1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.252
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.252
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Прежде всего нужно иметь в виду, что к базовой поставке котла нужно много чего докупать. Нужно сначала определиться, какие функции должны выполнять котел, горелка, контроллер?
    Конечная стоимость системы отопления всегда превосходит стоимость котла с горелкой.
    Определитесь сначала с составом оборудования.
     
  2. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.344
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.344
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Подвох в том, что Вы ни денег ни котла потом не увидите после оплаты!
     
  3. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    531

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    531
    Ну да зерно истины есть в этой идеи:)
     
  4. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    531

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    531
    Хороший материал по горелкам
     
  5. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    Слишком много личного и спорного как в теле ролика, так и особенно в комментах-(.
     
  6. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    531

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    531
    Да но тема раскрыта весьма неплохо:)
     
  7. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.344
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.344
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Долго, нудно, не будет человек обыватель смотреть это видео он все равно не поймет, мало того ещё больше запутается, а те кто в этом варятся и так знают все нюансы с горелками. На кого направлено видео непонятно.
     
  8. Dimetriy
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    17

    Dimetriy

    Живу здесь

    Dimetriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Кыштым
    В Pony это реализовано?
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.252
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.252
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Это реализовано в контроллерах Plum, в том числе, в ecomax350/360/850/860/920/892/mk1.
    Но ранее уже писал, что это не всегда срабатывает так, как хотелось бы.
    Если в горелке образовались коржи и затрудняют выход газов из горелки в топку котла, при срабатывании защиты и отключении горелки включается режим "Гашение", скорость вентилятора увеличивается, давление в горелке возрастает и пламя может ещё больше/сильнее проникать в патрубок подачи топлива. Следующий шаг - плавится пластиковая гофра от шнека...
    "Пользуйтесь хорошими пеллетами", называется)
     

    Вложения:

    • IMG_20181226_092051.jpg
    • IMG_20181226_092012.jpg
    Последнее редактирование: 05.05.21
  10. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.047
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.047
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Жестко. Но четко показывает, обычный чистик для таких пеллет предпочтительнее. Будь горелка им оборудована, подобного с нею могло и не случиться.
     
  11. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    Вот почему в хорошие котлах применяют мех очистку, все эти крутилки до добра не доводят.
     
  12. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    Слава, практики маловато, при включение гашение срабатывает ещё и очистка колосника, и он чистый от всех коржей
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.252
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.252
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Чистик тоже не помог бы.
    Если подробнее, то причина в очень плохих пеллетах и в том, что были "длинные" выходные у владельца-юрлица. Горелка сама очищалась, пока было, куда скидывать коржи. Когда перед горелкой образовалась куча коржей, естественно, всё застопорилось. Было это на рождественские в декабре 2018 г. Горелку удалось восстановить в течение дня. Оплавились провода датчика Холла, +5В замкнуло на корпус. Контроллер выдержал это замыкание в течение 10 часов. Все остальное (датчики, двигатели) остались целыми. Корпус, "гофру" владелец заказал за свой счёт. После замены корпуса горелка внешне стала новой.
    "Не экономьте на спичках"(с), то есть на пеллетах, и на зарплате истопникам /кочегарам в выходные дни, если знаете, что пеллеты, как сказали производители горелки, "хуже крысиного дерьма"(с)
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.252
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.252
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Алгоритмы работы Plum знаю хорошо. И в теории, и на практике.
    Если нестандартная ситуация, ваша теория не проходит...)
     
    Последнее редактирование: 06.05.21
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.252
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.252
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    В данной ситуации ни чистик, ни мехочистка не помогли бы. Можете проверить на своей практике...
    Например, на тех котлах/горелке, которые вы "полюбили"(с), как Т34 :aga:
    Или при испытаниях и измерениях на "однокнопочном"...
    P. S.
    С нетерпением ждём результатов измерений.
    С коржами можете не проверять - и так ясен результат. Обратите внимание на λ. Говорят, она меняется "по пиле". То есть измеряйте долговременно, чтобы это заметить
    .
     
    Последнее редактирование: 06.05.21