1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6

Помогу в проектировании вентиляции - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.

  1. Сергей7799
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    268

    Сергей7799

    Живу здесь

    Сергей7799

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Москва
    Ну хорошо, пусть на вытяжку будет минватный глушак. Что-то такое вырисовывается пока. Пеноблок на дне нужен по двум причинам - отверстие в перекрытии 26см (с запасом сделал), и надо разорвать по теплу шахту с перекрытием.

    1. Можно ли поставить глушак прямо корпусом на пеноблок, или во избежание лучше что-то демпфирующее подложить... или как по уму?
    2. Нужен же козырёк? Размер и форма?
    3. Как вообще защитить вентиль от залива, особенно если неделю не будет электричества и пока нет генератора (но есть печка на дровах, так что не замёрзнем :))?
    4. Как без примерок в магазине узнать наверняка, что вентиль 100 влезет в глушак?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  2. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Жуковский МО
    1. Можно.
    Остальное не ясно из эскиза. Направление воздуха надо указать. Мне показалось что направление снизу вверх. Тогда при такой схеме глушитель работает на снижение воздуха снаружи. Что-то тут не так.
    4. Смотреть размер посадочных мест. Часто для соединения используется кусок воздуховода.
     
  3. Сергей7799
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    268

    Сергей7799

    Живу здесь

    Сергей7799

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Москва
    @oz045, вытяжка же ;) Воздух наверх уходит. Глушитель для защиты соседей от меня.
    А прям в глушак вставить низзя? Просто не вижу смысла делать что-то торчащее из потолка, если можно это спрятать выше.
    Системэейросвкий глушак LDC 90см (оптимальный по глушение/цена) порядка 4-5 тыщ, и вентиль их же вроде в районе 15ки. Плюс кусок гибкаря и решётка - 20ка за тишину, качество и отсутствие неприятных сюрпризов типа "не подошло", меня устраивает. Только не пойму, как защитить вентиль от воды. А может, ему пофиг?
     
  4. pavelL007
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    pavelL007

    Участник

    pavelL007

    Участник

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Все молчат, наверное хорошая схема)

    Спрошу, что меня беспокоит:
    - на входной/выходной решетке большие потери давления, весь воздуховод я увеличить не могу, если, к примеру, метр перед решеткой сделать 250мм (вместо 200), скорость и потери снизятся как если бы это был полностью 250 воздуховод ?

    - похожая ситуацию на 2х решетках в подвале, из-за уже готового теплого пола шахту большой не сделать, но можно в толще плиты сделать конусом выход под решетку следующего типоразмера (высота конуса 20см), есть смысл ? будет меньше шуметь ?

    - год назад видел спектр шума установки турков (какой не помню, вроде тут на сайте), может есть у кого для zenit 350 heco ?
     
  5. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Жуковский МО
    Откуда вода, то? Чтобы уменьшить конденсат, можно вентилятор в теплоизоляцию замотать, и все что выше стыки, отвод, кроме глушителя, конечно.
     
  6. Сергей7799
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    268

    Сергей7799

    Живу здесь

    Сергей7799

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Москва
  7. platforma
    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9

    platforma

    Живу здесь

    platforma

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9
    Добрый день. Продублирую в эту ветку, в другой вообще тишина :( а твет нужен.

    Нужно сделать вытяжку для котла и газовой плиты их кухни.
    1. вариант ставить трубу снаружи, но так как планируется терраса со стороны фронтона не самый лучший вариант и он отпадает.
    2. Вариант вести через второй этаж и выводить через крышу.
    3. Вариант он же вопрос Труба обязательно должна быть прямая. т. е. перпендикулярно идти или можно ее пустить вдоль крыши и аккуратно вывести под самый конек фронтон?
    [​IMG]
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151
    Адрес:
    Москва
    У меня нечто подобное работает дымоходами от газового оборудования. Но для каналов ВЕ (без конвекции летом и в теплое межсезонье ВЕ не работает почти или не работает совсем) я такое решение не рекомендую никому, слишком много факторов не дадут работать. Прямая как палка труба в небо - работает. Остальное - лотерея. Но можно подпирать ВЕ приточным вентилятором, тогда можно и искривлённым каналы работать, и чуть меньшего диаметра (чем чисто ВЕ при притоке через неплотности) сделать каналы "вытяжки естественной".
     
  9. Dmitry_A
    Регистрация:
    25.09.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    58

    Dmitry_A

    Живу здесь

    Dmitry_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва, МО
    Спасибо. Значит можно подсоединить диффузор через коротенький кусочек воздуховода!
     
  10. platforma
    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9

    platforma

    Живу здесь

    platforma

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9
    А почему лотерея, что там будет такого кретичного? всего два поворота, первый около 125 гр внизу крыши, второй под коньком в 90 гр, поему не будет работать вентиляция летом то? Вывести трубу выше конька на 1 метр.
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151
    Адрес:
    Москва
    В старых книжках про ВЕ читал про "разгонный участок вертикальный у выхода воздуха в атмосферу". Этот участок максимально возможной длины "тянет" воздух в каналах ВЕ. Вы же этот участок убивать собираетесь, и добавляете сопротивления поворотами. Немного, но в напоре ВЕ летом и полпаскаля лишнего нет!
    НЕ верите? - проверяйте, может повезет?
    А летом у многих вообще никакая ВЕ не работает. Зададите тем людям (кто даже прямую как палка трубу сделал, а "не тянет!") вопросы? Малейшее сопротивление притоку или плохая погода - все, стоИт воздух в канале...
     
  12. Николич
    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    1.671
    Благодарности:
    3.657

    Николич

    Живу здесь

    Николич

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    1.671
    Благодарности:
    3.657
    Адрес:
    Пензенская область
    Приобрели гараж с подвалом и погребом "нулевый от застройщика":
    - покритикуйте мое видение вентиляции строения (ни разу не строитель)
    Спасибо!
    IMG_20210814_085737.jpg
     
  13. Taileran
    Регистрация:
    14.08.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Taileran

    Новичок

    Taileran

    Новичок

    Регистрация:
    14.08.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую вентиляционную систему установить в квартире 96,3 кв м. Интересует оптимальный вариант цена-качество и КПД. Проживать будут двое взрослых и ребенок. Ремонт ещё не начался. Потолки 3 метра, но не хотелось бы по всей квартире делать каналы. И опускать потолок везде. Вопрос к профессионалам, если бы делали себе, какое решение (схему) бы выбрали. Какое оборудование?
     

    Вложения:

    • 20210810_142924.jpg
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151
    Адрес:
    Москва
    НЕТ никакого смысла в разделе "Вентиляция" дублировать сообщения. На "интересный вопрос" Вам ответят в любой теме.
     
  15. oleg_nh
    Регистрация:
    30.08.19
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    61

    oleg_nh

    Живу здесь

    oleg_nh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.19
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Казань
    Есть вытянутый санузел ВТОРОГО этажа в частном ИЖС доме 2 * 5 метров, см рисунок (то что есть - черным цветом)
    Дверь и выход вентиляции слишком близко, будет ли работать ЕВ так?
    Может имеет смысл под потолком пустить трубу и сделать забор воздуха с ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ стороны (красным цветом)? Или не поможет?
    tmp91.png