1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.

  1. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    401

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    401
    Адрес:
    МО
    Ну, там есть модель Dragon Bio SE-20, у этого мощности должно хватить с запасом
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971
    Адрес:
    Минск
    Горелок, как правило, нет на 17 кВт.
    Разве что у Валдая и MF - одна горелка на все мощности до 35 кВт. Только это не есть хорошо.
     
    Последнее редактирование: 30.09.20
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971
    Адрес:
    Минск
    Про все модели не узнавал, но советую сначала обратиться в Чайковский письменно.
    Технические данные по ТО они почему то не публикуют.
    Стесняются, как и некоторые другие производители отечественные. Поляки, например, и украинцы не стесняются указать в ТХ площадь ТО.
    КПД, сертификат - это вообще запретный вопрос) для отечественного производителя. Почему то... :(
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971
    Адрес:
    Минск
    Для пеллетного котла мощность определяется мощностью горелки.
    А то, что пишут на котле, не мощность, а какую мощность якобы может усвоить котел с тем или иным ТО. И вот тут кроется опасность. Маркетологи и инженеры - это не одни и те же люди.
     
  5. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260
    Адрес:
    деревня Коврово
    Вячеслав, соврать - первое дело для Вас.
    Декларация соответствия имеется на нашем сайте в разделе "Документация".
    КПД котлов указан в разделе "Технические характеристики".
    Кроме площади теплообменника необходимо также указывать и коэффициент теплообмена - так называемый "Альфа", Для пластинчатого либо жаротрубного теплообменников этот коэффициент известен из литературы. Для теплообменника котла "Валдай" коэффициент теплообмена выше по сравнению с вышеуказанными типами теплообменников и в научной литературе для такого типа теплообменника коэффициент альфа не представлен.
    Вопрос простой: зачем хозяину котла площадь теплообменника и тем более коэффициент теплообмена?
    Начиная с 2000 года я сменил семь автомобилей. Но при этом не знаю никаких технических тонкостей этих автомобилей. Знаю где заливать жидкости. И еще знаю, что у "Вольвы" аккумулятор в багажнике (узнал случайно).
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971
    Адрес:
    Минск
    Я писал про Чайковский)
    А что, "на воре шапка горит"©), что вы сразу о Валдае заговорили ? ... :)
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971
    Адрес:
    Минск
    Кстати, 92% КПД я давно видел. Но они, честно скажу, вызывают сомнения.
    Как и заявления о СО в 10% в другой теме одного человека.
    Минимум СО не совпадает с максимумом КПД по диаграмме горения. Поэтому можно получить минимум СО, но это не будет максимум КПД. И наоборот. Об одном случае таких измерений я рассказывал как-то. В одном российском городе. КПД был под 98% (точно не помню уже), а СО - под 1000 ppm.
    Так что не надо обвинять меня во вранье. Мне стыдно за вас :(

    P. S.
    Из анекдота:
    Девушка обращается в сервис с просьбой продать ей крышку номер " семьсот десять"...
    А мужчина-автомобилист обязан знать где аккумулятор и многое ещё об автомобиле. Тем более, инженеру-конструктору. Даже если он стал уже руководителем предприятия.
    (P.S.
    На утерянной крышке была надпись OIL)
     
    Последнее редактирование: 30.09.20
  8. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    401

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    401
    Адрес:
    МО
    Скажите, а горелки Общемаш РВ10/20ТА2 и ВС4/35 отличаются только способом очистки колосников: первая - пневматический, вторая - механический? Какая из них лучше себя зарекомендовала?
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971
    Адрес:
    Минск
    Разумеется, ВС.
    Только и у нее есть недостатки.
    Погоня за универсальностью и удобством для производителя иметь одну модель горелки на мощность от 4 до 35 кВт привела к плохой работе горелки на минимуме мощности, о чем был разговор в теме производителя (@Alisan говорил).
    И покупатель горелки на 15 кВт переплачивает за металл, который такой же как и для 35 кВт.
    Такая же ситуация с горелками котлов Metal Fach. И тоже именно 35 кВт горелка)
    Странное совпадение...
     
    Последнее редактирование: 30.09.20
  10. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    401

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    401
    Адрес:
    МО
    Ну, а у кого их нет
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971
    Адрес:
    Минск
    Согласен, есть.
    Но есть грубые ошибки и просчёты, а есть мелкие незначительные недостатки конкретного экземпляра.
    Это две большие разницы©
     
  12. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    401

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    401
    Адрес:
    МО
    @slava137, а какие у ВС4/35 есть грубые ошибки и просчёты?
     
  13. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260
    Адрес:
    деревня Коврово
    Снова вранье: Вы написали "КПД, сертификат - запретный вопрос для отечественного производителя",
    Котел "Валдай" выпускается в России "отечественным производителем". Как же Ваши нездоровые умозаключения не относить на свой счет?
     
  14. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260
    Адрес:
    деревня Коврово
    Для Вячеслава уже само существование такого производства в России и есть грубая ошибка и просчет.
    А если серьезно: по существу он ничего не скажет. Только напишет, что контроллер не управляет системой отопления. А без этого - всемирный крах и катастрофа.
    Уважаемый @vot-on, почти все представленные на нашем рынке пеллетные горелки имеют близкие (схожие) потребительские свойства. Здесь выбор сложный. Отдать кому-либо преимущество - нельзя. Если Вам необходимо управлять сложной системой отопления с помощью контроллера котла - котел "Валдай" не для Вас. Выберите котел с какой-либо польской системой управления.
    Что касается котлов, то мое мнение: одно из главных условий покупки котла - условие удобства чистки котла. Я плохо знаю котлы иных производителей. Да если бы и знал - ничего бы не написал.
    Знаю, что котлы с горизонтальным пластинчатым либо жаротрубным теплообменником нужно чистить чаще по сравнению с вертикальным. Но у меня дома более года эксплуатировался котел "ЗИО-САБ-45" с вертикальным жаротрубным теплообменником. Так этот котел зарастал зольным остатком очень быстро да еще и дымил в котельную если не вовремя почистить - расслабиться этот котел мне не давал. Я его сдыхался, перекрестился и перешел на "Валдай".
     
    Последнее редактирование: 30.09.20
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.279
    Благодарности:
    6.971
    Адрес:
    Минск
    Именно такое мнение и имею)