Помогу в проектировании вентиляции - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.

  1. Neonsly
    Регистрация:
    15.01.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Neonsly

    Участник

    Neonsly

    Участник

    Регистрация:
    15.01.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Поэтому принудительную с кухню провел за стену. Чтобы через всю квартиру не вести и забивать ЕВ им.
    И в спальне/детской вывел через шкаф/стену. Просто везде пишут, что надо у дальнего угла рядом с окном выводить, поэтому и хотел узнать о правильности такого размещения. Будет ли приток правильно "замешиваться" в комнате, а не сразу уходить через дверь.
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816
    Да не в кухне дело. С ней проще всего.
    А перехлест у присоединения со стояком,
    а перехлест в коридоре,
    а воздуховод от зонта рассчитанный на 500 кубов присоединенный к окну в стене 270х140. А какой размер стояка в стене ? Пропустит он эти 500 кубов ? Скорее всего что нет. Так нахр...(зачем) такой воздуховод прокладывать ?

    Можно еще добавить вопросов ...
     
  3. Neonsly
    Регистрация:
    15.01.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Neonsly

    Участник

    Neonsly

    Участник

    Регистрация:
    15.01.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Так я ведь поэтому и перерисовал так сказать для "себя" и убрал все перехлесты (в первом сообщении).
    Я так понимаю вы комментируете "проект", в котором так скажем много спорных решений... которые я и пытаюсь для себя прояснить как исправить и предъявить для исправления. Воздуховод от зонта я вывожу за стену и 150d макс. сделаю. 500 был выбран видимо из-за длины воздуховода, не знаю.
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816
    последнюю картинку что прикрепили
     
  5. Neonsly
    Регистрация:
    15.01.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Neonsly

    Участник

    Neonsly

    Участник

    Регистрация:
    15.01.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Тогда да. Это первый вариант проектировщиков... можно их так назвать? :)]
    вот ее и пытаюсь исправить, пока таким образом. Пока меня интересует приток в двух левых помещениях (спальня и детская), правильно ли будет вывести приток так, или все же дальше к окну вести
     

    Вложения:

    • Вентиляция.png
    • nono.gif
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.365
    Благодарности:
    14.189

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.365
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Москва
    Щелевые диффузоры приточные над дверью провентилируют лишь дверной проем ибо у них никакая дальнобойность (метр-полтора малошумно).
    Я не вижу места для шумоглушителей в нужном количестве без глобальной "переделки" трасс до ближних помещений, очень грубо надо метра три шумоглушения чтобы можно было спать при работе установки даже на половине оборотов. Я конечно не каждый день эти минибоксы монтируется и проектирую, но бесшумного вентилятора не бывает!
     
  7. Neonsly
    Регистрация:
    15.01.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Neonsly

    Участник

    Neonsly

    Участник

    Регистрация:
    15.01.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Спасибо. По шумоглушителям тоже возьму на заметку.
    Диффузор не совсем над дверью, вот так в моем представлении поток пойдет.
    Если хреново, и все таки надо вести в угол рядом с окном, то тогда я бы на 60x125 перешел, а не круглые 100.
     

    Вложения:

    • Поток.PNG
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.365
    Благодарности:
    14.189

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.365
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Москва
    Так как я на больничном по уходу за членом семьи, потом в отпуск и потом занят, то я Вам не подхожу как исполнитель. Но есть у меня тн "мой начальник монтажа", кроме стажа лет 15 в этой должности в разных местах, он ещё и дипломированный проектировщик (сам для себя оплатил учёбу по теме и получил диплом). Очередь к нему обычно длиннее чем ко мне, но если Вам лично повезёт, и если во вторник он отобьется (решит вопросы своей занятости), то лучшее, что можно спроектировать за деньги, будет в Вашем распоряжении. За его контактом милости прошу в личку, и скучать Вам не придётся даже ожидания вторника - ТЗ на проект я смогу в выходные с Вами согласовать (и Русту проще потом, очень часто я согласовывал ТЗ и даже черновик делал схемы, а он потом проект допиливал).
     
  9. rom_an
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6

    rom_an

    Участник

    rom_an

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская обл.
    @Cere8ellum, давайте я попробую помочь тэзисно сють сють.
    Сразу скажу не спец., просто очень давно ковыряю вопрос для себя и также пытаюсь впихнуть невпихуемое.
    1. В воздуховодах "не магистральных" надо стремиться к < 3м/с иначе говорят шумит.
    В любом случае у диффузора должна быть КСД, которая погасить скорость минимум до 2 м/c. Лучше меньше.
    2. Сопротивление воздуховодов считают по самому длинному участку. Я для пластика сопротивление не нашел. Соответственно вентилятор должен это сопротивление продавить см. дельта p в характеристиках и не на максималке желательно.
    3. Для не круглых водуховодов есть понятие "эквивалентный диаметр". Грубо он влияет на сопротивление. Так вот 204х60 это примерно 90 диаметр по эквиваленту.
    Как шумит пластик в реальности и на каких скоростях мне тут никто так и не ответил.
    4. По фен шую на комнату с 2-мя людьми надо 120 м3. Остальное компромисы.
    5. От покомнатной разводки по холодному чердаку я отказался - опасаюсь конденсата.
    6. С проектировщиками не задалось, может не повезло. Основные проблемы: считают по нормативке, без привязки к особенностям строения, проблемы занижения потолков и пр. волнуют мало. В общем цацкаться никто не будет.
    7. Полезное:
    https://helpeng.ru/ov/ventilation/speed-air
    https://lkvent.ru/raschetnye-programmy/aerodinamicheskiy-raschet/
    8. Касательно занижения потолков и решений.
    а) учитывайте, что если диффузоры не в стене, то потолок опускается на толщину проходки воздуховода через стену + крепление потолка. Для натяжных это 3 см самый минимум, скорее будет около 5.
    б) решения с минимальным занижением (в жилых), это либо пластик типа Эра со всеми недостатками, либо полужесткие, воздуховоды (там свои странности есть), либо решения с диффузорами в стенах/коробах. Были еще импортные решения, тоже правда не фен шуй, но ушли.
     
  10. Cere8ellum
    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    Cere8ellum

    Участник

    Cere8ellum

    Участник

    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Спасибо за мнение.
    От прямоугольных воздуховодов отказался, как раз таки из-за приведённой Вами причины.
    Эквивалент в 90мм уж очень мал.
    Сейчас у меня вентилятор на чердаке работает и трубы утеплены на 50мм.
    Шума нет, (потому что на чердаке), конденсата тоже.
    Поэтому выбор и пал на коммуникации именно на чердаке.
    Но канальник с шумаком буду переносить в помещение.
    Шум только в местах расположения анемостатов (забор воздуха), на большой скорости.
    Но это из-за 110мм диаметра канализационной трубы (подарок от застройщика).

    Единственное, напрягает шум из-за использования понижайки напряжения.
    Такой вот:
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/regulyator-skorosti-vnutrennij-montazh-maksimalnyj-tok-nagruzki-2-5-a-era-rs-v-2-5a-87-627-925348/

    Когда буду переделывать, хочу поставить такой регулятор:
    https://www.ozon.ru/product/regulyator-skorosti-ventilyatora-cityron-cty-1-8-602868728/

    От него вроде как шума вообще не должно быть.
    В итоге буду ставить 160мм воздуховоды, с утеплением 150мм мин. ватой, и указанный выше регулятор оборотов.

    А вот по поводу сопротивления в каналах хотелось бы обсудить.
    Я тоже где-то читал, что по дальней (самой длинной) ветке считают. Но есть же ведь и другие ветки, в которых тоже есть сопротивление. Неужели не будет правильнее суммировать все сопротивления на ветках? Канальник же из всех веток тянет.
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.365
    Благодарности:
    14.189

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.365
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Москва
    НЕ ПРАВИЛЬНЕЕ. По щакону типа Бернулли давление в замкнутом объёме гащов одинаковое во всез точках. Это значит, что если вент "прокачает" самую длинную ветку, то этим же давлением и короткие ветки он прокачает. Поэтому да, считаются все ветки и за сопротивление системы принимается самая сопротивляющаяся ветка (очень редко но бывает, что не самая длинная ветка имеет наибольшее сопротивление).
     
  12. Sergei523
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    34

    Sergei523

    Живу здесь

    Sergei523

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Саратов
    Помогите определиться с вытяжкой в ванную комнату.
    Итак, ванна+с/у, 7,5 м2, 2,5 м потолок (19м3)
    Вычитал, что для ванны необходим воздухообмен неболее 90 м3, но при этом 8ми кратный обмен воздуха, а это 150 м3

    Далее, подскажите, а какой вентилятор выбрать?:
    1. осевой канальный, громоздкий, 150м3 есть, можно под потолком прогнать воздуховод, и в потолок дуффузор, что устраивает.
    1.jpg
    2. небольшой канальный, монтаж горизонтально только, насколько понимаю воздухообмен небольшой.
    2.jpg
    3. с обратным клапаном, вроде 90м3, и малошумный, но монтаж только на стену.
    3.jpg
    Получается, что только осевой канальный?
     
    Последнее редактирование: 21.01.25
  13. Sergei523
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    34

    Sergei523

    Живу здесь

    Sergei523

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Саратов
    А можно сделать так?:
    от вентканала в ванной (7,5м2, 19 м3 помещение) выводим круглую трубу 125мм через угол 45 и ведем к осевому канальному вентилятору, мощностью 150-180 м3, а вот после него, через переходник, уходим на плоский воздуховод 204*60, на конце которого ставим теневой диффузор 125мм в натяжной потолок
    Вот так:
    4.jpg

    Вот такой вент:

    1.jpg
    Не будет ли тут заужения?
    Штрихом пометил шкаф, и там можно расположить канальный вентилятор, а вот далее плоский воздуховод, как раз уйдет под потолок. Потолок всего 250 см, и на всю вентиляция могу выделить только 10см с учетом натяжного в 3 см
     
  14. Sergei523
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    34

    Sergei523

    Живу здесь

    Sergei523

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Саратов
    Прочитав немного, чуток изменил в схеме:
    торцевая накладка к стене с отверстием 100мм, к ней гофру металлизированную 100мм (длиной 40 см), потом Soler Palau 160/100 потом переход на прямоугольный воздуховод 204*60, и диффузор в натяжном потолке 125/100
    ВОт такая схема:
    6.jpg

    а гофру подключать вот так:

    6.jpg

    Шум сильнее будет, заужение будет, если с 204*60, перейти на 100мм?
     
  15. Tolk2402
    Регистрация:
    02.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Tolk2402

    Участник

    Tolk2402

    Участник

    Регистрация:
    02.06.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, поясните пожалуйста.
    Купил установку Turkov Zenit Heco 350 и пытаюсь ее воткнуть в квартиру в панельном доме.
    Из требований было чтобы в комнатах не чувствовался сквозняк и от того схема воздуховодов вышла пока такой.
    Но сейчас в результате изысканий вышло так, что дырявить внутренние стены лишний раз не хочется и потому у меня есть пара глупых вопросов.

    1: Если изменить схему на упрощенную "Подача в жилые, удаление из грязных зон", то есть в моем случае - подача в комнаты и удаление из кухни, санузлов (только ванны, чтоб под окна не вонять?) и оставшегося места в узком коридоре, то можно уменьшить количество отверстий почти в 2 раза и избавиться от пересечения воздуховода в этом узком коридоре. Будет ли в таком случае в кваритре при таких расходах ощущаться "сквозняк"?
    При проветривании щешью на окне сейчас неприятно, но веть установка то подогретый воздух тянет.

    2: Наверно не очень хорошо выбрасывать запахи из туалеты под окна на фасад, что будет если я оставлю ЕВ в туалете и просто буду установкой загонять чуть больше, а вытягивать чуть меньше? Не будет ли при реализации упрощенной схемы в таком случае тянуть воздух из туалета в коридор, где получится решетка с одним из самых больших расходов?

    3: Скорость в 160 магистрали получается около 5-6 м\с - получится громко?

    4: Насколько в целом шумная моя установка? Мешать соседям, да и "палиться" как-то бы не хотелось.

    5: Понимаю, что глушители ставят на каналах, что идут в дом. Если у меня приточный канал считай в окно соседу смотрит, то надо глушитель хоть какой-нибудь и туда?

    6: Если переделать схему и воздуховоды верхние комнаты провести через стену кухни и до дальшей комнаты транзитом через спальню, то сильно нарушится звукоизоляция между комнатами? По воздуховодам звук вродь очень хорошо предается.
     

    Вложения:

    • схема с балансами.png