1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6

Помогу в проектировании вентиляции - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.

  1. SimonFin
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12

    SimonFin

    Живу здесь

    SimonFin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    График непонятен. Средняя линия это похоже максимальная скорость плюс доп фильтр f7.

    а нижняя линия (350м3/ч) это какая скорость?

    пытаюсь понять если доставить кучу фильтров, чтоб от пыльцы фильтровать (с хепа фильтром) потери будут наверно 100 паскалей магистраль + 200 паскалей фильтры получается бризарт вытянет максимум 100-200м3/ч на максимальных оборотах
     

    Вложения:

    • 34A3A61A-3039-491D-8161-A1E94A923D7D.png
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812
    Все прекрасно понятно.
    Самая верхняя - ПУ с "родным" фильтром
    Средняя - ПУ с "родным" фильтром + А7
    Нижняя - у ПУ есть возможность сделать ее на 350 кубов (по крайней мере раньше такое было. Делается все это с пульта)

    Нормальный НЕРА фильтр (чистый) имеет сопротивление 400Па (насколько помню). Не нормальные - от 250 Па. Это на рассчитанное количество воздуха. При тех же размерах фильтра но меньших объемах воздуха сопротивление будет меньше.

    А если поставить по другому вопрос.
    Вы хотите максимально очистить приточный воздух.
    Но внутренний воздух помещения будет "как бы" грязным.
    Смешав "чистый" воздух с улицы и "как бы" грязный воздух внутренний Вы все равно останетесь с "как бы" грязным воздухом внутри помещения.

    К чему все это.
    Можно с улицы приточный воздух очистить 5-м классом очистки. А уже в помещении доочищать хорошим очистителем воздуха с любым комплектом фильтров.
    Самый большой плюс такой схемы в том что установки менее шумными будут и дешевле в сравнении если выбирать установку с кучей фильтров.
     
  3. SimonFin
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12

    SimonFin

    Живу здесь

    SimonFin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    А если после приточки поставить канальные фильтры у которых есть доп. вентилятор компенсирующий сопротивление в фильтрах (есть такой производитель приточек), жизнеспособная будет система?

    получается приточка->канальные фильтры с доп. вентилятором->глушитель->в комнаты
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812
    У Туркова посмотрите такую установку.
    Есть такая
     
  5. SimonFin
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12

    SimonFin

    Живу здесь

    SimonFin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    125мм круглый воздуховод на 120м3/ч это проблема для спальни? Скорость вроде 2.7м3/мин. 2 человека

    Потолочная решетка 1000х50мм (плюс минус что-то)
     
  6. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Скорость на решетке еще надо учитывать. По воздуховоду у вас норм идет.
     
  7. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    Норм

    У меня в качестве диффузора soler palau BDOP 125.
    На 120 м3/ч - тишина
     
  8. Teh41
    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    6

    Teh41

    Живу здесь

    Teh41

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста есть ошибки или всё правильно. В доме будут жить 2 взрослых 2 детей.
     

    Вложения:

    • 1 этаж.jpg
    • 2 этаж.jpg
    • чердак.jpg
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.540
    Благодарности:
    18.418

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.540
    Благодарности:
    18.418
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Teh41, расходы воздуха по помещениям проставьте. И укажите размеры помещений и их предназначение.
     
  10. yurovskikh88
    Регистрация:
    11.03.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    yurovskikh88

    Участник

    yurovskikh88

    Участник

    Регистрация:
    11.03.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, правильно ли я планирую расположение продухов в ленточном фундаменте. Расстояние между продухами получается около 6 метров, если выполнить условие, что продух от угла должен быть расположен на расстоянии 0.9 м. от угла. Нужно ли добавлять ещё один продух по середине или равномерно распределить их или допускается оставить так?
    Снимок.JPG
     
  11. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.167
    Благодарности:
    41.633

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.167
    Благодарности:
    41.633
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @yurovskikh88, вместо продухов лучше сделать пол по грунту.

    Ну а если оставить продухи, то в соседнем СП есть требование площади одного не менее 0.05 м2.
     
  12. yurovskikh88
    Регистрация:
    11.03.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    yurovskikh88

    Участник

    yurovskikh88

    Участник

    Регистрация:
    11.03.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    @svg2000, нужно подпольное пространство, и продух хочу выполнить из 160 трубы (есть в наличии обрезки), нужно ли добавлять ещё продухов или так тоже будет работать вентиляция? (высота подпольного пространства будет около 1,2 м.). Спасибо за совет.
     
  13. R Royce
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.327
    Благодарности:
    6.252

    R Royce

    ...Я - в домике...

    R Royce

    ...Я - в домике...

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.327
    Благодарности:
    6.252
    Адрес:
    ...Arkaim, "страна городов"...
  14. nbvf1986
    Регистрация:
    26.08.16
    Сообщения:
    439
    Благодарности:
    737

    nbvf1986

    Живу здесь

    nbvf1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.16
    Сообщения:
    439
    Благодарности:
    737
    Адрес:
    г.Кирово-Чепецк
    Соглашусь с
    Согласно п. 9.10 СП54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»: «В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05м2».
    Хоть и для многоквартирных домов но всё же...

    У себя сделал по периметру цоколя отверстия из 110трубы. В средней стене поставил тройник соединяющий левую и правую часть, и вверх 110 трубу вывел над кровлей вместе с вентканалом. Тяга есть (возможно и не всегда присутствует, не меряю, но в основные влажные и более прохладные периоды есть). При желании можно вентилятор можно поставить если что. Правильно или нет, не могу сказать, но может поможет чем кому. 20200611_082002.jpg 20200715_141235.jpg 20201031_140005.jpg
     
  15. Romazanius
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.727
    Благодарности:
    668

    Romazanius

    Живу здесь

    Romazanius

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.727
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Саратов
    Хочу сделать вентиляцию (вытяжку) СУов, появилась мысль а не подключить ли их к басту в парилке
    высота потолков у меня 3м, я их буду опускать (натяжные в су, в парилке потолки будут ниже чем в других комнатах)
    между СУ будет короб из ГКЛ для инсталляций
    поставить два вентилятора с обратными клапанами и по потолку соединить с басту
    у басту свои шиберы
    мне кажется что вроде рабочая схема, но я дилетант в этом
    остается вариант вывести через стену на улицу
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg