1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Помогу в проектировании вентиляции - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EGlebov, 09.05.20.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.719
    Благодарности:
    6.058

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.719
    Благодарности:
    6.058
    Адрес:
    Иваново
    с кровли? или откуда?
     
  2. Mack-off
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27

    Mack-off

    Живу здесь

    Mack-off

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27
     
  3. Mack-off
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27

    Mack-off

    Живу здесь

    Mack-off

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27
    ну..примерно так!(
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.719
    Благодарности:
    6.058

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.719
    Благодарности:
    6.058
    Адрес:
    Иваново
    что значит приток с цоколя? непонятно
     
  5. Mack-off
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27

    Mack-off

    Живу здесь

    Mack-off

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27
     

    Вложения:

    • IMG_20220806_221304.jpg
    • IMG_20220806_221326.jpg
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.719
    Благодарности:
    6.058

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.719
    Благодарности:
    6.058
    Адрес:
    Иваново
    @Mack-off, понятно

    похоже маловато прихода похоже
     
  7. Mack-off
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27

    Mack-off

    Живу здесь

    Mack-off

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27
    Дак. ребят..я переживаю..что никак не вкурю..в чем причина!
    2х110-ведь больше чем 1х150..?=)
    фигли происходит то?
     
  8. Mack-off
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27

    Mack-off

    Живу здесь

    Mack-off

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27
    похоже..!=(и вот вопрос-можа "приход" с кровли надо?
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.719
    Благодарности:
    6.058

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.719
    Благодарности:
    6.058
    Адрес:
    Иваново
    приход с кровли не надо
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.087
    Благодарности:
    18.172

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.087
    Благодарности:
    18.172
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, так и следуйте тому, что я уже сказал
     
  11. Mack-off
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27

    Mack-off

    Живу здесь

    Mack-off

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27
    Ребят, все огромное спасибо! подвел 110 трубу..прям к низу котла! при включенной надплитке-тягопрерыватель в норме, и хорошо засасывает по приточке!
     

    Вложения:

    • IMG_20220807_162320.jpg
    • IMG_20220807_162355.jpg
    • IMG_20220807_162405.jpg
  12. R Royce
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.258
    Благодарности:
    6.198

    R Royce

    ...Я - в домике...

    R Royce

    ...Я - в домике...

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.258
    Благодарности:
    6.198
    Адрес:
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - ах-ренеть!..., вот, что делает правильный фонарь! :aga::)];
    ... - правильный свет..., - свет Знания-Познания...
    Скриншот 07-08-2022 171221.png
     
  13. Mack-off
    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27

    Mack-off

    Живу здесь

    Mack-off

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.16
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    27
  14. mihail_davidov
    Регистрация:
    19.11.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    mihail_davidov

    Участник

    mihail_davidov

    Участник

    Регистрация:
    19.11.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Добры день! Нужно Ваше экспертное мнение. Вопрос: можно одновременно забирать (вытяжка) воздух из с/у и коридора квартиры или нет? Приток будет за счет вент. машины. Схему прикладываю.
     

    Вложения:

    • 2022-08-09_14-01-13.png
  15. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.598
    Благодарности:
    1.802
    А в чем проблема ?
    Удалять воздух из коридора возможно.
    Но так бы не делал и вообще убрал бы этот хвост.
    Тем самым увеличил бы расход в санузле.
    Плюс к тому же, убрав этот "хвостик" у Вас получается стандартная схема вентиляции в которой коридор будет вентилироваться за счет перетока воздуха от приточных решеток в санузел.
    А это так и должно быть.

    Еще одно.
    Убрал бы клапана в схеме.
    У Вас показаны диффузоры, с помощью которых вполне реально настроить расходы воздуха по точкам.

    И третье.
    При таком несильном вентиляторе делать точку в коридоре - ...
    Диаграмму точно не помню у этого вентилятора но насколько помню то он сильно сладеньким будет для трех точек. А для двух - вполне должно хватить.

    И повторюсь.
    Решите делать как на чертеже - уберите клапана, они лишние.