1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стропила пересекает дымоход

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем andrey2021, 29.05.20.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Меняйте конструкцию кровли, или дымохода.
    Недопустимо!
     
  2. andrey2021
    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    andrey2021

    Участник

    andrey2021

    Участник

    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Почему? Просветите пока не поздно. Это я про расположение мауэрлата и перекрытия.

    Так я и сам после визуализации понял что какая-то лажа получается, поэтому вопрос задал. В данный момент я решил укоротить трубу на 2 секции, оставил 3 из 5 и немного сдвинул ее к центру, в итоге ендова больше не пересекает вентканал, между ендовой и им зазор около 10-15см получается, так пойдет?

    Уже не возможно, фундамент залит, поверх него монолитная плита и подняты стены. Готовимся к заливке армопояса.

    Архитектурную часть купил в интернете, конструкторский расчет делал инженер. Дело было зимой, а потом ближе к стройке меня понесло и я на свой страх и риск сделал перепланировку, в итоге вылезли вот такие грабли, хорошо что есть такие вещи как скетчап, нарисовал в 3Д и увидел проблему до того, как выложили дымоход и приступили к кровле :)

    Изначально хотел сделать обычными трубами, но один товарищ мне сказал что газовики потребуют кирпичную трубу, поэтому заложил фундамент под кирпичную трубу и купил на нее кирпич уже, даже гильзу из нержавейки уже купил, обратного пути нет, буду класть из кирпича :)

    Укоротил дымоход, должно получится[/QUOTE]
     

    Вложения:

    • 2020-05-30_18-17-15.png
    • 2020-05-30_18-17-24.png
    • 2020-05-30_18-17-34.png
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Он вас обманул.
     
  4. andrey2021
    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    andrey2021

    Участник

    andrey2021

    Участник

    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Я уже понял, но деньги на фундамент и кирпич уже потрачены. Причем кирпич красный полнотелый М200 фундаментный)
     
  5. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    41.468

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    41.468
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andrey2021, Вам уже написали, что от дымохода до ребра ендовы должно быть не менее 0.5 метра. И это так же критично как и выполнение требований газовиков по вентиляции.
     
  6. andrey2021
    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    andrey2021

    Участник

    andrey2021

    Участник

    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    а почему 0.5 метра? с чем связано такое требование?
     
  7. andrey2021
    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    andrey2021

    Участник

    andrey2021

    Участник

    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    то есть риск протечек?
     
  8. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    41.468

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    41.468
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andrey2021, это расстояние традиционно считается критическим в узле ендовы и подлежит всяческому "усилению" при практически любом виде кровельного покрытия; включая, но не ограничиваясь, сплошную обрешетку, обязательные подкладочные ковры, дополнительные гидроизоляционные плёнки, даже подчас металлические желоба.
     
  9. electricprof
    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    517

    electricprof

    Главный энергетик

    electricprof

    Главный энергетик

    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    517
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    [/QUOTE]
    Будет не только снеговой мешок, но и течь со временем. Вам же советуют, переделывайте пока не поздно.
     
  10. Pivis
    Регистрация:
    07.10.18
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    1.882

    Pivis

    Живу здесь

    Pivis

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.18
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    1.882
    Адрес:
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    У Вас фундаментальная ошибка в проектировании - и без того непростой узел, Вы превращаете в ящик Пандоры. И почему? Потому что не охота что-то куда-то в скейтчаппе перенести?

    1. Не факт, что ендову и дымоход идеально сделают.
    2. В куда Вы там юбки, примыкания и прочие стропильные радости с углами схождения балок в двух плоскостях крепить собрались - начнется усыхание дерева, порвет все к едрене фене.
    2. Через пару зим, в месте скопления снега, к ранее разошедшимся узлам крепления добавится пара нетехнологических отверстий мимо "проекта"(допустим пласт по ендове сполз и в верхний фартук дымохода льдом воткнулся и здравствуй бабушка, вот тебе и Юрьев день у Вас вместо кровли в этом месте настанет.

    Соответственно:

    нет не пойдет, и
    не просто существует, а равен 90-99%, а если крышу будут ставить дегенераты вроде этих, то и все 300%



    Причем не только в дымоходе и ендове, но и вообще по всей крыше.
    Они Вам так "силиконом насрут"(как изволил выразиться "специалист" в ролике), что лет через 5-7 Вы получите кап. ремонт всего дома.
     
  11. andrey2021
    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    andrey2021

    Участник

    andrey2021

    Участник

    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Да если б просто не охото... Я и так от двух каналов отказался, шахту вверх сместил насколько это можно в ущерб площади санузла. Все, двигать некуда. Во-первых, дымоход - он тяжелый, из полнотелого кирпича, высота 5.5м, под него фундамент был сделан, не могу же я теперь его без фундамента положить. Во-вторых, любое дальнейшее перемещение полностью ломает всю планировку, вообще все ломает.
    Соответсвтенно исходить надо из того, что последний выложенный мною вариант (где ендова уже не пересекает дымоход) - единственный. И теперь надо понять, так делать категорически нельзя или все же есть вариант, пусть с отступлением от норм, но все же более менее рабочий, как выйти из ситуации? Или все, железно - нет. И без вариантов? Тогда только односкатная крыша над верандой?
     
  12. andrey2021
    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    andrey2021

    Участник

    andrey2021

    Участник

    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Насколько вижу, я не одинок)
    https://www.forumhouse.ru/posts/14556022/

    только там уже так сделали. Как я понял глобальных проблем две: протечки и скопление снега, верно? Протечки еще как-то можно побороть, а вот со снегом ничего не придумаешь?
     
  13. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    41.468

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    41.468
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andrey2021, "Даже если Вас проглотили - всегда остаётся два выхода"

    1. Односкатная крыша
    2. Другой угол наклона двускатной
     
  14. andrey2021
    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    andrey2021

    Участник

    andrey2021

    Участник

    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    С углом наклона кровли еще поиграюсь, посмотрю что получится. У меня и так не сильно большой угол - 30, еще ниже, до 25 опускать приемлемо?

    А вот с односкатной с такой площадью много проблем вижу. У меня в месте застройки ветра сильные, односкатная будет максимум 12 градусов, ее не оторвет? И снег наверняка хорошо лежать будет.
     

    Вложения:

    • 2020-05-30_21-59-45.png
  15. Pivis
    Регистрация:
    07.10.18
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    1.882

    Pivis

    Живу здесь

    Pivis

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.18
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    1.882
    Адрес:
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    От лукавого, эти причины. В данном случае не просто можно смещать трубу, а нужно. И вообще, как тут многие советуют, что мешает отказаться от громоздкого дымохода? Вложения в два куба бетона, которому цена 3000 за куб? Это копейки, по сравнению с тем, что может вылезти, если Вы на текущем этапе взгляды по домостроению не пересмотрите. Да и вообще копейки в объеме строительства.

    Это он сейчас и для Вас единственный, потому что иные Вы рассматривать не готовы. Как я уже сказал, люди, которые Вас убедят в том, что проблем с данным исполнением не будет и воткнут трубу в ендову найдутся всегда. Только я Вам вангую, что день окончательного расчета, будет последним, когда Вы их у себя увидите.

    А если поднять конек пристройки (внутренний скат установить на столбы с организацией открытой веранды) с сохранением угла, куда дымоход "приедет"? Поиграйтесь в скетче с Вашими текущими ограничительными конструктивными пределами (размер и диапазон смещения дымохода), как это выглядеть будет посмотрите, и какое расстояние получится.