1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6

Помогу в проектировании вентиляции - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.

  1. 19Максим82
    Регистрация:
    17.02.20
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    6

    19Максим82

    Живу здесь

    19Максим82

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.20
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    6
    Дырки сверлить в плитах?
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.420
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.420
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну да.
    А о чем Вы думали, когда проект дома еще создавался? Что без вентиляциии обойдетесь?
    Не хотите сверлить дырки, - проветривайте окнами.
     
  3. 19Максим82
    Регистрация:
    17.02.20
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    6

    19Максим82

    Живу здесь

    19Максим82

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.20
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    6
    По проекту стена между кухней и котельной 380мм в ней 4 вентканала и поднимаеться на крышу кирпичем но говорят кирпич прошлый век. Вот и думаю вставить 4 трубы в дырки и поднять на крышу а там утеплить и обшить
     
  4. 19Максим82
    Регистрация:
    17.02.20
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    6

    19Максим82

    Живу здесь

    19Максим82

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.20
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    6
    А 4 дырки в одной плите можно сверлить?
     
  5. R Royce
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.314
    Благодарности:
    6.247

    R Royce

    ...Я - в домике...

    R Royce

    ...Я - в домике...

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.314
    Благодарности:
    6.247
    Адрес:
    ...Arkaim, "страна городов"...
    :super: Гуд 4 Ю!
    Скока-скока?:aga::)

    Скриншот 18-01-2021 201810.jpg Скриншот 18-01-2021 201746.jpg

    С пониманием..., базирующемся на Инженерном Мышлении..., - не иначе!
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.420
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.420
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, раз в проекте вентиляция предусмотрена, то и делайте согласно проекта!
    Ну а тот, кто говорит Вам, что кирпич, это прошлый век, он что - других вариантов не может предложить? Вы, когда следующий раз про "прошлый век" услышите, сразу требуйте "современный вариант"!
     
  7. OWL-builders
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    0

    OWL-builders

    Участник

    OWL-builders

    Участник

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    0
    Скажите, а кто имеет опыт эксплуатации / монтажа Komfovent Domekt серии CF в идеале?
    Как они по уровню шума в сравнении с теми же Lossnay LGH канальными?
    Можно ли такой Komfovent в потолке жилого помещения (коридора) разместить или все же Lossnay потише будет заметно?
    Нравится начинка Domekt "все в одном" (с догревом, ethernet, ModBUS)

    Но по докам у Лосснея LGH-650 шум 22дБа на 2 скорости (325м.куб),
    а Domekt CF 700 F на 350 кубов выдает ~32дБа
    Разница "на бумаге" 10дБа, очень немало... а разместить могу только в потолке коридора, оттого и муки/сомнения...

    Буду признателен за любую инфу
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.108

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.108
    Адрес:
    Москва
    Вы точно одинаковые шумы сравниваете? Шумы от вентустановки бывают трех как минимум типов:
    1. Шум через стенку (от Лосснея Вы его почти не будете слышать за закрытой дверью спальни).
    2. Шум от вентилятора по ходу движения воздуха (надо глушить еще в проекте, можно не услышать вообще если иметь от установки до решетки правильных метра 4 воздуховода с шумоглушителями).
    3. Щум от вентилятора против движения воздуха (может быть слышен из вытяжных решеток, от Лосснея почти не страшен, но шумак и правильная трасса - обяз).
    Еще вибрационный шум есть, если вешать на деревянное перекрытие, то можно и ... повеситься от шума...
    Так вот шум от Лосснея-65 в 22дБА это как-то очень мало. Тогда как 32 от Домекта (если это через стенку установки) - похоже на правду, но много для нормального сна и надо шумоизолировать установку (пытаться при монтаже внутри жилья в принципе и в коридоре особенно). И глядите на то, куда вынимаются фильтры из установок и рекуператоры как обслуживаются (чтоб для замены фильтра раз в три месяца не пришлось установку демонтировать, мне думается, что у Вас ширина коридора не 2метра).
     
  9. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Так указано в документации, если сравнить с моим 25-ым, то у меня 20 на второй, еле еле слышно шум моторов, на 3 22дБА у меня, тут уже слышно и моторы и звук воздуха.
    @OWL-builders, с внутренним блоком кондиционера например сравните шум.
     
  10. OWL-builders
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    0

    OWL-builders

    Участник

    OWL-builders

    Участник

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    0
    Да, при чем где-то находил, для Lossnay указан в таблице спецификаций шум на растоянии 3м от корпуса 22дБ (для второй скорости, 325 кубов), то же значение из расчета Komfovent для 350 кубов привел - 32дБ из их программы расчета.
    Komfovent видел вживую CF 700F на мощности 70% (~36дБ+), с объективно не лучшим его монтажем, шум был ощутим. Думаю получится ли изолировать эти 32дБ с помощью двойного ГКЛ с шумкой.

    Коридор позволяет разместить обе установки, но по-разному, ширина коридора 1,8м.
    Lossnay обслуживается сбоку, что не оч. удобно в моем случае, будут вынужденные повороты воздуховодов что б сместить от центра коридора. Komfovent открывается прям под ним, само "брюхо" распашное. Что удобнее и компактнее.

    Из воздуховодов и там и там шума не будет при правильном монтаже
     
  11. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Лучше глушить 29/22дБА на 3/2-й лосснея.
     
  12. OWL-builders
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    0

    OWL-builders

    Участник

    OWL-builders

    Участник

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    0
    тут не поспоришь конечно, но у Domekta нравится начинка/автоматика
     
  13. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Потребляемая мощность вентилятора при максимальном расходе, Вт 70 (номинал)/177 (макс) - это одного вентилятора или двух? Если сравнить с лоснеем? Чудеса получаются если двух, вероятней всего одного.
    Рекуп какой у домотека?
     
  14. OWL-builders
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    0

    OWL-builders

    Участник

    OWL-builders

    Участник

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    0
    ну при объеме 350кубов вентиляторы оба потребляют 100Вт.
    Рекуператор пластинчатый противоточный энтальпийный рассматриваю (суть как у лосснея)
     
  15. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    А на максимуме 177Вт? Что то тут не сходится. Моторы технологичней чем у лосснея?
    Мое мнение производитель лукавит, судя из описания шума и других не описанных характеристик.
    Фото качества изготовления рекупа есть?