    Вы опять не поняли. Не падает кпд котла пеллетного. Разумеется, его КПД не 100%. В данном случае сравнение работы пеллетного котла в разное время года. Горелка всегда работает на номинальной мощности без модуляции. Или в стопе находится, если остановлена.
     
  2. ivchenko_77
    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5

    ivchenko_77

    Живу здесь

    ivchenko_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Заранее прошу прощения, если пишу не в ту тему, но более подходящую по форуму не нашел.
    Вопрос на первый взгляд простой, но ответ найти не могу.
    Подскажите, какой датчик температуры (ГВС) мне нужно приобрести для подключения к контроллеру tech st-976?
    В документации к контроллеру никаких спецификаций нет.
    Попробовал подсоединить датчик температуры NTC 10K, но контроллер его не видит.
     
  3. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
  4. ivchenko_77
    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5

    ivchenko_77

    Живу здесь

    ivchenko_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    У меня вопрос по выбору оптимального режима работы пеллетного котла в паре с ТА.
    Котел Lavoro eco 22LF, с факельной горелкой Venma (указано, что 22 кВт, возможно все же 25 кВт), контроллер tech st-976.
    К котлу подключен ТА на 500 литров. Подключен медными трубами 28 мм, находится непосредственно рядок с котлом. Установлен механический трехходовой клапан на 55 градусов для защиты обратки, насос Grundfos alfa 1L 25-40. Далее, от ТА, вторичные кольца: отопление, теплый пол, ГВС. Во вторичных кольцах температура регулируется трехходовыми клапанами, соответственно ТА могу греть до той температуры, которую посчитаю нужной.
    В ходе экспериментов выяснил, что при работе с ТА, котел нужно греть до максимально возможной температуры. В моем случае - это 80 градусов. Гистерезис котла выставил также максимально возможный, в 20 градусов.
    Если греть буфер до максимально достижимой температуры, то режим работы получается следующий. Котел стартует, выходит на максимальную мощность, потом переходит на минимальную мощность и на минимальной мощности, все равно переходит заданный порог температуры нагрева котла и гасится, после чего очень быстро (10-20 минут) остывает до заданной температуры и снова стартует. После нескольких итераций, ТА нагревается до заданной температуры и котел гасится на очень длительное время, пока ТА полностью не остынет. Сейчас цикл получается примерно так: 2 часа работы (4 растопки), 9 часов ожидание.
    Если для буфера выставить недостижимую температуру, в моем случае - низ ТА нагревается максимально до 70 градусов, то режим работы следующий. Все, как и в предыдущем варианте, но только первая растопка длится гораздо дольше, т. к. котел греет сразу буфер, а не сам себя. И после гашения, котел остывает гораздо медленнее (примерно 3 часа) до следующей растопки. Цикл примерно такой: 1.5 часа работы (одна растопка), 3.5 часа ожидание.
    Пришел к выводу, что есть два варианта.
    Вариант 1.
    Выставить заведомо недостижимую температуру ТА, максимальную скорость работы насоса, увеличить минимальную мощность работы котла (ближе к максимальной). В результате, имеем постоянно горячую систему, котел работает с максимальной отдачей, насос не шумит. Недостатки - бОльшие теплопотери.
    Вариант 2.
    Установить максимально достижимую температуру ТА, среднюю скорость насоса, оставить минимальную мощность "как есть". В результате имеем систему с переменной температурой. При низкой температуре системы, котел некоторое время работает "на себя" и при температуре ниже 65 градусов, что не очень хорошо. При работе котла "на себя" появляется шум в насосе и обвязке котла.
    Какие есть мнения? Какой режим работы факельной горелки в связке с ТА оптимален?
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Работа на номинальной мощности.
    Причина неправильной работы в обвязке котла и БЁ.
     
  6. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Какая скорость выставлена на насосе ? Трехходовой может чудить. Есть ли возможность проверить его на работоспособность ? "Установлен механический трехходовой клапан на 55 градусов " Модель его какая?
     
  7. ivchenko_77
    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5

    ivchenko_77

    Живу здесь

    ivchenko_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5
    Я правильно понимаю, что внутренний диаметр трубы в 26 мм для соединения котла с ТА недостаточен?
     
  8. ivchenko_77
    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5

    ivchenko_77

    Живу здесь

    ivchenko_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5
    Когда котел работал до нагрева ТА и ожидал его остывания, насос ставил на вторую скорость. И даже на второй скорости насос шумел и свистел пока котел работал сам на себя.
    Когда котел работал до нагрева себя, насос ставил на третью скорость.
    Сейчас переключил насос на работу по давлению. Он сам меняет скорость работы в зависимости от сопротивления системы.
    Трехходовой Stout svm-0050 1 ' kvs 3.2. У меня на СО стоит esbe с сервоприводом, он полнопроходной. Но, механические, по моему все с зауженным проходом. Хорошо, если там проток 1/3 от его диаметра. Температуру держит отлично. На выходе 55 градусов (если котел не холодный).
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Труба, конечно, тонковата. И насос должен работать на принудительно максимальной скорости. (И зачем здесь Alpha?)
    Но главное, клапан совсем не такой нужен. Нужен ESBE vtc 511 (512) или полный его аналог. Herz любой не советую.
    Остальные нюансы этого режима давно в личке написал.
     
  10. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    12. Определение размеров аккумулирующего резервуара Расчет минимального объема резервуара: Vsp = 15 Tb x Qn (1-0,3 x (QH/Qмин.) Где: Vsp ….. Объем аккумулирующего резервуара в л Tb ...…. продолжительность горения в часах Qn …… номинальная тепловая мощность в кВт QH …… тепловая нагрузка зданий в кВт Qmin … минимальная тепловая мощность в кВт
    По этим параметрам даже близко не 500 л буфер. :faq:
    У вас согласно этой схемы установлен насос и он установлен согласно инструкции не вертикально вверх двигатель? система с Трехходовым СТАУТ .JPG
     
  11. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    ТА для ТТ котлов подборJPG.JPG
    Так у вас Буферная емкость или ТА?
    Вы установили работу на буфер датчики 20 и 21 подключены?
    работа с буфером на ТЕС .JPG
     
    Последнее редактирование: 23.10.22
  12. ivchenko_77
    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5

    ivchenko_77

    Живу здесь

    ivchenko_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5
    Указанный Вами клапан имеет завышенную цену и рассчитан на котлы мощностью до 150 кВт.
    В любом случае, данный клапан не поможет от перегрева котла при работе котла самого на себя. Если в ТА, в районе обратки будет слишком холодная вода, 35-40 градусов, а именно такая она и будет, если установить верхнюю температуру ТА в 50 градусов, то никакой клапан не сможет смешивать достаточный объем теплоносителя. Я не считал, но полагаю, что даже клапан с 9 kVs и трубы в 1.5 дюйма не справятся (может я и не прав).
    Еще раз скажу про работу насоса. Если насос гоняет теплоноситель через контур котла на максимальной скорости, то его работа по звуку напоминает взлет самолета. Когда насос работает на ТА, тогда его вообще не слышно.
    По поводу того "зачем здесь Alfa". У меня все насосы Alfa - для взаимозаменяемости (разница в цене незначительная).
     
  13. ivchenko_77
    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5

    ivchenko_77

    Живу здесь

    ivchenko_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5
    Спасибо, конечно, за теорию, но, вся документация у меня есть и я ее изучал.
    У меня простой вопрос. Неужели ни у кого не используется пеллетный котел с ТА? Расскажите, в каком режиме он у вас работает и почему выбран именно такой режим.
    Если я свой вопрос задаю не в той теме, подскажите в какой теме форума его задать.
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Вы заблуждаетесь. Выбрали не тот тип клапана.
    После прогрева котла он ничего не должен поддерживать. Байпас полностью закрывается, а входы слева-справа просто должны быть открыты полностью.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Плохо изучали.
    Во всяком случае, документацию на esbe vtc ...
     

    Вложения: