    Очень компактный, у и как я писал 860 контроллер просто песня, у завода котлы стоят, ждут контроллеры, поляки обещали в июне прислать, цена конечно, будет дороже, и также завод анносирует выход нового котла, с бункером в котором можно будет сжигать и дрова, брикеты, уголь, а также пеллеты
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.250
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.250
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Кстати, история с 350м такова. Он в Польше перестал пользоваться популярностью. Кipi перестали им коплектовать горелки. Остался 850. Потом на замену появился 920.
    Но потом... кто-то решил возродить 350 по заказу с восточных регионов ;)
    И появилась обновлённая версия 350го, затем 360й...
    Сэкономили, называется. В стоимости отопления разница в цене 860 и 350- го просто утонет. Имхо, недальновидно поступили...
    Новосибирск принял верное решение.
    Контроллер 860 управляет сжиганием и дров. Режим "Колосник-дрова". Вентилятор подаёт воздух, температура в котле контролируется.
    Позволю себе снова привести инструкцию на ecomax860.
     

    Вложения:

  3. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    В новом котле это функция и будет реализована, днём подкинул дровишек а ночью котёл перейдёт на пеллеты
     
  4. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    531

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    531
    Это будет интересно:)
     
  5. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    531

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    531
    Не надо верить официальной статистике….
     
  6. vnvolkov
    Регистрация:
    29.12.18
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    67

    vnvolkov

    Живу здесь

    vnvolkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.18
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    67
    Как то инфы мало о котлах teco, в частности на yotube
     
  7. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    531

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    531
    Котлы недавно вышли в серийное производство. Если время терпит то подождите немного я данный котёл получу во второй половине июня, тогда и скажу своё мнение о нем. НО на данный момент котёл вызывает только положительные эмоции сталь 4мм очень неплохой по конструктиву теплосьем в котле очень достойный контролёр (не бюджетные комплектующие) и это за разумную цену….скажем так…я бы рекомендовал к покупке. К тому же ребята из Термокрафт дали добро кормить его очень плохими пеллетами:)
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.250
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.250
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    См. п. 8.11 инструкции к ecomax860. Там такого нет.
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.250
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.250
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Контроллеры Plum всегда были и будут из хороших комплектующих.
    По поводу заверения Термокрафта о возможности использования "плохих пеллет"(с).
    Плохие - бывают разные. Где написано в инструкции к котлу (горелке) требования к топливу? И что там написано? Остальное- голословно.
    См. вложение.
    Так что те пеллеты за 4000 т (из другой темы, с тем сертификатом) не проходят.
    Ни по зольности, ни по теплотворной способности.
    Обратите внимание и на температуру обратной линии. И при каких пеллетах это допускается (см. *).
    Напомню также, что температура обратной линии всегда меньше температуры котла на подаче.
    И третье вложение - это памятка о температуре для эффективной работы и предотвращения коррозии. (к сожалению, на польском языке)
     

    Вложения:

    • Screenshot_20210519-110043_ReadEra.jpg
    • Screenshot_20210519-110555_ReadEra.jpg
    • IMG_20191206_125028.jpg
    Последнее редактирование: 19.05.21
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.250
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.250
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Дополнение к вложению в предыдущем сообщении, но уже на русском языке.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20210519-142219_Drive.jpg
    Последнее редактирование: 19.05.21
  11. Ekajj
    Регистрация:
    27.03.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ekajj

    Участник

    Ekajj

    Участник

    Регистрация:
    27.03.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, выбираю недорогой котел с факельной горелкой. Площадь 300м².
    Давайте рассмотрим пока 3 варианта:
    1 - Zota тополь-м (вк) 30кв, горелка Zota fox.
    2 - валдай 33ВС с их горелкой (общемаш).
    3 - куппер эксперт 30кв, горелка Zota fox.
    У теплодара котлы, вроде как, считаются не очень, но линейка эксперт мне кажется неплохой.
    На данном этапе хотелось бы порассуждать о кпд этих котлов. Какой по вашему будет более экономичный (максимально о давать температуру горячих газов системе отопления)? Рисунки теплообменников приложу.
    image.jpg Тополь М 2.jpg IMG_20210724_084025.jpg
    Интуитивно кажется, что тут выигрывает куппер эксперт, так как ход газов значительно длиннее, чем у конкурентов, соответственно больше площадь теплосъема, больше тепла будет передано СО, а не выкинуто на улицу.

    И второй вопрос: 300м², каркасник, утепление: минвата пол 200мм, стены 200мм, потолок 250мм. Есть ли смысл брать котел с запасом по мощности 40-45квт для поднятия КПД (больше площадь теплосъема). Или от этого гораздо больше минусов будет?
     
  12. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    Тополь бы вообще не рассматривал. Теплодар 30, более универсален. А вот нужна ли универсальность, вопрос. Но будучи шахтником, весит 207кг. Возникает вопрос о металле. Ухаживать за ним сложнее, и требует бокового подхода для чистки теплообменника. Валдай более компактный и может быть установлен в тесном помещении, плюс удобная чистка. Есть универсальный вариант, Валдай К. На счёт кпд, здесь нужна некоторая осторожность. Иначе можно получить слишком низкую Тдыма, грозящую замерзанием дымохода.
     
  13. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    Валдай 15, при мощности 3 кВт позволяет получить минимальную температуру дымовых газов на выходе - 60 - 65 градусов. Ниже не получается, да вода потечет. Но это после чистки, часов через 10 она уже поднимается 65 - 70 градусов.
     
  14. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    Минимальная мощность будет когда на улице тепло дымоход не замерзнет, а при большом минусе все равно температура дымовых газов будет больше. Вот только определить этот параметр можно только в процессе эксплуатации.
    А если брать котел большей мощности, можно при необходимости, чем то закрывать теплообменники, что бы добиться оптимального значения? Такие решения есть?
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.250
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.250
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    С температурой дымогазов абсолютно правильно сказали - КПД 90% для 5 класса в самый раз.
    Единственно, возможности контроллера.
    Для Валдая потребуется внешний контроллер, если нужно полноценно управлять ГВС, смесительными узлами с сервоприводами, ПЗА, электронный (по шине) термостат, полноценный интернет мониторинг и управление ...
    Значит потребуются дополнительные расходы.
    Не совсем понятно предназначение объекта отопления. ни слова об этом.
    Если это жилой дом, а он не маленький, то невольно будут вопросы по комфортному отоплению и обеспечению ГВС.
    Так что, скажу как всегда, выбор нужно начинать с контроллера. А перед этим нужно определиться с ТЗ на постройку системы отопления и ГВС.
    То есть нужен проект.
    КПД в данном случае далеко не первый вопрос.