1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6

Помогу в проектировании вентиляции - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.

  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151
    Адрес:
    Москва
    Если хотите, ловите мою критику. Нарисованное есть хрень.
    Приток круглым диффузором над дверью? Тогда почему не в коридоре?
    Слышимость на втором этаже межкомнатная "по трубе" позволит шепотом переговариваться как минимум троим людям, находящимся в разных комнатах.
    Не включение в баланс общеобменки санузловых вытяжек спорно. Я не так делаю, и КПД по теплу и по пару не страдает. Загрязнения? Спорно, мы ж не мортир с орлиными гнездами у придорожного кафе плохого проектируем.
    Решетка комфби тоже от безысходности должна применяться. Делать комби, но не брать воздух из санузлов? Имхо не логично.
    Можно ещё пунктов 6 написать, если глубже копать. Но я не буду, время не ждёт.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.695
    Благодарности:
    18.497

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.695
    Благодарности:
    18.497
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не, не сильно.
    Приток прямо над дверью, при отсутствии вытяжки в этом помещении - бестолковое решение.
     
  3. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.814

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.814
    Согласен с Вами.
    И не только это есть еще косяки.
    Типа, вытяжной канал в кладовой а удаления воздуха из нее не сделано. и не только это есть еще.

    Самое главное есть представление как пройдет основная трасса воздуховодов. А все что дальше - это надо уточнять у автора поста...

    Но не зря же написал

     
  4. moonshine123
    Регистрация:
    31.05.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    moonshine123

    Участник

    moonshine123

    Участник

    Регистрация:
    31.05.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    DiJo, Gaser спасибо за критику.

    Приток/вытяжки в комнатах думал делать вот такими решетками, через адаптер:
    https://schiberg.ru/product/schiberg-adapter/
    Длинна вент. решетки может быть различной, хотел располагать на стенах, примыкающим к коридорам. Круглые диффузоры схематично отобразил.

    Была также идея как в видео установить на втором этаже кондиционер канальный с подключением в камеры адаптера

    Чтобы уменьшить слышимость необходимо увеличить длину воздуховодов, расстояние между отводами в комнаты? Поставить шумоглушители между?

    Про вытяжки из санузлов не очень понял – вроде как в них и сделаны основной забор на обоих этажах.

    Решетку комби чтобы меньше делать отверстий в перекрытиях, фасаде, но можно переделать.

    Схема вообще не жизнеспособна, или можно еще исправить если что-то поменять (все) :)
     
  5. Dmitry_A
    Регистрация:
    25.09.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    58

    Dmitry_A

    Живу здесь

    Dmitry_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.15
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва, МО
    Я не спец по вентиляции, сам вот только закончил со своим домом, но что точно могу сказать про второй этаж - мне крайне не рекомендовали делать притоки над дверью, лучше их делать у окна.
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151
    Адрес:
    Москва
    Нарисовано так красиво, что я со слепу и не увидел вытяжек санузловых. Тут извиняйте.
    Новую схему рисуйте, которая будет именно вентилировать помещения. В санузлах же вентилируются пока только дверные проемы, равно как и в комнатах (красивые эти невидимые решетки не дают потока воздуха, который можно было бы додуть до середины хотя бы комнаты).
    Решение с двумя решетками на фасаде в 3м друг от друга обойдется Вам дешевле, и воздух в хате будет чище! Забор воздуха делайте над установкой, выброс - там, где он изображён. А как комби уменьшает кол-во отверстий в перекрытии, до меня не дошло и за двадцать лет...
     
  7. Владимир0
    Регистрация:
    04.02.18
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    6

    Владимир0

    Живу здесь

    Владимир0

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.18
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    6
    Здравствуйте. Есть нулевой этаж в частном доме. Площадь около 40 кв. м. Высота 2 метра.
    В нулевой этаж идёт лестница бетонная - проём около 4 кв. м. Весь этаж ниже уровня земли.
    Есть два окна
    3 приточных канала, один из них цокольный Vilpe (под лестницей)
    Два других проложены в стене дома (1980 года постройки). Выходят на улицу на высоте 2,5 метров.
    Есть ещё один канал это вытяжка - он выведен на крышу (Вент. выход vilpe утепленный 125/160).
    Подскажите пожалуйста куда ставить вентилятор на вытяжку или на приток?
    Куда ставить (опускать) трубу (ы) на вытяжку и/или на приточку?
    Летом в этом этаже высокая влажность 70 -80 %
    Нужно ли ставить двери в это помещение чтобы летом уменьшить влажность?
     

    Вложения:

    • Внутр длин стен..JPG
    • Внутр. окна.JPG
    • ВЫТЯЖКА.JPG
    • Лестница.JPG
    • под лестницей.JPG
    • Снаружи.JPG
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151
    Адрес:
    Москва
    Ваши мысли, как дверь может уменьшить влажность, озвучите? Интересно очень. Или у Вас "сверху" бассейн с открытым зеркалом, или баня типа турецкой? Учитывать надо и верхнее пространство конечно же, если это пространство общее или даже дверью неплотной (или часто открывающейся) отгорожено/будет отгорожено.

    По остальным вопросам имхо очевидно, что проектировать вентиляшку надо начинать с назначения помещений, с режима эксплуатации, с расположения "рабочих зон" и режима работы/жизни в них. Исходя из этого определяется расходы воздуха необходимые (воздухообмен), и исходя из оных уже думается, какого сечения каналы дадут этот воздухообмен (ВЕ или может быть только с вентиляторами), и где шум от возможных вентиляторов не помешает жить/работать/отдыхать (может быть и улицу от шума тоже защищать надо, а не только находящихся на этом этаже и на верхних).
     
  9. Владимир0
    Регистрация:
    04.02.18
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    6

    Владимир0

    Живу здесь

    Владимир0

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.18
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    6
    Сверху будет гостиная совмещенная с кухней и обеденным столом. Комната в нулевом этаже будет полужилая - там будет стоять диван, телевизор, компьютерный стол. На входе под лестницу, где сделана разводка отопления, будет установлена дверь.
    Что касается установки двери, то я имел ввиду... чтобы в нулевом этаже была своя температура, и температура "приходящая" сверху никак на неё не влияла.
    [​IMG]
     
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151
    Адрес:
    Москва
    Либо Вы путаете теплое с мокрым (Вы задавали вопрос про влажность, теперь про темпераууречь), либо я не понимаю, что Вы хотите спросить, либо Вы не умеете спросить, что хотите.
    Если у Вас не будет шлюзовой камеры (теплоизолированных и пароизолированной), то Вы не сможете иметь разные климаты "сверху" и "снизу", как бы Вам ни хотелось иметь их разными. И как только откроется дверь между отсеками, абсолютная влажность буквально за минуты выравняется (Вы это замечаете как повышенную влажность внизу). Также выравниванию влажности и температур будет способствовать система вентиляции "низа" (воздух приточный очевидно из одной атмосферы браться будет для обоих уровней). Сей факт не отменяет системы вентиляции для низа, впрочем, которая просится быть отдельной от системы для верха (при герметичных и паронепрозрачных дверях).
     
  11. ДмитрийЕрмаков
    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    425

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    Московская область. Удельная
    Добрый день! Можно задать "колхозные" вопросы от дилетанта? Возможно ли в частном доме из газоблока в один этаж сделать только вытяжную вентиляцию (приток естественный через открывание окон в режим вентиляции)? Возможен ли вход в вент. канал делать в потолке и далее прямой трубой через холодный чердак на крышу? Как лучше сделать вент каналы из каждого помещения (топочная,туалет,кухня) отдельной прямой трубой на крышу или свести все каналы в один короб на чердаке и уже короб выводить через кровлю?
    Прошу простить за "тупые вопросы"
     
  12. NNNNA
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    NNNNA

    Новичок

    NNNNA

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Друзья, помогите советом в выборе оборудования
    Имеется офисное помещение, 60м2, потолок 3.5м на 8 человек, вентиляция сейчас только через открытое окно - некоторым дует
    Задача - обеспечить приток кислорода с улицы, чтобы некоторым "не дуло"
    Нашел такой вариант (не реклама) приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуператором тепла
    Достаточно ли будет такого аппарата?
    Нужно ли ставить доп обогрев для зимы (и какой)? Читал, что рекуператоры да и вентканалы замерзают
    Подключать хочу гофрой с теплоизоляцией
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.695
    Благодарности:
    18.497

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.695
    Благодарности:
    18.497
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Нет, не достаточно. Надо, как минимум, 500-ю.
    Некоторым "дуть", все-равно, будет. Поскольку, это чисто субьективные ощущения (и у всех они разные).
    Догрев, наверное нужен. Ощущение "холодности" у всех тоже разное.
    Гофрой не советую. Будет шум/шелест, который будет мешать работать.
     
  14. NNNNA
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    NNNNA

    Новичок

    NNNNA

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    А почему 500ю? только из-за большего расхода воздуха или еще какие особенности есть?
    А в плане замерзания и догрева? Нужно что-то еще ставить или такой аппарат выдержит?
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.695
    Благодарности:
    18.497

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.695
    Благодарности:
    18.497
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    8чел*50-:-60м3/ч на человека = 400-:-480м3/ч. С учетом потерь давления в вентсети, паспортная (при нулевом напоре) производительность вентустановки должна быть не менее 500м3/ч.
    Обмерзание блока рекуператора зависит от влажности, вытягиваемого из помещения, воздуха и температуры, всасываемого с улицы. Упомянутая Вами установка, при Ваших условиях, способна работать без остановки по обмерзанию до Твсаса не ниже -10-:-15 (ZENIT HECO 500 - до -35). При этом, она будет (без допнагревателей) выдавать приточный воздух с температурой +13-:-14 (при Твсаса =-10). Кому-то, этого достаточно (при грамотном расположении приточных решеток, воздух в помещении догреется за счет системы отопления), но "мерзлякам" будет не комфортно.