1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В дополнение к вышесказанному - на плиту тоже должно быть УЗО на 30 мА. Общего не хватит.
     
  2. proff77
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    proff77

    Живу здесь

    proff77

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    На схеме все УЗО Тип А. На уличном щите УЗО 63А 100мА Тип AC S.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Явного криминала нет.
    АВ типа В по какой причине выбраны?
     
  4. proff77
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    proff77

    Живу здесь

    proff77

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    1. В надежде, что будет селективность.
    2. Меньше диапазон номинального тока, чем в "С".
    3. По цене стоят одинаково, что и "С". Раньше "B" стоили дороже.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    1. "Это вряд ли." ©
    2. У вас такая хреновая сеть?
    3. Какая именно серия?
     
  6. proff77
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    proff77

    Живу здесь

    proff77

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    2. Нет
    3. Например, ABB S202. Даже дешевле уже. :)
    Screenshot_1.jpg Screenshot_2.jpg
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не будет...
    c32-b16.jpg
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
  9. proff77
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    proff77

    Живу здесь

    proff77

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Ну, значит надо брать скорее)
    Безопасность же с типом B выше.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Что Вы понимаете под безопасностью?
     
  11. proff77
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    proff77

    Живу здесь

    proff77

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Пожарная безопасность. С АВ типа В провод будет перегреваться меньше при перегрузках. Если это происходит слишком долго – провод может загореться.
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.588
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.588
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Нет :aga:
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Вы меня, конечно, извините, но это полная ахинея.
     
  14. proff77
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    proff77

    Живу здесь

    proff77

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Извиняю) Но для чего мне ставить АВ типа С, если можно В? Учитывая, что В даже дешевле. В чем преимущество С?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да ставьте уже В, тем более что он дешевле. Я ставлю В, а если в наличии нет, то С. В моем любимом производителе на В и С цена одинаковая.
    А то тут на стёб можно недели потратить...
     
Статус темы:
Закрыта.