1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. on123
    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2

    on123

    Живу здесь

    on123

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2
    Скорректировал по результатам замечаний. Что ЕЩЁ надо выбросить;). Насчёт кроса буду думать и смотреть на примеры старших из их альбомов:hello:. У меня щиток 2х48 - пунктирные лини показывают компоновку в левой и правой части. А в остальном...?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 17.06.20
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот поэтому кабелерез свой Haupa никому не даю в руки!
     
  3. on123
    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2

    on123

    Живу здесь

    on123

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2
    Извините за настойчивость! :|: Но хочу получить "благословление" на сборку щитка! Поэтому поднимаю тему. (#181)
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вам же уже раза три написали - ЭТО работать не будет. Но собрать можете :)
     
  5. on123
    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2

    on123

    Живу здесь

    on123

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2
    Вы про N, который после УЗО 40\300 не дошёл до шины? Исправил:victory:
     

    Вложения:

  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Я про его одинокое существование в принципе. И в этой версии тоже работать не будет.
     
  7. on123
    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2

    on123

    Живу здесь

    on123

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2
    Arsenij d, извините, но мои экстросенсорные способности закончились. Если Вы сможете взять на себя труд объяснить мне подробно, то я буду Вам безмерно благодарен! В предыдущих постах мне указали недочёты (#162), которые я исправил. И мне казалось что финал близок! Но нет! Просвятите в чём причина неработоспособности. Что и как надо исправить!
     
    Последнее редактирование: 18.06.20
  8. on123
    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2

    on123

    Живу здесь

    on123

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2
    А как вам такой вариант. АВ-4Р ->счётчик-> ВАР+УЗМ на каждой фазе -> УЗО 40/300 S -> Крос 3L+N. Далее пошли потребители
    Такая схематехника в 2015 прокатила.
     

    Вложения:

  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Такая схема работать будет. Правда, бессмысленных деталей пара и еще пары автоматов не хватает, но хотя бы работоспособно :)
    Вам @Avs7153 и @Eugene47 несколько раз писали об одних и тех же ошибках, но вы почему-то их игнорируете. Не думаю, что вы будете слушать меня. Собирайте, в любом случае это лучше чем 95% щитов в российских домах.
     
  10. on123
    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2

    on123

    Живу здесь

    on123

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2
    Я готов слушать, я вроде учел их мнения. Ну разве что оставл кросмодуль:close:
     
  11. on123
    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2

    on123

    Живу здесь

    on123

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2
    Это Вы про автоматы Р4 перед выходами на следующие щитки (ШРн-2 и ШР-4)?

    1. Это про ВАР после РВФ
    2. свет и розетки на веранде под одно УЗО вместо двух?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Может. я что пропустил
    1. Зачем Вам вообще РВФ?
    2. Где будет щит ШРН-4?
    3. Что будет в ЩРН-4?
    4. Что будет цепляться к ИБП?
    5. Нафига ВАР после РВФ?
    6. Нафига ТРИ УЗО на "улично-верандные" линии? Хватит одного.
     
  13. on123
    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2

    on123

    Живу здесь

    on123

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2
    1. За РВФ прячется септик Топаз + бесперебойник с слаботочкой (инет, WiFi, УД)
    2. ШРН-4 на улице
    3. К нему подключен Топаз, насос для откачки после Топаза + Откатные ворота в будущем
    4. п.1
    5. Интересует потребление :) (хотелка:um:)
    6. Принято.
    Остальное как?
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    С спросил, не что к нему подключено, а зачем оно нужно.
     
  15. on123
    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2

    on123

    Живу здесь

    on123

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2
    Я бы сказал, что это глубоко философский вопрос:um:! При наличии УЗМ и периодических непредсказуемых перепадов U хотелось бы что всё важное работало постоянно. После сокращения моих ненужных устройств в Щитке, в нём образовалось много место и я подумываю к РВФ подключить еще холодильник и скважный насос. Но сначало надо подсчитать потребление.
     
Статус темы:
Закрыта.