1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В какой цепи и зачем?

    Общий ответ: N в трёхфазной сети можно разрывать только вместе с фазами (одним выключателем) и только выше реле напряжения.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На каждой фазе.
    Можно и смешнее: https://www.forumhouse.ru/useralbums/507796/view-image/lc-05.jpg
     
  3. sea-001
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    sea-001

    Участник

    sea-001

    Участник

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день
    Дайте совет по схеме ЩР в доме.
    Что где поправить.
    Дают 3 фазы по 5кв, электрики будут делать воздушку со столба от ЩУ.
    Заземления будем делать отдельно.
    Дом для сезонного пребывания, зимой на праздники.
    На зиму хотим оставлять включенным обогрев ванны и туалета
     

    Вложения:

    • ЩР 3в.jpg
    Последнее редактирование: 18.05.21
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это надо понимать как "система заземления TT"?
    В таком случае, в схеме отсутствует необходимое общее УЗО, установленное выше первого металлического щита. Оно должно отрабатывать и замыкания фазы на заземлённый корпус распредщита, и отказы групповых УЗО.
     
  5. sea-001
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    sea-001

    Участник

    sea-001

    Участник

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Спасибо.
    Получается ТТ, я все еще путаюсь в них..(
    То есть необходимо установить УЗО 25А 100мА в щитке от энергетиков на столбе, после счетчика и от него вводной кабель в дом?

    1.jpg
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Идея не очень хорошая, и ненужная. Общее УЗО должно быть выше первого металлического щита; если ЩР "пластик" - то УЗО имеет смысл ставить прямо в нём. Ну а если металл - то проще добавить пластиковый боксик для УЗО в доме.
     
  7. sea-001
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    sea-001

    Участник

    sea-001

    Участник

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Тогда как я понял, общее УЗО на вводном кабеле и получается два варианта или на фасаде или в доме, в зависимости от того как энергетики будут пробрасывать и вводить кабель.
    Как я понимаю т. к. не рекомендуется СИП вводить сразу в дом, то на фасаде надо будет промежуточный щит пластиковый, где можно разместить общее УЗО от котого идет медь 3х2,5 в домашний распред щит.
    32А УЗО 100мА хватит для него?
    На уличном щитке на столбе значит не надо ставить УЗО, это будет излишне?

    12.jpg
     
  8. Сергей567
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    1.472

    Сергей567

    Живу здесь

    Сергей567

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    1.472
    Адрес:
    Москва
    Уточнение по моему предыдущему посту. На столбе нет вообще никакого заземления.
    Получен ответ от Россети
    В ответ на Ваше обращение ... сообщаю: четвертый провод подсоединенный к шине является N-проводником (ноль). Если Вы желаете выполнить заземление какого-либо объекта расположенного на Вашем участке, то Вам следует отдельно смонтировать заземление объекта и соеденить его с нулевой шиной в своем распределительном щите. Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион»
     
  9. sea-001
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    sea-001

    Участник

    sea-001

    Участник

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Строят дом, дают 3 фазы по 5Квт.
    Энергетики на столб вывели пластиковый щиток в котором автомат на 25А (ВА47-29 С25). Счетчик наверху.
    Вниз приходит только 3 фазы и ноль.
    Будут на дом кидать воздушку примерно 10 метров.
    Заземление будем делать отдельно. Штырь на 6м в глубину.
    Как далеко надо делать заземление от дома, дом на сваях.

    Приложил схемы как предполагается подключение и какие автоматы.
    Что нужно еще добавить или убрать.
    Необходимо ли ставить УЗИП?
    Как лучше делать переход с СИП на ВВнг при вводе в дом, и какого сечения лучше?

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • pod.jpg
    • 12.jpg
    • ЩР 5в.jpg
    • 420d8b55-c4e7-43c0-a2f4-af9975779cde.jpg
    • IMG_20210523_130334.jpg
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бр-р-р... Ну, собственно, вот это вот всё было вполне ожидаемо от "счётчика наверху".:mad:
    И эти люди запрещают нам ковырять в носу делать систему ТТ? :flag:
    В этой стране безопасность системы TN-C-S не может быть обеспечена! (С)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/504778/view-image/Untitled-1.jpg
     
    Последнее редактирование: 25.05.21
  11. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Что вовсе не означает:

    Это прямое нарушение Правил. Более того:

    означает TN-C-S !
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Они и в самом деле не понимают, о чём пишут. И ещё хуже - что делают!
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.862
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.862
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    На расстоянии 10м от опоры?
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.862
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.862
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Какая конкретно модель счетчика?
     
  15. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Ну, да солнце крутится вокруг земли...
    На фото повторка отчетливо видна.

    А вы пошукайте, не торчит ли из земли рядом с опорой железяка.

    Что это означает? ТТ - с какого перепугу?

    Искусственный заземлитель... Длинна не важна, главное не менее 30 Ом, а при молниезащите не менее 10. Но зачем если:

    = Естественный заземлитель.

    Хороший вопрос... Молниезащита будет?

    Конечно.
     
Статус темы: