) вытяжной вентилятор через стену.
    По умолчанию вентилятор выключен. При срабатывании датчиков (влажности или выключателя вентилятор (после включения, выключается по таймеру) начинает работать на 2-й скорости.
    Дополнительно: фановая труба, 50 см от вентканалов сан узла (и выше на 0.4 метра).
    Спасибо заранее!
     

    Вложения:

    • 11.jpg
    • 22.jpg
  4. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский МО
    @bulaniysv, может быть и так, хотя кое-что поправил бы. Но без расходов анализировать схему бессмысленно.
     
  5. bulaniysv
    Регистрация:
    16.02.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    6

    bulaniysv

    Живу здесь

    bulaniysv

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    6
    Подскажите пожалуйста, нужно ли соблюдать баланс притока и забора? Если да, то получается мне нужно больше подавать, так как параллельно будут работать вытяжки в сан. узлах, постирочной и кладовой. Ну гардеробная - естественная вентиляция.
    А как быть с прихожей?
     
  6. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский МО
    Баланс по всему дому нужен, но в некоторых помещениях только приток уместен, а в некоторых только вытяжки. В прихожей вытяжку. У вас два этажа, сделайте проект, и шансы к успеху возрастут.
     
  7. Svetkor
    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41

    Svetkor

    Живу здесь

    Svetkor

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Малоярославец Калужской области
    1. То есть, в спальне достаточно проветривание с помощью окна?
    (Ну и, конечно же, какой-то приток будет в щели под дверью).

    2. А для кухни и туалета сделать индивидуальный грибок для каждого? Или можно один для обоих?
     
  8. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский МО
    1. Если вы не готовы потратиться на приточную систему, то остается только форточное проветривание.
    2. Кухню и туалет по правилам объединять в один вытяжной канал нельзя.
     
  9. Svetkor
    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41

    Svetkor

    Живу здесь

    Svetkor

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.20
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Малоярославец Калужской области
    Хотелось бы обойтись естественной вентиляцией. Когда Вы говорите "потратиться на приточную систему", то имеете в виду принудительную вентиляцию?
    Или в качестве приточной системы может быть использовано специальное отверстие в полу (в стенах)?
     
  10. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский МО
    в вашем случае это форточное проветривание.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @bulaniysv, в помещении 15 - поменяйте местами расположение приточного и вытяжного анемостатов.
    Про дисбаланс и возможность нормальной работы вентиляции, при нем, без расчета воздухообменов, ничего сказать нельзя.
     
  12. bulaniysv
    Регистрация:
    16.02.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    6

    bulaniysv

    Живу здесь

    bulaniysv

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    6
    Спасибо, отправил на корректировку.
    Подскажите пожалуйста, а как быть с прихожей? Нужно туда добавить забор? Переток будет со стороны коридоров + открытие двери (в процессе эксплуатации помещения).
    Это это лишнее?
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    В прихожей, если она используется как тамбур, надо поддерживать в холодное время года температуру +6-:-+10град.
    Поэтому она не должна сообщаться вентиляцией с теплыми помещениями дома. Оптимальный вариант для такой прихожей - вытяжное отверстие (в наружной стене) с решеткой ближе к потолку + приточное отверстие (тоже в наружной стене) на уровне 60-:-100см выше пола.
     
  14. bulaniysv
    Регистрация:
    16.02.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    6

    bulaniysv

    Живу здесь

    bulaniysv

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    6
    Обязательно делать вентиляцию в тамбуре?
    Если поступить методом, который рекомендуете Вы, просто сделать проходки допустим по 100 мм и поставить сетки? Но ведь сквозняк будет дикий.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    С какой стати сквозняк-то будет?!?!
    Сквозняк в помещении может быть из-за
    - расположения приточного и вытяжного отверстий на противоположных (наветренной и подветренной) стенах помещения, при достаточно сильном ветре
    - повышенной тяги в вытяжке (если вытяжное отверстие = начало вертикального воздуховода большой высоты)
    - большой разницы температур в помещении и на улице
    В Вашем случае ни одного из условий возникновения сквозняка - нет.
    Если-же Вы сквозняк в прихожей ощутите, то всегда можно решетки и прикрыть.