1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Справедливости ради, ecomax 860 применяет Metal Fach, г. ТОРЖОК Тверской области.
    В том числе, ecomax920, который в базе (основной модуль А) имеет тоже управление Буферной ёмкостью, но двумя насосно-смесительными узлами. Всё остальное - в том числе: модуль В, Lambda, модуль интернета...
     
    Последнее редактирование: 07.08.21
  2. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    я пишу ссылаясь на таможенные органы РФ, контроллер ecomax 860 в РФ завезен официально впервые, Metal Fach возможно таможился через Беларусь
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Вряд ли через РБ.
    Они получают горелки из Польши. Полагаю, комплектно с контроллерами.
    Сами котлы - варят на месте из 09Г2С.
    А облицовка и все мелкие детальки к "обудове" (польск.) поставляются тоже из Польши.
    По-моему, так, если я правильно понял когда-то.
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    И-и-и...
    Ваше экспертное мнение?
     
  5. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.135
    Благодарности:
    12.978

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.135
    Благодарности:
    12.978
    Адрес:
    МО
    За "эксперта" спасибо, конечно. Но не могу себя считать таковым в полной мере. :|: Так что просто мысли пользователя в слух, по быстрому:
    Видел где то похожий котёл. С таким же разноплановым решением теплообменника. Здесь ничего нового.
    Котёл в прямую не заявлен как чисто пеллетный. В доке даже есть фраза о предназначении третьей двери для работы в ручном режиме. Но как это сделать если в комплекте отсутствует воздушная заслонка и РТ? Заявлена 100гр дыма на номинале, что опять же почти исключает "дрова". Какое то противоречие. От всего этого вопрос, зачем вообще такая схема для пеллетника, с лишней дверью (которую на ходу и не открыть), водяными колосниками, но отсутствием выше перечисленного? Ответ очевиден. В качестве тела взят какой то готовый, более менее подходящий котёл и слегка адаптирован. Просто факт.
    Производитель подчёркивает использование котла только с напорными СО. Несмотря на 2" подключения и низкую высоту подключения обратки. Т. е. у тела котла либо высокое гидросопротивление, либо из-за водяных колосников. Тогда зачем 2"? Опять противоречие. Не называю это минусом, 21 век всё-таки, но кому то важно. Мне, например;)
    Высокое рабочее давление, кому то, живущему в небоскрёбе, может быть важно.
    Относительно глубокая топка.
    Металл 4мм, в нагруженных местах. Просто факт.
    Почему то настаивают именно на круглом сендвиче. Смысл в этом есть, особенно для новой инсталляции, но а если уже имеется "керамический" дымоход или пользователь просто очень хочет "Шидель"? "Шо, нельзя?"
    Встраивать в котёл электронику, тем более с тёч экраном, вообще считаю злом. Но это моё, очень субъективное мнение.
    Про горелку ничего не могу сказать, кроме того, что тоже где то видел:aga:. И затвор будет клацать не по детски.
    Работать то всё будет, почему нет? А ньюнсы эксплуатация покажет.
     
  6. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    ТЕСО box это универсальный котел, дрова, уголь, пеллеты, в ручном режиме он работает как полуавтомат, контроллер позволяет так работать, РТ там и не нужен, переход на ручной режим очень простой, сняли патрубок с пожарного завтвора, перевели контроллер в режим колосник и вуаля жгите дрова, уголь.
    Почему завод пошел по такому варианту, все очень просто, заявки клиентов, когда вышел моноблок ТЕСО, многие клиентов останавливало от покупки т. к это чистый пеллетник и вопрос ставился а вдруг пеллеты закончаться, конечно можно воспользоваться эл. котлом, но многие сейчас живут в СНТ где выделеная мощность не превышает 5 кВт, вот тогда и получаем нет пеллет и что дальше?, Вот так появился универсальный ТЕСО box, 2 мин занимает перенастройка котла для работы в ручном режиме и в путь дрова уголь, пеллеты появились 2 минуты и полный автомат. У нас еще не так развито продажи пеллет как в Европе в каждом большом продуктовом магазине, а в Италии видел даже в булочных,
     
  7. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.135
    Благодарности:
    12.978

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.135
    Благодарности:
    12.978
    Адрес:
    МО
    Это понятно. А если "света" нет? А котёл и дрова есть, "обидно, понимашь". Ах, ну да, ЕЦ запрещена..., сдаюсь.
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Павел, во многом согласен с "заключением эсперта", не прибедняйтесь), но вот по поводу многоэтажности- нет. Если система закрытая, то этажность без разницы. Уже говорил, давление нужно для отсутствия кавитации.
    Дымоход должен быть утеплённым. Керамика? Вы то за дешевизну, то за шик-блеск).
     
    Последнее редактирование: 08.08.21
  9. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    Если света нет, а вы часто видели чтоб сейчас делали самотечную системы отопления? Света нет в наших закрытых системах отопления ставят ИБП, буть то газовый котел или твердотоп
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Вообще контроллеры Plum предусматривают сжигание дров при работающем вентиляторе горелки, режим "решётка".
    Это когда пеллет нет или хозяину кажется, что дрова для него дешевле (у меня есть один такой владелец).
     
  11. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    У меня тоже есть несколько клиентов на Валдае жгут дрова, многие клиенты выбирают ретортные котлы за счёт универсальности, но ретортный котел и факельный пеллетник это разные вещи. Вот теперь есть котлы на любой вкус клиента даже с перламутровыми пуговицами:)]
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    @zigiboy1574, уголь не заявлен в качестве возможного топлива.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20210808-144211_ReadEra.jpg
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    В паспорте ещё не все возможности описали ;)

    Просто, пока, не знакомы ещё.
     
  14. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    Ви
    но он и не запрещён, котёл сделан на базе котла УЛЬТРА, а там можно топить всем, просто логика производителя правильная, зачем убивать котёл углём, если котёл позиционируется как пеллетник с возможностью работы в ручном режиме, если хочешь топить углём то тогда это шахтный котёл или ретортный, а пеллетник это же высочайшая материя в твердотопливном отопление:)]
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.244
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Touch панель (тач) очень удобна для освоения контроллера.
    Там есть "кнопка" I. Ecли её нажать, появляется текст с полным описанием действий на данной странице. Ликбез очень удобный. Инструкцию не надо перелистывать, стоя у котла.
    Функции модуля А не раскрыты полностью. Тем более, модуля В и модуля Lambda.
    Термостаты, интернет, ПЗА...
    Наверно, это будет дополнением к инструкции контроллера.
    Но кто в России читает инструкции... :(