Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.

  1. Dimetriy
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    17

    Dimetriy

    Живу здесь

    Dimetriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Кыштым
    А есть смысл (или как это реализовать) специально сделать так, чтобы при отключении электричества, ИБП хватало только на работу контролера, вентиляторов и насоса, но на тен бы не хватало? Чтобы после трех попыток розжига, система переводила котел в прекращение горения?
    Было бы вообще хорошо, если был бы какой-то отдельный датчик, который при проподании электричества и переходе на ИБП давал команду контролеру на тушение и сброс пелет.
     
  2. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    1.533

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    1.533
    Адрес:
    Нижний Новгород
    при чем здесь ИБП и нехватка напряжения для тэна?
    У меня настроена горелка так, что потребность в тэне (розжиге) один раз за две-три недели, это после чистки котла.

    ИБП - не знаю разные они или нет... у меня такой, что в нем есть стабилизатор напряжения , т. е. все сетевое напряжение, он пропускает через себя (в сети 140 вольт или 240 вольт, сначала ИБП это входное напряжение переделает в 220 вольт, а потом отдаст, это стабильное напряжение для горелки, насосов и интернета) т. е. контроллер горелки не заметит пропадание электричества , в самом ИБП произойдет МОМЕНТАЛЬНОЕ переключение с сетевого напряжения на аккумуляторы.

    p. s. в котле amteo compact, установлена горелка Venma (у меня такая же горелка, можно про нее в моей теме почитать), там все происходит как вы хотите, если после 3 попыток нет сигнала от датчика пламени, то горелка переходит в гашение, и постоянно заработает внутренний шнек (не путать его, со шнеком подачи пеллет из бункера) для очистки уже скопившихся пеллет в горелке или гофротрубе), информация об аварии уходит по интернету (если он подключен). Также в самой горелке, установлен датчик превышения температуры подачи.
     
    Последнее редактирование: 09.05.21
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Всех с праздником, с Днём Победы! Со слезами на глазах...
    Каждому есть кого вспомнить, кому поклониться, своих родных и близких...
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    "Датчиком" пропадания сети может служить обычное реле с обмоткой на 230В АС.
    Если горелка разжигается, то уже значит она не горит. И три попытки розжига- это стандартная процедура для контроллеров, который вы собираетесь выбрать.
    После неудачного розжига никакого режима "гашения" уже не включается. Нечего там гасить. И незагоревшиеся пеллеты из горелки внутренний шнек удалить не может в принципе. Допускаю, что алгоритмы контроллеров Tech с горелкой Venma иные.
    И по вопросу в другой теме. Котельную отапливают, если это нужно, отдельной батареей, подключённой к системе отопления. Специально отбирать энергию в пеллетном котле от дымохода пеллетного котла крайне не рекомендуется. Во всяком случае, есть требования к минимальной температуре ДГ в дымоходе в метре от его вершины.
     
    Последнее редактирование: 09.05.21
  5. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    1.533

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    1.533
    Адрес:
    Нижний Новгород
    правильно что допускаете, что алгоритм работы другой, а не как вы думаете (может он и в plume другой, не то что вы думаете..)

    пеллеты могут не гореть, а медленно тлеть... и в какой то момент тление может превратится в горение.

    Поэтому, когда возникает ошибка розжига, внутренний шнек работает постоянно ... это
    для выталкивания пеллет в зону горения (ложе горелки), а не из горелки, как написали вы.

    Пеллеты могут скопиться на самом внутреннем шнеке, далее в гофротрубе .. и их нужно удалять, а не давать огню, если таковой будет, идти к гофротрубе (это уже последний рубеж к бункеру).
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    @Sergeymig а это чьи слова:
    "для очистки уже скопившихся пеллет в горелке "(с) ?
    Нескромно, но алгоритмы Plum, полагаю, знаю достаточно хорошо...)
    А шнек в тех горелках, о которых часто говорю, всегда вертится, пока вертится вентилятор, даже если по инерции без питания.
     
  7. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    Это экономически не совсем выгодно. Все равно нужен ИБП. Он стоит денег. Даже если по минимуму ПН-500, то около 9000р. Плюс самый дешевый АКБ на 60Ач - 2000р. Итого 11000р. Это минимум, для того что бы только отключать котел.
    Добавив еще 2000р. Вы практически получите систему:
    Даже не добавляя АКБ несколько часов все это будет работать, и позволит не замечать отключение ЭЭ на 1-2 часа.
    Если нет генератора с автозапуском, то котел имеет смысл отключать при разряде АКБ ниже определенного уровня. Допустим ИБП отключается при падении напряжения на АКБ до 10.5 вольт, значит поставив реле напряжения и настроив его на 10.9 можно подавать команду на отключение котла. И не важно просто он работает, или включил розжиг.
    Подобное реле на Али можно найти в пределах 500 рублей:
    "DC 12V / 24V светодиодный цифровой контроль релейного переключателя Модуль платы реле Напряжение защиты при обнаружении зарядки монитор выгрузки"
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    @Павел К. Сказал абсолютно верно - при нормальном дымоходе пеллетный котел затухнет при пропадании ЭЭ. Даже без хитрого "гибридного привода".
    После появления ЭЭ, если оно появилось не сразу же, работа котла начнётся с Гашения, потом Очистка и затем снова Розжиг.
    Особого смысла в ИБП, подчёркиваю, для пеллетного котла с точки зрения безопасности- нет.
     
  9. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    1.533

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    1.533
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ДА, мои это слова .. и тем более, не понятны ваши мысли.
    Пеллеты, которые из гофротрубы поступили в горелку - они только поступили в горелку, а до места горения их доставляет внутренний шнек... на нем, и скапливаются пеллеты, вот их и нужно удалить (ПОДАТЬ их В ТО МЕСТО, ГДЕ ИМ МОЖНО ГОРЕТЬ), а при удалении со шнека, могут начать падать другие пеллеты, которые могут застрять в гофротрубе, т. е. опять
    на внутреннем шнеке, получились скопившиеся пеллеты.


    а на место горения (извините нас...ть) если внутренний шнек перенес туда пеллеты, и никакого критического момента не существует (пожара не будет)

    Давайте разберем все циклы :

    1) сначала внешний шнек, подает пеллеты в горелку (но не в в то место, где пеллеты сжигаются)
    2) внутренний шнек перетаскивает пеллеты в место (ложе, колосник), где Тэн розжига, подожжёт пеллеты и они будут гореть.

    предположим что пеллеты не загорелись или тлеют ... тогда, через некоторое время, внешний шнек включается и подает пеллеты в горелку, а внутренний в зону горения.
    и так повторяется 3 раза, если сигнал с датчика пламени не поступил (у некоторых горелок, датчика пламени нет, анализируется температура дымовых газов)

    внешний шнек перестает работать после третьей попытки, а внутренний работает, пока не придет человек и не устранит проблему (удаленно работа внутреннего шнека не отключается !, если только горелку не запитать, через отключаемую розетку)
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Не нужно делать "раскраски попугая" для текста ...
    Оставьте алгоритмы Tech для себя. Мне они не интересны. Даже, если они такие. В чем я сомневаюсь уже.
    Назвать горелкой приёмный патрубок - это лихо.
    Всегда считался колосник тем местом, где горят или тлеют пеллеты.
    Не могу представить, как тлеют и потом разгораются пеллеты на колоснике, если три цикла розжига прошло и розжиг не состоялся... :(
    P. S.
    Кстати, шнек из бункера во время Розжига не работает.
    Между первой и второй попыткой совсем немного добавляет пеллет. После второго добавления он уже не работает до самого сигнала аварии. Как можно отключать то, что уже отключено... :(
     
    Последнее редактирование: 09.05.21
  11. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    Понятно, что котел должен обеспечивать безопасность при отключении электроэнергии (хочется верить, что производители это проверяли). Покупать котел который требует ИБП, как элемента безопасности, точно не стоит.
    Если подача ЭЭ стабильна, и нет серверов, то можно прекрасно обходиться без ИБП и стабилизатора.
    Если кто то находится рядом с котлом постоянно, то то же можно без этого обойтись. ИБП будет просто элементом комфорта.
    Но как поведет себя котел, если в течении двух - трех часов ЭЭ отключается (выходит за разумные рамки) каждые 10-15 минут и рядом никого нет?
    Если режим пребывания - наезды по выходным, то ИБП и стабилизатор становятся элементами безопасности.
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Нормально себя поведёт.
    Но каждый сам принимает решение. Потратиться для комфорта или нет.
    Не только для ИБП.
     
  13. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    1.533

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.935
    Благодарности:
    1.533
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Некий здешний теоретик, писал про буферные ёмкости, сравнивая их с конденсатором в блоке питания. Типа происходит сглаживание температур.

    А как отреагирует контроллер горелки, на кратковременное отключение и затем включение электричества, его почему то не волнует ...
    если что - под "кратковременное" имеется ввиду - это когда выключили и через 10 минут включили. или так... выключили и через секунду включили...
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.251
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    У буферной ёмкости другое назначение, не "сглаживание температур" (с).
    Если микропроцессор успеет броситься, то новый цикл после появления ЭЭ начнётся с Гашения. После Очистки вернётся в то состояние, которое было до пропалания ЭЭ. Все заданные параметры сохранятся.
    Если перерыв очень короткий и микропроцессор не успеет сброситься по питанию, то Работа просто продолжится.
     
    Последнее редактирование: 09.05.21
  15. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    Так все пеллеты будут свалены в камеру сгорания. Ведро пеллет в камере сгорания, это безопасно?