Помогу в проектировании вентиляции - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.

  1. advstepan
    Регистрация:
    12.07.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    advstepan

    Участник

    advstepan

    Участник

    Регистрация:
    12.07.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петрозаводск
    А предподргрев не решит вопрос обмерзания рекуператора при морозах?
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.344
    Благодарности:
    14.186

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.344
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Москва
    В жилье обычном - решает. Понимайте, что преднагрев стОит денег сам по себе и за энергию (эл-во или другую), "водяной" с минимально нужной автоматикой (если не делать отдельного котла, то нужна автоматика безопасности и управления) это около +150тыр капзатрат (если надежно пытаться). А для бани ИМХО - не вариант ибо даже при преднагреве до плюс 5гр С конденсата будет столько, что и теплопередача через теплообменник изменится, и не факт что этот конденсат из рекупа вытекать будет успевать. Баня же ж...

    Вызод имхо - прямой нагрев доступной на местности энергией. И экономику считать - может быть комфортне и бюджетнее раз в пару месяцев в самую лучшую баню района ездить?
     
  3. advstepan
    Регистрация:
    12.07.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    advstepan

    Участник

    advstepan

    Участник

    Регистрация:
    12.07.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петрозаводск
    Лучшая баня района это 100 баллов
    Баня уже стоит. Каркас и тёплый контур уже закрыт. Воздуховоды проведены.
    Да вентиляция не была запроектирована. К сожалению специалистов в этом деле в нашем районе нет.
    Голову ломал но плюнул. Возьму ПВУ. Если не будет справляться продам и куплю что то сборное.
    К лету надеюсь проект закончу и сообщу справляется система или нет.
     
  4. Svojskiy
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    451

    Svojskiy

    Живу здесь

    Svojskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    451
    Адрес:
    Москва
    А зачем вам ПВУ в бане? Она жилая?
    Если это не гостевой дом с баней, то только организации притока через окна/клапан достаточно. Палить столько денег на приток в бане кажется бесполезной тратой денег, если их считать.
     
  5. Blizzo
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Blizzo

    Участник

    Blizzo

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, кто может по чертежам дома посчитать проект естественной вентиляции ?
    Заранее спасибо!
     
  6. iamegor
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    iamegor

    Участник

    iamegor

    Участник

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Прошу поделиться мнением относительно придуманной мной схемы вентиляции дома. Дом 2 этажа, второй-мансардный. Приток планирую организовать приточными клапанами вакио кив в каждой комнате + 2-3 штуки на 1 этаже в кухне-гостиной. В качестве вытяжки – одна утепленная труба через оба санузла вертикально через крышу и там вилпе E220Р/160/700, подключенный после шумогасителя. Один из основных приоритетов – шумоизоляция, поэтому двери планирую с минимальными зазорами до пола, а переток воздуха между помещениями и, собственно, удаление через санузлы планирую организовать с помощью переточных клапанов типа Systemair OV-R 125, по одному на комнату и по два на санузлы. Из за конструктива помещения выход вытяжки из санузла на первом этаже будет из потолка, а на втором – сантиметров 20 от пола (там мансарда, чтобы вместить еще шумогаситель). Насколько жизнеспособна, по вашему, такая схема, вообще без вентканалов ? Из пока непонятных для меня моментов – не будет ли дискомфортен воздушный поток при нахождении в санузлах, особенно на втором этаже, и рабочий ли вообще вариант обойтись вот так, одним вентилятором для общедомовой вентиляции и вытяжки санузлов. Вытяжку в кухне планирую в стену, а в котельной (пеллетный котел) – просто отверстие в стене диаметром 20 см для забора воздуха, прикрытое с двух сторон решетками.
    1 этаж.jpg 2 этаж.jpg
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.344
    Благодарности:
    14.186

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.344
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Москва
    Кроме пары-тройки "умных названий" (уж извините) ничего нормального не заметил.
    1. Нарушен принцип "приток в чистые, вытяжки из мокро-грязных помещений при перетоке", у Вас чистые помещения без воздухообмена будут!
    2. Приток не делается в грязные помещения в общем случае, по Вашей задумке в кухне и коридорах с санузлами гарантированы будут загрязнения от котла.
    3. При дымоходе атмосферном нельщч делать "только вентиляторные вытяжки без организованного и гарантированного притока", при ТТ котле есть очень серьезный риск опрокидывания тяги в дымоходе и банально угореть недолго!
    4. Вытяжки общеобменные, особенно из мокрых помещений типа санузел в жилье, делать правильно ниже чистого потолка на 250мм. Это помогает не сдувать тн "тепловой мешок" в атмосферу, а тепловой мешок в том числе помогает создавать тепловой комфорт в таких помещениях кроме экономии на отоплении. Кроме того, вытяжка от пола в санузле банально плохо (почти никак) будет удалять влажное тепло (основной загрязнитель в санузлах), что гарантирует вдобавок к дискомфорту еще и увеличение риска плесени.
    Уверен, что можно ещё нарыть в Вашем новоизобретенном лисапеде некруглых королем, были бы желание и время.
     
  8. iamegor
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    iamegor

    Участник

    iamegor

    Участник

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    1. Каким образом нарушен, если приток через клапаны в чистых помещениях, а вытяжка через санузлы ?
    2. Притока и нет в санузлах, он есть только в котельной, чтобы кратчайшим путем обеспечивать пеллетник необходимым для работы воздухом.
    3. Вытяжка в котельной нужна, этого я не предусмотрел, подумал, что достаточно будет дымохода самого котла, но сейчас немного погрузился в тему организации вентиляции в котельной и да, добавился геморрой еще и с отдельной вытяжкой в ней. Думаю теперь, отдельную трубу через крышу выводить, рядом с вилпе, или утепленной трубой (метра в высоту) сразу на фасад.
    4. За это спасибо. Все же не обойтись без воздуховодов, а значит, и железного ящика с распределением потоков и просчетом скоростей движения воздуха.
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.344
    Благодарности:
    14.186

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.344
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Москва
    1. Через дырку в котельной, но не через клапаны с фильтрами (КИВы это с фильтрами) воздух в хату полетит. Воздух не дурак, он в отличие от меня не будет ломиться через сопротивления, он по пути наименьшего сопротивления полетит. Вот и нарушился принцип...
    При огранизации притока геморр втом числе заставить воздух лететь в чистые помещения. Самое простое решение - нулевое сопротивление притоку в чситые помещения. И при котле ТТ в котельной - не делать туда приток вообще с улицы, это опасно очень! И по принципу - приток ТОЛЬКО в чистые...!
    2. Воздух из котельной полетит в санузлы через коридоры. Я только это имел ввиду, не говорил что у Вас приток в санузлах сделаться планируется.
     
  10. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    73

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Екатеринбург
    Прошу общих советов
    дом 1,5 этажа
    на 1 этаже кухня-гостиная, малый санузел, гараж,.на 2 этаже 4 спальни, большой санузел.
    Хочу собрать вентканалы из всех помещений в 1 или 2 короба на крыше. (от количества коробов зависит возможность избежать лишних горизонтальных участков и поворотов)

    В каком месте уместно объединять каналы из разных помещений или лучше выводить каналы в кровельный короб независимо?

    Как заранее предусмотреть борьбу с конденсатом помимо утепления этого короба?

    На первом этаже, очевидно, каналы из кухни, санузла и гаража (из гаража, возможно, 2 канала что бы было проще спрятать в перегородке второго этажа)

    На втором этаже каналы из санузла и спален. Навреное можно сделать по одному каналу на две смежные спальни, но возникнет проблема слышимости...

    На превом этаже никаикх каналов в стенах не предусмотрено, не хотел усложнять / ослаблять армпояса. На 2 эатже каналы идущие вниз предполагается спрятать в перегородках между спальнями расположенных примерно по оси конька
     
  11. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    537

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    537
    Добрый день!

    Немного странный вопрос — встанут ли шумоглушители d200 на установку под d160?
    С переходниками, естественно.
    Установка Systemair SAVE VTC 300 L.
    Отдают два глушителя Systemair по 1000 руб, вот вопрос и возник.
     
  12. FIXER_Prof
    Регистрация:
    14.05.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    FIXER_Prof

    Новичок

    FIXER_Prof

    Новичок

    Регистрация:
    14.05.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем привет. Не самый стандартный вопрос для форума)
    Есть конюшня на 16 голов лошадей. Построена не по стандартам, в ней низкий потолок и отсутствует вентиляция. Летом обходимся открытыми дверьми и окнами, а зимой это все закрыто и сначала начинает мокнуть потолок, затем появляется плесень. Лошади очень нежные животные с точки зрения здоровья и плесень с высокой влажностью - это очень плохо. Хозяйка конюшни говорит что делать вентиляцию очень дорого и сейчас она этим заниматься не планирует. Я хотел спросить. Если вдоль всей конюшни по центру пустить прямоугольный воздуховод с ответвлениями напротив каждого денника и вывести этот воздуховод на крышу с одного конца конюшни, а приток организовать вентиляционной решеткой в двери в другом конце конюшни, будет ли этого достаточно, чтобы хотя бы обновлять воздух в помещении? И какого размера должен быть воздуховод?
    Размеры помещения: длина 27 метров, ширина 9 метров, высота потолков метра три, может 2,7. помещение не отапливается, но зимой, когда на улице -15, внутри +8 и очки потеют. Очень влажно.
    заранее благодарен за ответы)
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816
    Нет не будет достаточно.

    Очень давненько приходилось делать схемы вентиляции конюшни.

    Вы правильно написали что "... лошадки очень нежные животные с точки зрения здоровья ..."
    Но кроме сырости Вы не добавили еще одно - это то что они не любят и боятся сквозняков.

    А еще то что кроме влажного воздуха под потолком конюшни необходимо удалять аммиак.
    А т. к. он тяжелый то основное удаляется он из-под кормушки, т. е. 300-500 мм от пола а остатки - вместе с конденсатом

    Что же касается притока то если сделать или в дверях или в стенах решетки то те лошади которые будут ближе к ним - это первые претенденты на заболевание.

    Да и по нормам в конюшню подается приточный воздух с температурой не ниже, если не ошибаюсь, +10 град. С
    Но могу ошибаться.

    В том первом варианте что делал было по проще.

    Там была частная конюшня и рабочие с конюхами находились постоянно при ней.
    И поэтому кое в чем отклонялись от норм, делали как удобнее.
    Так вот, в самой конюшне были несколько помещений для тех кто там работал - комната отдыха, санузел, еще что-то не помню.
    К чему это.
    Да к тому что приток в конюшне был сделан из двух "типа притоков".

    Для помещений обслуги использовалось ПВУ с рекуператором и выброс из него отправлялся в конюшню. А в помощь ему, т. к. не хватало по объему воздуха, подавался по закопанной в землю трубе (что-то несколько десятков метров) воздух, который грелся от земли. На напоре стоял небольшой вентилятор.

    В самой конюшне получалось так что приток подавался в проходе конюшни, но так чтобы на лошадей не попадало, с минимальной скоростью на выходе из решетки
    Удалялся воздух, как написал ранее, из под кормушек и второе место (т.к. крыша двухскатная) то по коньку крыши были сделаны вытяжные домики по всей длине конюшни.

    По такой же схеме делались схемы еще на двух конюшнях (если так можно назвать, т. к. у всех и козы были и пони и ...)

    Повезло тогда и в течении одного года были три варианта с ними.
     
  14. FIXER_Prof
    Регистрация:
    14.05.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    FIXER_Prof

    Новичок

    FIXER_Prof

    Новичок

    Регистрация:
    14.05.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Ну в нашей конюшне лишних помещений нет. Слева и справа денники, посередине проход шириной 2,5 метра и дверь распашная с одного торца. Денники до высоты 1,2 метра закрыты доской сплошняком, поэтому думал, если снизу входной двери сделать решетку, то сквозняк на лошадей напрямую не пойдет. Двери то все равно зимой открывают. Я просто хотел сделать не «как положено», а «лучше чем есть». Как положено уже не сделать, не разбирая пол и потолок, а этого никто делать не будет. Тут изначально конюшня построена через одно место. Было бы открытое пространство до крыши - было бы норм, а так перекрыли потолок зачем-то. В итоге очень маленький объем воздуха на 16 голов.
     
  15. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816
    Примерно по такому же принципу делали.

    16 лошадок - это прилично.
    И объем воздуха получиться приличным

    А сделать у Вас все не так уж сложно.

    Удаление воздуха - как уже писал, снизу и под потолком над кормушками с двух сторон. от коридора

    Приток - так же как писал - по центру воздуховод и равномерно в нем решетки/цели/ отверстия и т. д.
    Этот воздуховод проложить до стен. Над входом и с противоположной стороны через фасадную стену поставить решетки.

    Вытяжные воздуховоды вывести на улицу, объединить и присоединить к вентилятору с вынесенным рабочим колесом.

    За счет разряжения в конюшню будет поступать приток в коридор и удаляться под кормушкой и под потолком.

    Вентилятор можно найти на авито если не покупать новый.
    Остается только посчитать расходы.
    Объем воздуха на одну лошадку зависит от ее веса. А объем - нормируется