1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6

Помогу в проектировании вентиляции - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.

  1. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Жуковский МО
    даже не представляю, кто возьмется.
     
  2. АнтоновичМ
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    12

    АнтоновичМ

    Живу здесь

    АнтоновичМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    12
    А если взять прямоугольный ПВХ клапан и приколхозить сбоку колесико для регулировки, после грубой настройки заклеить герметично намертво, и до регулировать анемостатом, не?
     

    Вложения:

    • Отсканированные документы.jpg
    • Снимок экрана 2021-12-29 в 14.21.31.png
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.702
    Благодарности:
    18.501

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.702
    Благодарности:
    18.501
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Колхозное. Но, исправно работающее
    Гляньте тут (про круглый, прямоугольный - аналогично) - https://www.forumhouse.ru/posts/18107274/
     
  4. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.319
    Благодарности:
    14.162

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.319
    Благодарности:
    14.162
    Адрес:
    Москва
    Да любой производитель (в теории), который заказные детали крошит - сделать имхо сможет. Мы - делаем и 80х70 дроссели (сегодня утром отгрузил на свой объект), и 155х65 (десятки за год имхо случаются). Шо закажут и шо можливо зробити - то и робимо, звиняйте за дальневосточную мову.
     
  5. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Жуковский МО
    И можно у вас заказать дроссель 210х65 ? для пластикового канала. Мой завод таким мелким нестандартом заниматься отказывается.
     
  6. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Жуковский МО
    Регулировка анемостатом может дать шум.
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.319
    Благодарности:
    14.162

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.319
    Благодарности:
    14.162
    Адрес:
    Москва
    Да легко, банальная погремушка (на самой дешевой фурнитуре) 350руб для хороших людей.
     
  8. VitaKVN
    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    94

    VitaKVN

    Живу здесь

    VitaKVN

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    94
    Подскажите, читал что расстояние входов в вентканалы между этажами должно быть не меньше 4 метров
    т. е. если в много квартирном доме то через этаж
    Вопрос про частный дом.
    если растояние между входами в вентканал более 4 метров, можно в одну трубу или всё равно желательно в разные? Первый второй этаж имею ввиду.
    Ну и играет ли роль прямая труба или под углом.
    Квадратиками на рисунке входы в трубу. Нижний вход из санузла, верхний из мансарды. Растояние по высоте между ними 4,3 метра. По длине трубы метров 5 - 6
    Или полюбому надо 2 трубы?
     

    Вложения:

    • одна труба.jpg
  9. droni138
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    droni138

    Участник

    droni138

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Красноярск
    Здравствуйте! Прошу помощи в проектировании вентиляции для танцевального зала. Дано: зал 100м2 с потолками 3 метра, изолированное (нет окон, одна дверь), на эскизе под номером 1. Через перегородку раздевалка (на эскизе 3), еще через перегородку зал 80м2 (на эскизе 2) но уже с окнами, там вентиляция будет естественная. В холле (на эскизе 4) приток возможен только через дверь с уплотнителем.

    Помещение на 4 этаже в 5 этажном здании, есть вариант вывести отток воздуха на холодный чердак (не прям продуваемый, чуть теплее чем на улице) через вентшахту (проходит от подвала и до чердака, на данный момент на чердаке прикрыта кусочком фанеры чтобы не тянуло, в общем оно абсолютно не используется, через него проложу утепленный канал).

    dance.jpg

    Планируется все сделать с нереально маленьким бюджетом, это из серии вентканалы оцинковка ф200, утепленный канал/утепленная гофра от выхода из зала и до чердака 5 метров, вентилятор на вытяжку 800-1000м2 без всяких автоматических приблуд, термо-гигро-метров. Т. е. пришли в помещение - включили, уходя - выключили. Весь монтаж буду делать сам, от штробления-бурения до последнего винтика-проводка.

    Проблемы следующего характера:
    1) Это коммерческое нежилое помещение, т. е. нам выделили только одну шахту и ничего более, дополнительные отверстия не разрешает делать инженер например холл-общий коридор, зал-улица и прочее, откуда взять приток я ума не приложу.
    2) Шерстя форумы выяснил что если делать с минимальными затратами то лучше сделать активный приток, но с подвала его брать мягко говоря нехорошо, там и ароматы и влага. Единственный вариант на данный момент (моего развития и всей ситуации) это использовать маленький танцевальный зал как некое буферное помещение. Т. е. пассивный приток идет через него из окна, проходит через вентканал через раздевалку, попадает в большой зал. Оттуда уже активной вытяжкой его на чердак через каналы через все помещения. Боюсь что при такой ситуации 800 кубов выстудят это помещение за пару минут и будет сильная слышимость между залами (впринципе можно решить шумоглушителем хендмейд)
    3) Полноценную систему с рекуператорами, подогревами, датчиками, заслонками и прочим нет бюджета от слова совсем, есть 20-30 тысяч на все про все (это каналы по 450 рублей метр 20 метров, плюс вентилятор 8-10 тысяч, плюс расходники, фланцы, крепежи).
    4) Можно конечно в маленьком зале выставить одно окно и организовать приток через него с помощью какой нибудь вставки с фланцем, но уверен что появится конденсат, так как локация Сибирь, Красноярск и морозы могут вдарить под -30 и ниже, и повторюсь нет возможности организовать преднагрев воздуха, ни места под него ни денег ни мощностей.

    В общем у меня немного тупиковая ситуация, заказать проект - уверен что понапихают все свистелки-дуделки за многотысяч НО один фиг приточку брать не понимаю где и как. Помогите пожалуйста советом или опытом, с температурой вопрос еще можно решить с помощью кондиционера но со свежим воздухом не представляю решение проблемы. Заранее спасибо, все картинки в приложенном. Если какие то моменты упустил сорри, спрашивайте уточнения.
    dance2.jpg
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.702
    Благодарности:
    18.501

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.702
    Благодарности:
    18.501
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @droni138, откажитесь от Вашей затеи. Не получится ничего в "бюджетном варианте".
     
  11. droni138
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    droni138

    Участник

    droni138

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Красноярск
    Воу, не ожидал такое услышать :( Не знаю как отказаться потому что студия моей девушки, залили уже полы и начинается монтаж профилей с гипсокартоном, тут вариант только один: что-то да делать. Если не затруднит объясните почему не получится в бюджете и что может получиться и при каком бюджете? Может пока сделать какие то закладные трубы чтобы в будущем что то установить дополнительное но нужно понимание что делать именно. Какие есть варианты решения? Я, как человека занимавшийся ТРИЗом не могу поверить что не существует красивого, элегантного решения проблемы. Спасибо за ответ.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.702
    Благодарности:
    18.501

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.702
    Благодарности:
    18.501
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Красивые и элегантные решения существуют. Но, увы, они никак не вписываются в Ваш бюджет. Т. к. минимальная стоимость только комплектующих и оборудования не менее, чем в 10 раз превышает ту сумму, что Вы озвучили. И это, не считая проекта и монтажа-наладки.
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.652
    Благодарности:
    1.816

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.652
    Благодарности:
    1.816
    Поддержу мнение.
    В организации вентиляции танцевального зала ничего сложного нет. И что-то оригинальное выдумывать негде.
    Главную проблему где надо выеживаться Вы сами прекрасно понимаете - это откуда забирать воздух, куда выбрасывать отработанный и чем этот воздух греть.
    Вариант - забирать приток из соседнего зала несколько решит Ваш вопрос но создаст себе проблему. И самая первая проблема - откуда брать еще дополнительные 600 кубов для соседнего зала воздуха естественным образом. Повторюсь, Вы сами все правильно написали.

    Проблемой у Вас еще является то что зал без окон. Здесь должна быть только механическая вентиляция и желательно не ниже сан норм.

    Если даже делать по однократному воздухообмену все равно сумма получается больше чем Вы назвали ...
     
  14. droni138
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    droni138

    Участник

    droni138

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Красноярск
    Если вас не затруднит расскажите пожалуйста минимальный так скажем "стартер пак" набор комплектующих для минимального решения проблемы. Даже не комплектующих а элементов, тут больше проблема в приточном воздухе, если брать адекватные взрослые бюджеты то откуда будет браться свежий воздух? С чердака? Улицы? Просто так врезать в стену 250 воздуховод нельзя, единый дизайн фасада все дела. UPD: Есть соседняя шахта, возле окна, она тоже пустует и ее можно использовать как приток, но это 5 метров с чердака до помещения+15 метров до места притока. Чердак холодный.

    Спасибо за ответ! Откуда забирать? - это проблема. Куда выбрасывать - вообще не проблема. Чем подогревать? - в зависимости от того где его брать и какой мощности тэн) По самостоятельным расчетам вышел на цифру около 8-10 киловатт на подогрев такой массы воздуха, у нас на все помещение автомат на 32 ампера)

    По санитарным нормам 80м3\час на одного танцора и 20м3\час для зрителя, по таким нормам нужно будет около 2000 м3/час вентилятор, это же вообще самолет получится, поэтому возможно буду пренебрегать какими то нормами и делать по принципу "хоть какой то воздухообмен", в критические моменты открывать двери, в общем " денег нет а ты держись и сделай хоть какую то вентиляцию". Даже если делать по однократному обмену помещения в 300м3 то можете подсказать из чего это собрать и в какую примерную сумму может обойтись? колхозинг, хендмейд только приветствуется.
    UPD: Есть соседняя шахта, возле окна, она тоже пустует и ее можно использовать как приток, но это 5 метров с чердака до помещения+15 метров до места притока. Чердак холодный.
     
  15. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.652
    Благодарности:
    1.816

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.652
    Благодарности:
    1.816
    размеры шахты, материал из чего она сделана.

    почему и опустился до самого предела (почти неразумного)