1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Помогу в проектировании вентиляции - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.

  1. BARS_
    Регистрация:
    20.05.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    BARS_

    Участник

    BARS_

    Участник

    Регистрация:
    20.05.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Ну 150 это я с запасом взял. Реально в комнате будет находиться двое взрослых и грудной ребенок в режиме поспать/киношки посмотреть и т. п.

    А можно подробнее? Так то вентилятор стоит за пределами комнаты и сделать шумку должно быть не сильно большой проблемой. Вообще, какая производительность требуется под мои хотелки? =)
     
    Последнее редактирование: 14.06.21
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802
    Так же исходил бы из такого расхода. Можно и выше но это уже, как бы "отдельный хотелки"

    СистемЭйр, Остберг. В принципе любой центробежный канальный вентилятор.
    А какой именно - надо окончательно определиться с фильтрами и с каким электродвигателем Вам предпочтительнее вентилятор (АД или ЕС) после этого возможно подобрать вент
     
  3. BARS_
    Регистрация:
    20.05.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    BARS_

    Участник

    BARS_

    Участник

    Регистрация:
    20.05.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Просто хотел немного перезаложиться, мало ли что будет в будущем. В принципе, воздуховод можно до 150 увеличить, но вот дальше уже очень не хотелось бы.

    Фильтр думаю F6, вроде как обещают улавливание дыма. Или F5+F6. Здесь уже как посоветуете. Главное, чтобы если соседи внизу начнут курить, то запах дыма не забрасывало в комнату.

    В принципе, если ЕС не добавляет к стоимости 200% и имеет какой-нибудь человеческий интерфейс для управления из вне, то лучше он. Если же нет, то простенький частотник я сам собрать могу.
     
    Последнее редактирование: 14.06.21
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802
    125-й воздуховод особо без напряга пропустит до 200 кубов. Хотя можно и еще чуть чуть добавить.

    3-й или 4-й класс + 5 или 7-й (после вентилятора).
    И сам вентилятор - СК125А (это в районе 150 кубов) или СК125С (до 200 кубов) Второй немного шумнее чем первый.

    СК100C EC с ЕС двигателем. У этого запас по производительности еще больше чем у 125С с АД двигателем.

    Хорошо бы найти место и для шумоглушителя. Если такого нет то вместо него использовать гофру СОНО.

    почти не поможет. Все равно слышен будет запах. От табачного запаха набор фильтров другой.

    200% не добавит но если сами частотник сделаете то дешевле выйдет АД двигатель.
     
  5. Alexiin
    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    24

    Alexiin

    Живу здесь

    Alexiin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Беларусь, Витебск
    @vasisuil,
    Увеличил производительность установки до 270 кубов. Или этого недостаточно?
    Лучше сделать отдельные вытяжки для ванны отдельную и для туалета отдельную? Приток для них считать через рекуператор?
    Вытяжку через рекуператор сделать в холле и гостинной?
     
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802
    Т. е. поставьте в санузел и на кухню вентиляторы, которые будут удалять воздух минуя рекуператор, а в рекуператор направьте воздух из каких нибудь коридоров, кладовых и т. д. Проще говоря, более чистые и менее влажные чем санузел и кухня.

    Пы. Сы. Не правильно цитировать самого себя но и переписывать одно и то же так же неправильно. Sorry ...
     
  7. Alexiin
    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    24

    Alexiin

    Живу здесь

    Alexiin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Беларусь, Витебск
    Я вас понимаю, просто дом не большой. Проживает 2 человека. Хотелось сделать систему попроще, но с рекуператором.
    Если из кухни-гостинной не забирать отработанный воздух, то остается только холл...
     
  8. BARS_
    Регистрация:
    20.05.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    BARS_

    Участник

    BARS_

    Участник

    Регистрация:
    20.05.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Уголь? Вообще, как можно рассчитать увеличение производительности вентилятора исходя из сопротивления фильтров? Может литература какая есть?

    Думаю найду. Потолок свободен. Кстати, есть какие-то критерии выбора шумоглушителей?

    Ну значит сам и сделаю. Тем более большая часть необходимой комплектухи есть в загашнике =)
     
  9. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802
    запах уберете почти весь а сам табачный дым - нет.

    Ради интереса наберите поиском - "состав оборудования вентиляции курительной комнаты" или "вентиляция курительной комнаты".
    Это чтобы понимать какие фильтры и какой их комплект может справиться с табачным дымом.
    Но это для помещения где постоянно курят. У Вас же, насколько понимаю - периодически.
    А у любого фильтра есть свой ресурс и за него надо платить. Проще говоря, эксплуатационные расходы.

    краткого миникурса по расчетам не встречал ... :)] :aga:

    Опять таки, на пальцах просто так "между прочим ..." Не рассказать.
    А чтобы по-проще - снижение уровня шума от перемещаемого воздуха по воздуховодам.

    однофазный частотник.
     
  10. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    485
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    485
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    Помогите разобраться в работе контроллера с приводом 0-10В
    Собираю себе приточку с водяным подогревом.

    Купил панельку с Алиэкспресс, купил привод с трехходовым краном 0-10В.

    Предполагал, что система работает так:
    - выставил 25 градусов на притоке, температура на улице, например, 10 градусов. Надо нагреть на 15 градусов. Контроллер дает сигнал управления на привод, постепенно вырастающий до 10В, и смотрит температуру в канале. Как достигается 25, контроллер постепенно снижает вольтаж с 10 до 0, а привод должен начать закрываться, в итоге достигается какой-то баланс, чтобы привод был открыт, скажем на 30% (контроллер дает условно 3 Вольта), и температура держалась какая нужно.

    По факту сейчас привод открывается на 100%, а потом когда сигнал пропадает, стоит на месте, обратно не идет, не могу понять что не так.

    Не смотрите, что сейчас подключено на клеммники холода, это для удобства сделано, так как разницу в температурах можно сделать больше при комнатной температуре :)
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2021-06-25 at 17.24.34.jpeg
    • WhatsApp Image 2021-06-25 at 17.24.18.jpeg
    • 20210626_133530.jpg
  11. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802
    Для того чтобы что-то дать надо что-то поиметь ...

    Т. е. Чтобы дать сигнал на клапан необходимо поиметь значение температуры в канале.
    А вот подключения канального датчика то и не видно.
    Можно предположить что есть датчик в панели. НО это не тот датчик. Это, грубо, комнатный датчик температуры. А Вы хотите это использовать для ПУ, т. е. вентиляции а не воздушного отопления.
    В Вашем случае как раз то и скорее всего что пульт понимает что в комнате температура ниже того что Вы выставили и он дает команду на то чтобы клапан на теплоносителе был максимально открытым и грел до некоторой температуры ... Здесь уже надо иметь понятие каким образом работает эта панель, каким образом отслеживает измерение.

    И еще одно. Хорошо бы еще чтобы была возможность подключения датчика температуры теплоносителя.
     
  12. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    485
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    485
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я потом вынесу внутренний датчик панели в канал, это не проблема

    Надо разобраться, почему привод обратно не едет :(.

    Температура теплоносителя не очень важна, у меня гликоль в системе будет

    Ко выходам 0-10 панели я подключал мультиметр, там идёт постоянный рост с 0 до 10 в, пока Температура не достигнет установленной, потом в обратную сторону с 10 до 0
    Но привод если открылся на 100 процентов, обратно уже не едет
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802
    Что-то предполагать на расстоянии не благодарное дело.
    Вы пробовали задать температуру меньше чем в комнате. Просто предполагаю что все таки датчик температуры в самой панели.
    По хорошему в этом случае на клапан не должен подаваться управляющий сигнал

    И повторюсь, это все гадания на кофейной гуще. Надо как-то понимать что у Вас в руках. Какую-то логику работы в этот пульт все таки закладывали. И от нее надо отталкиваться а не от предположений

    А так, ничего другого не приходит на ум
     
  14. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    485
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    485
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    Похоже что-то со схемой подключения привода

    Я вообще откинул панель от него
    Но он ведёт себя точно так же

    Хотя вроде сложно неправильно подключить, питание 24 переменки и сигнал 0-10в.
     
  15. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    485
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    485
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да, конечно пробовал, всяко играл температурой, там значок привода появляется, когда температура меньше чем надо

    Похоже проблема в том, что привод неправильно как-то подключен, поэтому и не реагирует на сигналы от панели
    Нашёл что некоторым вроде нужен ноль, но у меня нет этой клеммы на приводе, может в этом дело
     

    Вложения:

    • Screenshot_20210626-145755_Yandex.jpg